1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вентиляция есть, а дышать нечем

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем lotosrrr, 10.01.20.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.247
    Благодарности:
    18.828

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.247
    Благодарности:
    18.828
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Скажите, а если приточный вентилятор не включили, клапан приточный не открылся, - тогда откуда возьмется приток, при работе вытяжного вентилятора?!?! newconfus.gif
     
  2. СНорд
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    207

    СНорд

    Живу здесь

    СНорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потому что при завоздушивании верхней части теплообменника, установленного таким образом, этот воздух отвести Вы не сможете.
     
  3. VVPopkov
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    VVPopkov

    Участник

    VVPopkov

    Участник

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Так вроде и не должно воздушиться в таком положении. Вот если бы патрубками вниз его - тогда наш клиент.
     
  4. СНорд
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    207

    СНорд

    Живу здесь

    СНорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если в таком положении есть участки теплообменника, лежащие выше патрубков, завоздушивание вполне возможно.
    Марки нагревателя я разглядеть на фото не смог, но, к примеру, Systemair прямо пишет о своих грелках: "..предназначены для монтажа в горизонтальных воздуховодах".
    А вот чтоб патрубками вниз - для этого особый профессионализм надобен)