    Переделка Протерм Медведь 30 KLOM в 20 KLOM (уменьшить мин. мощность)
    Имеется газовый котёл Протерм Медведь 30 KLOM. Он греет дом 220 кв. метров +БКН в 200л.
    Сейчас при прогретом доме, котёл работает с тактованием в интервалах 2.5/2.5 минуты.
    У этого котла, по паспорту минимальная полезная мощность 18кВт.
    Если я включу вместо газового электрокотёл, то он выдаёт на дисплее мощность в 11 кВт.
    Т. е. мне нужно уменьшить на газовом котле мин. полезную мощность до этих пределов чтобы не было «тактования».
    У газового котла Протерм Медведь 20 KLOM, минимальная полезная мощность 12кВт. (при этом диаметр дымохода и параметры по газу одинаковые с 30 KLOM).

    Вопрос ремонтникам: какие внутренности от модели 20 KLOM нужно поставить в мой котёл чтобы модель котла стала 20KLOM (теплообменник и прочие мелочи должны остаться от прежней модели)?

    Зачем мне это нужно? -хочу избавиться от тактования, переживаю за автоматику (не хочется частых ремонтов в дальнейшем)
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Можно обойтись уже имеющимися в котле элементами.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.878
    Благодарности:
    33.277

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.878
    Благодарности:
    33.277
    Адрес:
    Калуга
    ТА небольшого объема сгладит Ваше тактование.
     
  4. NikitaEk
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    NikitaEk

    Участник

    NikitaEk

    Участник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    как именно?

    помимо ТА нужен будет ещё дополнительный насос и переделка обвязки.
    Хотелось бы постараться решить тактование занижением мощности горелки
     
  5. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697
    Адрес:
    Москва
    Что мешает отрегулировать газовый клапан? Зачем сразу радикальные меры?
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    И дом перестроить.
    И место жительства сменить.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    С газовым клапаном поиграйтесь. Только нужно как минимум понимание, что и зачем крутить, у Вас же, судя по вопросу, такового нет. Поэтому лучше комнатный термостат подключите - больше толку.
     
  8. NikitaEk
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    NikitaEk

    Участник

    NikitaEk

    Участник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Котёл мне запускал сервисный инженер, газовый клапан и давление он отрегулировал. Я ему сказал сделать мин. мощность. (но тактование не ушло).
    У модели 30 KLOM мин. мощность горелки 18кВт. Если производитель заявляет этот параметр, то газовый клапан я так думаю ниже не даст. У модели 20KLOM клапан на 12кВт, что мне и нужно.
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну купите газовый клапан от 20KLOM. Для маскировки и упрощения учёта у него одинаковый артикул с клапаном от 30KLOM.
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Соединения все совпадают.
     
  11. NikitaEk
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    NikitaEk

    Участник

    NikitaEk

    Участник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если клапаны у 20клом и 30клом одинаковые, то замена ничего не даст. Нужно что-то другое менять тогда, я так думаю...
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Сервисного инженера. Или, как выше предлагали - дом на побольше:)]
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Непонятно почему котёл тактует и по останову. Почему в режиме ожидания такой маленький простой.
    При работе понятно. Слишком мощный для данного помещения, даже при работе на минимальной мощности.
    Теплопотери что ли такие большие.
    И/или циркуляция недостаточная и обратка достаточно остывшая.

    Для дома данной площади и региона нахождения по самым приблизительным расчётам нужно в самую холодную декаду не менее 26 кВт.
    Так что котёл подобран правильно, если только у вас не произошли погодные аномалии, как в Москве и в Новый год не идут дожди вместо снега.
     
  14. NikitaEk
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    NikitaEk

    Участник

    NikitaEk

    Участник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Он когда нагревает до нужной Т, то и останавливается (насосы при этом не успевают прогнать жидкость по батареям и тёплому полу). В доме Т=+25, на улице Т= минус 5.

    Поскольку как здесь пишут что газовые клапана у всех одинаковые, а у модели 20klom (горелка из 2-х форсунок), у 30klom (горелка из 3-х форсунок), то:
    Я провёл эксперимент: заткнул пальцем одну форсунку, теперь работает так: 2,5 минуты -остывает, 6 мин -нагревает.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Да уж. Этому экскременту 100 лет в обед. Каждый второй пользователь, столкнувшийся с проблемой тактования из-за избытка мощности, начинает именно с этого.
    Последний экскремент буквально в субботу был проведён.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25283239/
    Логика прямая, как стрела. Но для газовых котлов не совсем подходящая.

    Вам же уже предложили не мудрить, а ещё раз проверить настройки по давлению газа и установить комнатный термостат.
     
    Последнее редактирование: 02.01.20