1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте схему отопления

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Disaf, 09.01.20.

  1. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @Disaf
    Насосно-смесительный узел с трехходовым клапаном применяется когда между котлом и СО установлена гидрострелка, в системе где гидрострелки нет трёхходовой вызывает конфликт насосов, котлового и ТП. В этом случае применяется узел с двухходовым клапаном, он также проще и дешевле.
    3-47.jpg
    По поводу регулирования температуры в доме. Котел Baxi luna 3 comfort это интеллигентный и оснащенный агрегат, содержащий все необходимые атрибуты. Есть возможность подключения наружного датчика, а панель управления выносится из корпуса котла с помощью пластиковой монтажной коробки и может играть роль комнатного термостата, при этом регулировка осуществляется не дискретно (вкл/выкл), а модуляцией мощностью горелки и изменением котловой температуры. Обеими возможностями надо воспользоваться, в помещении где установлена панель управления не должно быть теплого пола и термоголовки на радиаторе, полагаю что это может быть одно из помещений второго этажа.
    По радиаторам, я советую по возможности применять алюминиевые радиаторы, поскольку они не загрязняют систему продуктами коррозии, а это продливает срок службы всем остальным компонентам.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Можно насос ТП разнести с котловым - между ними будут коллектора, которые будут выполнять роль ГР.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Если накосячить, то конфликт будет с чем угодно.
    Нужно правильно готовить, тогда и пища пойдет в пользу. Про батареи улыбнуло. Как будто дизайнера встретил...Не в обиду!
     
  4. Disaf
    Регистрация:
    10.08.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9

    Disaf

    Живу здесь

    Disaf

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижегородская обл. Павловский р-он
    Этот расчёт делал для стен
    Посчитал сегодня тепло потери по окнам... Что то мне кажется, большие погрешности будут: в списке нет Моих стекло пакета (даже толщины 40мм нет, выбирал 36мм) и толщина профиля: 70мм 5-и камерный находил, а таких профилей несколько штук, какой выбирать- хз! У меня Баутек Нео от Дикенинга.
    Расчёт полов по грунту- слои выбрал, а как учесть наличие теплого пола, тоже- хз!
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Все познается в сравнении
    посчитайте один профиль, потом другой, сравните в Вашем объеме - и поймете размер погрешности
    теплый пол - это уже отопление а не слои конструкции
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    Так обоснуйте, если советуете, атак пока только бла-бла и проблемы с AL радиаторами, то рН не тот, то в AL ZN передали, ну в общем "газят" радиаторы, порой это похуже
    Выделенный фрагмент ваще для рекламного слогана, отдам безвозмездно.
     
  7. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    Могу сказать по русски. Когда нужно обслужить или переделать систему со стальными или биметаллическими радиаторами трубы внутри покрыты толстым налетом, при снятии радиатора из него выливается со дна черная жижа. Из система с алюминием чистая, вода без твердых включений.
    Где тут реклама? Что вижу о том и говорю. А по поводу выделения водорода, у качественных радиаторов внутренняя поверхность уже оксидирована, а с китайскими я не связываюсь. У меня все.
     
  8. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @касимов 2
    Установить узел с трехходовым параллельно радиаторам без гидрострелки это и есть косяк. Узел который я рекомендую это единственный узел где котловой и циркуляционный насосы полностью независимы друг от друга.
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    Что вижу о том и пою. (с)
    "уже оксидирована" - если Вы хорошо владеете вопросом, просветите народ, что есть оксидирование AL, и зачем посты о "газящих" на ФХ?
    удивительное рядом, этим реально существующим работающим СО 50+ лет, то есть проверку временем прошли.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Косяк, это установленный, но не настроенный СУ.
    Который работает в любом случае. Если есть подпор теплоносителя к клапану...
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    вкратце - это создание пленки на материале внутри радиатора в качестве изолятора между воой и самим люминем
    в противном случае - контакт воды с чистым люминем со всеми вытекающими
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    @Roaroma, спасибо просветили тёмного:hello:
    Теперь в качестве ответного "шара":
    1. алюминиевые радиаторы не алюминиевые:close:, как один из вариантов - литейный сплав силумин,
    рецептуру желающие могут найти в и-нете, для более глубокого предметного изучения спец. литература по цветным металлам.
     
  13. 05BSG
    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    05BSG

    Живу здесь

    05BSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
    Здравствуйте, подскажите правильно ли я рассуждаю:
    Котел настенный газовый 24 квт, батареи стальные панельные с нижним подключением. От котла через тройник подключаются два коллектора К1 и К2. К коллектору К1 подключаются батареи 1 (11 900*400), 2 (22 500*400), 3 (22 500*1400) и три контура теплого пола с регулировкой термоголовкой на обратке. Маленькая комната - санузел (5 м2), большая - кухня (16.5 м2). Кухню разбил на два контура примерно по 45 м.
    К коллектору К2 подключаются батареи 7 - 10 (22 500*800), 11, 12 (22 500*500), 4,5 (22 500*600) и 6 (12 300*700).
    Батареи 4-6 подключаются последовательно, через узлы нижнего подключения для однотрубных систем, тк мало места для прокладки труб
    Или можно как то попроще сделать? P_20200209_204055.jpg
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Проще нужно
    для РО один коллектор для ТП другой
    можно в кучу - есть готовые решения
    Вы правильно сделали, что коллектор поместили в центр -я бы там и оставил 2 в одном
     
  15. 05BSG
    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    05BSG

    Живу здесь

    05BSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
    Слишком большой коллектор на радиаторы тогда получается, да итемпература полов в санузле и на кухне разная