    Разводка отопления на два дома
    Приветствую

    Есть хоз. дом (условно котельная) 20м2 в котором котел baxi 31квт одноконтурный и прочая жизнеобеспечивающая техника.
    К котлу подключено однотрубное отопление дома 100м2 стоящего через метр от котельной.
    Примерно в 25м ввод в дом 170м2, через траншею заведены 5 труб пп Д25 в пенале из канал. трубы.
    Сейчас делаю однотрубное отопление и в этом доме и появляется вопрос как подключить.
    В голове два варианта:
    1 Два коллектора (прямая и обратная) из пп Д40 с отводами на первый дом, саму котельную, второй дом и ещё один в запас для бойлера. (тут вопрос важно ли иметь коллектор такой толстый в то время как однотрубка из Д25, разве что байпасы на радиаторах Д20?)
    Куда в этом случае ставить насос с учетом что в котле уже стоит насос, вроде 15/60 (если кто знает уточните). Думаю два вывода с коллектора на дома, разделить ещё на две ветки, с насосом и без него, сразу прикупить только один насос, на ветках будут стоять краны, всегда можно прикрутить.
    2 В однотрубку уже подключенного дома вставить бойлер малого объема, греть в нём антифриз и гнать с него тепло во второй дом через насос.
    Вообще, второй вариант нравится больше, по скорости, но самый малый объем 50л антифриза смущает. Плюс надо ли в этом случае ставить мембранный бак и группу безопасности? Вроде высокому давлению взяться неоткуда.
    Ну и так же вопрос инерционности данной системы.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446
    Адрес:
    Россия, Москва
    У котла же есть выводы для подключения бойлера. Нужен только сервопривод и датчик
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Третий. Гидрострелка и автономное отопление каждого дома. БКН в котельной и линии ГВС с рециркуляцией к каждому дому.
     
  4. Artec
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Artec

    Участник

    Artec

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Гидрострелка это вместо коллектора?

    я тоже думал про бкн с рециркуляцией, но одно дело пустить это к дому что стоит в метре от котельной и другое в 25м. Это обогрев земли. наверное дешевле будет электробойлер прямо в точке разбора.
    Но вероятно буду бкн ставить в подвале второго дома, греться будет от отопления.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Это для автономности работы СО каждого дома. Это не просто коллектор.
    Это Ваши проблемы. Что мешало сделать качественно теплотрассу?
    Вы только что переживали о потере тепла в теплотрассе. А на нагрев БКН, потребуется отдельная ветка от котла, и с еще большей температурой, чем в отопление...
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    И еще:
    Только не говорите, что пятая труба для холодного водоснабжения...
     
  7. Artec
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Artec

    Участник

    Artec

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    2 отопление 2 хвс гвс 1 рецирк. Но не факт что эта пятая будет использоваться.
     
  8. Artec
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Artec

    Участник

    Artec

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Поясните что значит автономоности? Автономность это собственный источник чего либо. Гидрострелка это просто продвинутый коллектор/смеситель с регулировками.
    Насколько я знаю, у гидрострелки, единственный плюс перед коллектором это подмешивание обратки в подачу, что теплый антифриз должен подняться вверх.
    Или есть ещё плюсы?
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446
    Адрес:
    Россия, Москва
    Каждый, буквально каждый, кто подержал в руках паяльник, - теплотехник! :)]
    Уважаемый, Вы не экзаменатор и не покупатель услуг отвечающих Вам - смените угол зрения.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    @Artec,Начало ознакомления с ГС, Вы усвоили. Почему дальше читать не стали?
    Важно. ПП 40 не годится. Дочитывайте инструкции к ГС...
    Вы уже автономны от центрального отопления. Остается сделать автономным управление СО каждого дома. Просто коллекторный блок после котла, Вам не подходит.
    Обычно 2 - подача, обратка. Еще 2 -подача ГВС, рециркуляция. ХВС ведется отдельной трубой, ниже глубины промерзания грунта.
     
