1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вместо частного автомата вырубает вводной на доме

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Protoplan, 20.12.19.

  1. Protoplan
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Protoplan

    Участник

    Protoplan

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Вместо частного автомата вырубает вводной на доме
    Добрый день.
    Нужна помощь сведующих в электрике.
    Есть коттедж. Большой. Нагрузки тьма. Бассейн, уличная джакузи, освещение. Гора прлчей техники.
    Камнем преткновения стала гирлянда садовых светильников по периметру участка.
    Симптомы: включаем светильники, через 10-20 минут вырубает ВХОДНОЙ автомат на весь дом.
    Пока было тепло перебрал все светильники. Нелепая открытая для сырости конструкция, ко К3 нет нигде.
    Думал проблема в проводке или автомате. Сегодня кидал всю ветку на другие автоматы (16 и 10А)
    Тот же результат. Сначала всё работает. Через несколько минут вышибает входной.
    Есть особенность. На гирлянду пополам два выключателя. Одна половина может работать час-два-три, потом всё равно вылет. С другой половиной вылет быстрее.
    У всей гирлянды трехпроводная схема. И нейтраль и земля идут в дом в щиток.
    Подскажите, куда копать? Почему не срабатывает мелкий автомат?
     
  2. Protoplan
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Protoplan

    Участник

    Protoplan

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Сама гирлянда 20 светильников. Лампы - одинаковые светодиодки по 20Вт
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    "вводной" покажите. вангую что это не автомат, а УЗО или дифф, которых вырубает утечка в линии или перепутанные ноль с землей.
     
  4. Protoplan
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Protoplan

    Участник

    Protoplan

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    .
    Тоже думал в сторону заземления и нуля. В ближайшее время постараюсь сделать фото чтобы было видно модель
     
  5. Protoplan
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Protoplan

    Участник

    Protoplan

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Вот такая конструкция на доме.
    Выключается второй слева в верхнем ряду.
     

    Вложения:

    • 20191219_204517.jpg
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    Это УЗО. Ищите замыкание на землю.
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267
    Адрес:
    Новая Москва
    Скорее всего здесь и проблема.
    Сумма утечек превышена.
    Дайте фото вводного щитка.
     
  8. Protoplan
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Protoplan

    Участник

    Protoplan

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    .
    В щиток попаду в выходные.
    Даде если сырые контакты и садит на землю, почему работает 10-15 минут и в дождь и в сухую погоду и только потом отрубает?
    .
    Чем грозит, если я оторву заземление на гирлянде, кроме опасности быть покусанным от контакта с фонарем?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смертью...:close:
     
  10. Protoplan
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Protoplan

    Участник

    Protoplan

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Для этого надо как минимум босиком в сырость пощупать токоведущие части фонаря.
     
  11. Protoplan
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Protoplan

    Участник

    Protoplan

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Дружище. У нас у половины страны в домах двухпроводная система. Обогреватели, чайники, утюги...
    Я не замечал всплеска смертности
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это строитель, скорее всего. К сожалению, выбранная им манера общения не предполагает моего дальнейшего участия...
     
  13. Protoplan
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Protoplan

    Участник

    Protoplan

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Совершенно верно.
    И выводы будем делать когда причину установим.
    Ещё не факт что проблема на улице. Возможно проблема в подводящей проводке.
     
  14. Protoplan
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Protoplan

    Участник

    Protoplan

    Участник

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Сегодня вечером освещение работало почти 40 минут. Никаких толстых потребителей в момент срабатывания не добавлялось...