    ARO-6000GPD
    Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу вас помочь мне с установкой ARO-6000GPD. Дело в том, что нам на работе установили систему водоподготовки. За 6 лет эксплуатации мембраны забились. Поменяли их в октябре, а производительность очень низкая приблизительно 4 л/мин. Нами была проверено направление мембран, давление на входе в осмос 3,5 атм., давление на мембрану 10 атм., слив концентра пока установили 5л/мин. В чём может быть проблема? Мембраны 4040. Ещё был момент: мембраны просто заменили, а я тут вычитал что они новые идут законсервированные. Это может быть проблемой?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Это не проблема.
    Проблема может быть с самими мембранами. Их состояние зависит от условий хранения и транспортировки. Или за 1,5 месяца неправильной эксплуатации можно угробить мембраны или забить отложениями, например, из-за того что не работает или неправильно работает дозирование амината.
    Необходима информация.
    Анализ исходной воды, анализ после умягчителя (проба после регенерации и в конце фильтроцикла перед регенерацией).
    В настройках умягчителя какой установлен объём воды до регенерации? Расход соли? Фото автоматики умягчителя, установленные настройки умягчителя?
    Режим работы установки (круглосуточно или ...) напишите? Общий объём воды через всю установку в сутки?
    Качество воды на выходе, проводимость?
    Ещё вариант, просели характеристики насосов, возможна замена головок. Можно проверить, поднять давление до 15-16 бар (на короткий период придушить концентрат и посмотреть соотношение пермеат - концентрат при таком давлении).
    Вариантом может быть много. В общем давайте максимум информации.
     
  3. Релейщик1
    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Релейщик1

    Участник

    Релейщик1

    Участник

    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Анализ исходной воды есть. Сделать анализ воды после регенирации думаю наше руководство добро не даст, но я спрошу. По настройкам умягчителя я вам сейчас не подскажу, но в ближайшее время выясню. Есть инструкция после монтажников и в ней есть описания циклов, я приложу ееё. Режим работы установки круглосуточный, расход воды где-то 1 куб в сутки. Про качество воды я вам тоже не смогу ответить. Про насосы вы имели ввиду на повышающем поднять давление до 15-16 бар? Если про него то мы это делали, и слив концентра зажимали, не меняется производительность.
     

    Вложения:

    • Анализ воды.jpg
    • Умягчитель.jpg
    • Качество воды из инструкции.jpg
    • Технические характеристики.jpg
    • Циклы умягчителя.jpg
  4. Релейщик1
    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Релейщик1

    Участник

    Релейщик1

    Участник

    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Залез в настройки умягчителя, вот что там выставлено:
     

    Вложения:

    • Установленные циклы умягчителя.jpg
  5. Релейщик1
    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Релейщик1

    Участник

    Релейщик1

    Участник

    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Добрый день, Килби.
    Я кажется нашёл проблему, скажите ваше мнение.
    В установке ARO-6000GPD стояли с завода мембраны 4040BW, а заменили на LC HR-4040.
    Я так понимаю 4040BW работают до 15атм., а LC HR-4040 нужно высокое давление до 40 атм.
    В этом может быть причина?
     
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Максимальное рабочее давление BW 4040 и LC HR-4040 - 41 атм.
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Но при этом насосы давление держат?

    Загрузка - цеолит. Марка цеолита?
    1 м. куб. в сутки, это расход пермеата?
    Что с дозированием? В какой пропорции разводите аминат? Как настроен впрыск имп/л? Фото дозирующего насоса или марка? Марка водосчётчика, dy, сколько литров на импульс?
     
  8. Релейщик1
    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Релейщик1

    Участник

    Релейщик1

    Участник

    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Т. е. и LC HR-4040 на 11атм. будет работать нормально?
     
  9. Релейщик1
    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Релейщик1

    Участник

    Релейщик1

    Участник

    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    А в чём разница у этих мембран?
     
  10. Релейщик1
    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Релейщик1

    Участник

    Релейщик1

    Участник

    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
     
  11. Релейщик1
    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Релейщик1

    Участник

    Релейщик1

    Участник

    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Информации от монтажников нет. Сейчас думаем что заказать, были мысли по Экотар В30. Сейчас попался анализ воды (тот что выше выкладывал это оказывается на выходе из установки) железа в воде 34 мг/л. Думаю смола нам не поможет. Что вы можете посоветовать? Какие компоненты использовать?
    QUOTE="Килби, post: 25223030, member: 57534"]
    1 м. куб. в сутки, это расход пермеата?
    [/QUOTE]
    Да
    QUOTE="Килби, post: 25223030, member: 57534"]
    Что с дозированием? В какой пропорции разводите аминат? Как настроен впрыск имп/л? Фото дозирующего насоса или марка? Марка водосчётчика, dy, сколько литров на импульс?[/QUOTE]
    Знаю что разводят 10 литров Амината на 50л воды. Фото устройства прикладываю.
    Счётчика нет. Стоит контроллер, который запускает дозатор каждые 30 сек.
     

    Вложения:

    • Анализ воды из скважины.jpg
    • IMG_20191218_140407.jpg
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    то что красным, неправильно.
    обратная 25-30 мин
    регенерация - 90 мин
    обратная 8
    прямая - 10
    заполнение бака 30 мин
     
  13. Релейщик1
    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Релейщик1

    Участник

    Релейщик1

    Участник

    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    А по аминату как правильно будет?
    10мг на литр потреблённой воды нормально будет?
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Нормально, меньше нельзя.
     
  15. Релейщик1
    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Релейщик1

    Участник

    Релейщик1

    Участник

    Регистрация:
    18.12.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Я призадумался по расходу амината. Получается грубо говоря канистра на 22л мне хватит на 2 куба воды. Если учесть что ежедневное потребление воды 1куб пермиата и 4 концентра, то получается на сутки надо 2,5 канистры. А это 20тыс.руб. :ogo: На сайте производителя пишут расход от 2 до 10мг на кубометр обрабатываемой воды. Это приемлемо. Как правильно? :)