1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Ошибка на этапе проектирования. Кто виноват? (личный опыт)

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Весельчак_U, 24.12.19.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.007
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.007
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Все разговоры про 30 лет стажа и "всегда так делал и всё работало" - это отмазка монтажников старой закалки. Они в квалификации "отстали навсегда"...
     
  2. Весельчак_U
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382
    Адрес:
    Тверь
    Я как заказчик не очень разбираюсь в гидравливке и теплотехнике. Насоса газового котла не достаточно для большого кольца?
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.007
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.007
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Вы сами сделали правильный вывод.
    Всё нужно переделывать.
    Но как этого добиться, вопрос...
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.007
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.007
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    В кольцевой схеме все источники тепла и все потребители включаются в кольцо со своим насосом. А в самом первичном кольце используется отдельный насос, включенный постоянно.
     
  5. Весельчак_U
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382
    Адрес:
    Тверь
    Что необходимо удалить эту перемычку?
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вот я надеялся избежать скачивания Вашего чертежа и рисования стрелок на нём:) Теплоноситель ленив и стремится течь по пути наименьшего сопротивления. То есть от подачи к обратке котла, от обратки каждого контура к подаче каждого контура и так далее.
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.007
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.007
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    В кольцевой схеме не меньше нюансов, чем в привычной схеме с ГС.
    Основной - температура падает по ходу кольца и "последним" потребителям может не хватить тепла. Скорость протока ТН в кольце должна быть очень большая. Кольцо должно быть выполнено трубой большого диаметра.
    :(
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.007
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.007
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Вся гидросхема неправильная...
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    Злой ты.
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.007
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.007
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Имею возможность заходить в закрытый чат монтажников (более 250 человек), они регулярно проводят обсуждение работ своих коллег.
    За такой монтаж монтажнику позорный "кол" поставили бы и исключили бы из своей группы...
     
  11. Весельчак_U
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382
    Адрес:
    Тверь
    У первичного кольца диаметр больше чем у потребителей. Это я понимаю, что последний теплый пол получает меньше всего тепла от теплоносителя.
     
  12. Весельчак_U
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382
    Адрес:
    Тверь
    Каким образом можно понять что теплоноситель течёт из подачи сразу в обратку?
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    В чате парикмахеров наверняка тоже все друг друга матерят:aga:
     
  14. Весельчак_U
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Весельчак_U

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    1.382
    Адрес:
    Тверь
    Как бы вы сделали? Что сейчас можно исправить чтобы схема заработала?
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    Да врежьте насос в кольцо, не углубляйтесь так глубоко в теорию. Потренеруйтесь денёк, - спаяете не хуже, чем на Ваших фото (мне реально один раз шеф в начале моей карьеры в отоплении показал, как это делается - остальное уже дело практики:))