  11. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Стесняюсь спросить, а раздельное утепление каждой трубы сделано или Вы из просто "пучком" в трубу положили? И как вводы в дома организованы - усиленное утепление на границе выхода из земли или греющий кабель? И это, 31 кВт не маловато ли будет при таких площадях? Наверное, Вы очень качественно всё утеплили, раз именно такой мощности котел установили. Кстати, а Вы одновременно живете или планируете жить зимой в обоих домах, наверное, семья большая? У меня вот трое детей, все замужем/женаты, трое внуков, соответственно и дом 285 м + гостевой дом 75 м, но по факту живем в маленьком только мы с женой, а детей в не сезон не дозовешься - далеко им, только если летом:( Вот только мы с женой так не думали (фантазеры, блин) и сделали раздельное отопление в каждом из строений, что в итоге в копеечку вылетело. Вот и стоИт теперь здоровая хоромина невостребованная и все расходы напрасными оказались. Пришлось воду из СО сливать и антифриз закачивать, чтобы стальные панельные радиаторы не сгнили.
     
  12. Artec
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Artec

    Участник

    Artec

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Второй дом делаю на вырост, пригодится или нет, время покажет, мне 31. Дела уносят все время, и пока не до создания семьи.

    Трубки уложены пучком, вводы через подкоп под фундаментные плиты строений, утепление - земля и песок, да стоило в чехлы дополнительно одеть их.
    Гидрострелку делать не из чего и нечем. Нет желания специально ехать за куском 63 трубы из которых все делают и насадкой на паяльник, у меня 40 самая большая.
    Плюс по любому её надо ставить рядом с котлом, а это минимум один не хилый насос ватт на 100 в пересчете на год даст расход 4-5тыс.

    Отопление запустил.
    Разводка через две трубы 40 с шаровыми кранами прямая и обратная.
    Переделал на котле, чтобы подача в дома была на верхние этажи, было снизу-вверх. По итогу, разницы нет, когда помещения прогреваются все уравновешивается, а последние один-два радиатора в каждом доме всегда самые холодные.
    Насос что в котле 15-60 регулируется видимо сам, он трехпроводной и переключателей нет. А хотелось бы его выкрутить на по-больше, потому что хватает его на дальний дом впритык и думаю на длинную ветку подачи через 30 метров от котла поставить 25-40, иначе приходится ужимать подачу на первый дом, тот что ближний и уравнивать таким образом.
    Отсюда два вопроса:
    1) Хуже не будет от доп. насоса после котла через 30 метров? Это не середина ветки, это после ввода в дом, но до первого радиатора.
    2) Котел 31квт ранее работал циклично, сейчас же горелка рубит чуть более 25% мощности и не останавливаясь, по крайней мере в течении 10-15 минут остановок не было. Температуру держит +-1градус от заданной.
    Не вредна ли такая работа для котла (baxi 1.310)? И что с кпд, когда циклично и когда нет?
    3) Если кто то имел дело конкретно с этой моделью котла подскажите, можно ли ограничить или увеличить мощность котла?
    Из инструкций
    можно увеличить путем накрутки потенциометра на плате и мин. и макс на самой горелке модели 4105.
    До платы пока не добрался, но горелку и насос осмотрел.
    Меня интересует увеличение минимума для достижения цикличности котла, но, на панели котла 4 ступени до 25%, 25+, 50+ и 75+ раз минимум его это менее 25, а горелка рубит 25+, то крутить минимум получается смысла нет, поскольку он сам выкручивается свыше него...
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 12.01.20
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    1 но и лучше может не быть
    2
    такого котла нет в природе
    что на вложениях ?
     
  14. Artec
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Artec

    Участник

    Artec

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Газовый котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi 31 кВт одноконтурный
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    @Artec, Вот сейчас мы говорим о ГС. Вы точно представляете, что это и как работает?
    Ранее вы собирались экономить! Передумали?
    Это понятно. Но не хорошо.
    Попробуйте никогда не глушить авто всю зиму. Логика что подсказывает?