1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Ошибка на этапе проектирования. Кто виноват? (личный опыт)

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Весельчак_U, 24.12.19.

  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    Нет:)
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну значит циркуляция через неё идёт, а не через левую часть кольца.
    Насос ТП заработает, то наверно и это часть кольца прогреется.
    А может и в этом случае ОВ пойдёт в контур ТП через указанную перемычку.
    Ну если только обратка будет тёплая, но из ТП я думаю, если и будет, то не очень.
     
    Последнее редактирование: 24.12.19
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Да я не спрашивал. Я типа констатировал факт.
    Кто же не знает 52-е и 54-е, 42-е и 44-е, ну и конечно 72-ой.
     
  4. Весельчак_U
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382
    Адрес:
    Тверь
    Насос тёплого пола работает постоянно
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну значит через эту перемычку циркуляция и через правую часть кольца.
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Весельчак_U, покажите следующим исполнителям мою "концепцию" - если у них не будет обоснованных возражений - дарю идею:)
     
  7. Весельчак_U
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382
    Адрес:
    Тверь
    Вот и мне не понятно, каким образом будет работать электрокотел если остановиться газовый. Насос в газовом котле встал, циркуляции нет.
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    А в Вашем электрокотле нет насоса? Тогда нужно и ему добавить
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Все тоже самое, только без первичного кольца.
    PhotoPictur64.jpg
     
  10. Весельчак_U
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382
    Адрес:
    Тверь
    В электрокотле есть свой насос, но если в кольце последовательно будет запитан газовый котёл, то при его остановке встанет и циркуляционный насос и тем самым перекроет обратку для электрокотла. Или я не прав?

    IMG_20191224_111607.jpg
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Не забывайте, что проток первичного кольца должен быть больше или хотя бы равен сумме максимальных протоков вторичных колец.
    Как и с ГС.
    Первичное кольцо есть и в вашей схеме, только оно в неявном виде.
    Не вижу преимуществ кольцевых схем в данном случае. Наоборот, кольцевая здесь не нужна.

    Весельчак, обратитесь к опыту Meibes. Хотя бы просто для сравнения.
    И заодно, как бойлер обвязывается, посмотрите.
    А по контроллеру обратитесь в компанию RusTech. Может чего посоветуют. (Plum отдельно не продается и не этого он).
    i3 или что-то подобное.
    Потому что все эти термоголовки и термостатические...
    Должны быть управляемые ротационые смесители. Насосы должны работать постоянно. Для комфорта. Поток ТН не должен прерываться.
    См. схему @Mijjgan.
    ГС типа Север - далеко не самые хорошие. Проще изготовить самостоятельно.
    Или meibes, afriso...
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    в предложенной мной схеме проток через кольцо будет как минимум равен суммарному расходу потребителей:) А уж котёл выдаст что сможет
     
  13. Весельчак_U
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382
    Адрес:
    Тверь
    Спасибо большое за схему, но я надеюсь что до такой кардинальной переделки дело не дойдет.
    На данный момент схема работает, насколько эффективно другой вопрос. Дом теплый все контуры отопления работают. Сейчас полагаю необходимо собирать как можно больше данных для анализа работы этой системы.
    У меня на электрокотле стоит ZONT H2, и к нему можно подключить несколько датчиков температуры. Определю несколько зон мониторинга на первичном кольце и на вторичных кольцах и буду собирать статистику температуры теплоносителя в разных режимах работы котла. Думаю всём будет интересно посмотреть как это работает и работает ли вообще.
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.001
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Недостаток кольцевой схемы - снижение температуры по ходу кольца.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Абсолютно верно!