    Конденсат
    Screenshot_2020-01-11-17-30-13.png Подскажите, 3 месяца назад запустили комбинир. систему отопления (ТП+радиаторы) Одгоэтажник 140 м2 .Котел Аристон Class 24 кв конденсационный.,уклон от дымохода к котлу. Все было отлично, погодные условия не менялись. И вдруг через 3 месяца потекло. Что делать?
    Дымоход разобрали и снова собрали, конденсат из внутренней трубы стекает в конденсатоприемник и далее в каналью, а эта вода на фото льет на горелку котла. Никаких ошибок котел не выдает. Как временная мера - подставила желебок из полиуретана, далее стекает в ведро. Жду подсказок, пожалуйста
     
  2. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    Какая на фиг горелка, у вас конденсат из внутренней трубы попадает в полость забора воздуха - не правильно собран коаксиальный дымоход.
    Вам не советов тут ждать надо, а вызывать тех спецов кто монтировал дымоход, пусть переделывают работу
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    ессно, что конденсат польется в котел.
    должен быть от котла на улицу. фото есть ? схема ?
    можете сами открыть мануал котла и посмотреть все длины и уклоны.
     
  4. Ланик
    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    50

    Ланик

    Живу здесь

    Ланик

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Липецк
    @Roaroma, в мануале написано уклон к котлу 3 град, он конденсационный, Может быть нарушить инструкцию и наклонить коаксиал в сторону улицы? В любом случае надо коаксиал или разобрать и проверить все резинки или заменить на новый (специально для конденсатника) .У нас установлен универсальный 60/100 аристон.
    Я правильно мыслю, или замена ничего не даст?
     
    Последнее редактирование: 12.01.20
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Сорри, не разобрался.
    Похоже, что у Вас вода попадает именно во внутреннюю трубу, по которой идут на улицу выхлопные газы.
    Устанавливайте источник, мб это с улицы что-то льется
     
  6. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200
    Есть такой вариант, что это осадки с улицы стекают по внешней воздухозаборной части коаксиального дымохода, так как уклон сделан по правилам к котлу. Некоторые производители для сбора этих осадков устанавливают специальное кольцо с подсоединением к сифону на конденсате. Покажите как у Вас выходит на улицу концевой участок дымохода и обратите внимание как на улице с погодой во время возникновения проблемы. Фото котла с таким решением прикладываю:
    IMG_20180313_172829.jpg IMG_20180313_121112.jpg
     
  7. Ланик
    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    50

    Ланик

    Живу здесь

    Ланик

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Липецк
    @Mironov4, спасибо за идею. Улицу сфоткать не могу, т к пока не там. Но с улицы все стандартно. Выход на 20 см всего из стены. Свес кровли 60 см и высоко. Где заказать такое кольцо? Изменение мощности котла проблемы не решило, только расход газа удвоился с14 м3 в сутки до 25!
    Скажите, замена коаксиала на пластик решит проблему?
     
  8. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200
    Это не опциональное изделие, а конструктивный элемент котлов некоторых производителей. Отдельно не найдёте. Для вашего случая надо рассматривать замену оголовка дымохода.
    Вот некоторые примеры:
    С козырьком над воздухозаборной части
    1.png
    Или вариант, где отверстия воздухозабора находятся только снизу, а не по всей поверхности. К слову, на вашем дымоходе можно попробовать заклеить верхние отверстия, а нижние расширить. Желательно с последующей проверкой состава уходящих газов специалистом.
    2.jpg Для начала убедитесь, что проблема в этом.
    С чего Вы решили, что изменение мощности и материала дымохода как-то поможет противостоять погодным условиям?
     
  9. al_e_ks_74
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    83

    al_e_ks_74

    Живу здесь

    al_e_ks_74

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    83
    необязательно попадание атмосферных осадков. Возможно и затягивание выхлопа (особенно если выхлоп с антизадувочной шляпой)
     
  10. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200
    Я думаю температура "выхлопа" на выходе из дымохода практически равна температуре уличного воздуха. Она и так низкая в конденсационном котле. И даже если его захватит, то образования конденсата уже не будет.
    В любом случае нужно всётаки видеть как и какой смонтирован оголовок
     
  11. Ланик
    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    50

    Ланик

    Живу здесь

    Ланик

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Липецк
    @Mironov4, Screenshot_2020-01-15-10-17-27.png Screenshot_2020-01-15-10-17-12.png
    Это вид с улицы. Но самое интересное в том, что спустя неделю дымоход внутри высох и на котел перестало капать.
    Вопрос к знатокам, что это было и когда его ждать снова?
    У меня одна версия, ветром нанесло снег в трубу, за неделю он растаял и капать перестало.
    А в первый день даже лило. Буду искать набалдашник на трубу
     
  12. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200
    Вполне возможно. Идею Вы поняли - теперь только Ваши наблюдения.
     
  13. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Екатеринбург
    удлиняйте внутреннюю трубу на 150-200мм
     
  14. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200
    Вроде как это решение другой проблемы: обмерзания
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    По опыту, чем длиннее дымоход торчит из фасада - тем больше сосулька на нем висит.