1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

МРСК Урала подключение электроэнергии (15кВт) к земельному участку

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Qwad74, 18.12.19.

  1. Qwad74
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Qwad74

    Участник

    Qwad74

    Участник

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    МРСК Урала подключение электроэнергии (15кВт) к земельному участку
    Добрый день.
    Необходимо подключение электроэнергии на пустом земельном участке. Начало строительства планируется в следующем году.
    Схему расположения участка и опор прилагаю. Линии проходят через дорогу.

    Подал заявку на подключение электроэнергии 04.12.19 через личный кабинет на сайте МРСК Урала.
    "1. ПРИЧИНА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: Новое строительство
    (указать одну из причин: Новое строительство; Увеличение мощности ранее присоединенного объекта; Изменение категории, точки присоединения, вида производственной деятельности, изменяющие схему электроснабжения)

    2. НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ЭПУ): ВРУ на трубостойке в границах земельного участка на расстоянии не далее 25 метров вглубь от границы участка

    НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ Земельный участок"

    12.12.19 был запрос от МРСК Урала по телефону: нужна ли опора у моего участка и где ее располагать.
    Предоставил уточнение. "Схему расположения проектируемой опоры и ВРУ, а так же прописал:
    Мероприятия по техническому присоединению:
    1) От ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ построить ЛЭП-0,4кВ до границ участка заявителя. (Расположение ближайшей проектируемой опоры на ситуационном плане прилагаю).
    2) Выполнить ответвление от ближайшей проектируемой опоры ВЛ-0,4кВ до вводных клемм (или контактных соединений) ВРУ, размещенного на трубостойке в границах земельного участка Заявителя не далее 25м вглубь от границы участка."

    18.12.19
    получил через личный кабинет договор и ТУ на подпись. Прилагаю.
     

    Вложения:

    • Д1.jpg
    • Д2.jpg
    • Д3.jpg
    • Д4.jpg
    • Схема участка.jpg
    • ТУстр1.jpg
    • ТУстр2.jpg
  2. Qwad74
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Qwad74

    Участник

    Qwad74

    Участник

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Прошу совета по пунктам ТУ 10 и 11.
    Правильно ли я понимаю из ТУ, что СО сама должна смонтировать шкаф со счетчиком на опоре, которую поставит у моего участка.
    Мои "хотелки" никак не учтены в ТУ. Необходимо составлять мотивированный отказ?
     
  3. DenisNsk
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    49

    DenisNsk

    Живу здесь

    DenisNsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    Определите для себя какой вы хотите учёт. Если от СО то так оно и есть, только не ставьте свое оборудование (АВ 25А как написано в ТУ) в их ящик.
    Если учёт свой, то полностью свой ящик со всем наполнением и на своей территории, близко к границе.
    Столб лучше чтобы поставили на линии границы с соседом, снаружи примерно на 1-2 метра. Тогда и им будет удобно подключить и вас и соседа и вам не будет ограничения по использованию фасада.