1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мокрый фасад на кирпич с утеплением минватой 200 мм

Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем imos, 18.12.19.

  1. imos
    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    9

    imos

    Живу здесь

    imos

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мокрый фасад на кирпич с утеплением минватой 200 мм
    Стены двойной поризованный керамический кирпич Ядрин 2,1 НФ. Утепление планирую 200 мм минваты, то есть два слоя по 100 мм с перекрытием. Вопросы.
    1. Возможно ли качественно сделать МФ при такой толщине? Качественно это без трещин, без просвечивания шляпок грибков, без отшелушивания краски в течение 15 лет.
    2. Какая примерно цена работы с материалами (под ключ) за м2?
    3. Целесообразно ли заложить гибкие связи в швы, чтобы поменьше грибков использовать (не хочется много сверлить кирпич) или сложно угадать расположение связей?
    4. Какой наиболее технологичный и недорогой способ дополнительной защиты фасада на первом этаже от косого дождя и механических воздействий (искусственный камень, плитка)? Или на вату их клеить нельзя, т. к. пар не будет выходить?
    5. Допустим через 15 лет появились трещины, надо ремонтировать. Какая технология ремонта (можно ли заменить штукатурку без замены ваты)?
    6. Мокрый фасад на ППС долговечнее, чем на вате при толщине ваты 200 мм (меня тревожит, что внешняя поверхность ваты со штукатуркой будет сползать вниз)?
     
  2. HRT_BRN
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    147

    HRT_BRN

    Живу здесь

    HRT_BRN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Барнаул
    А откуда взялось 200мм? По теплотехнике столько не нужно, да и второй слой ваты в этой системе используется для создания декоративных элементов. Гибкие связи что дадут?
     
  3. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.021

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.021
    Не самое лучшее решение.
    Желательно 1 слой утеплителя.
    Варианты:
    - найти 200 мм в продаже 180 мм делают почти все стандартные листы.
    - покупаете ламели
    - выбираете МВП ширина 600 мм и режете 3 по 200 мм (изготавливаете ламели)

    Преимущество: Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям у МВП от 15 до 20 кПа / Ламела 80 кПа.

    Качество зависит от 3х составляющих:
    - качество проектирования системы утепления
    - качество материалов
    - качество монтажа

    Если "кровь из носа" надо делать 2 слоя МВП:
    1й слой монтируете по технологии (с дюбелями)
    потом 2й слой (сплошное! приклеивание + дюбелирование)
    Минусы
    - перерасход клея
    - перерасход дюбелей (это сразу ответ на ваш вопрос про связи - они не работают в нужном режиме).
    - двойная работа (элементарно дороже)

    Дополнительная защита:
    вопрос "что за механическое воздействие"? удар молотком? или что то другое?
    - есть антивандальные системы (дороже) по этому требуется обоснование (какую конкретно решаем задачу)
    На МВП и ППС16Ф допустимо монтировать финишный облицовочный слой (дороже и только рассчитанные на данный вид монтажа материалы) боюсь удар молотком не выдержит облицовка.

    Штукатурная система должна выдерживать механическое воздействие в 5 Дж
    Антивандальная система (минеральная с применением 2х сеток усиленная "панцирная" + фасадная) нет точных данных)
    А полимерная антивандальная с ударной нагрузкой до 100 Дж (очень дорого) при этом есть европейский сертификат на ураганоустойчивость. В этом году выпустили / обновили материалы, если раньше была на ППС то теперь и на МВП. Лично бил молотком - не разбил.

    Режим эксплуатации: (при соблюдении технологии см выше 3 составляющих)
    Первый дом утеплён в 1965 г, на данный момент является эталонным для данного производителя, во первых "первый", во вторых находится на высоте 1900 м над уровнем моря (резкие перепады влажности и температуры) на момент последнего обследования система утепления признана "рабочей".
    В СССР первый жилой дом утеплён в 1987 г. До сих пор даже не перекрашивался.

    Про дополнительные опции (например чистый и сухой фасад) отдельный разговор.
    Надеюсь информация поможет принять правильное решение.
     
  4. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.021

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.021
    Теплотехника:
    - задачи бывают разные.
    Декор:
    - из МВП самый простой, далее от требований заказчика.
     
  5. imos
    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    9

    imos

    Живу здесь

    imos

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижний Новгород
    И все таки я за минвату. С какой толщиной МВП можно сделать надёжный фасад? Какая цена под ключ за м2? Можно ли на первом этаже приклеить что то типа искусственного камня как на фото?
     

    Вложения:

    • IMG20191130121452.jpg
  6. HRT_BRN
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    147

    HRT_BRN

    Живу здесь

    HRT_BRN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Барнаул
    Вы теплотехнику посчитали? необходимая толщина берётся оттуда. Технически на слой 150мм без проблем делается декор "в две ступеньки" из 50мм плиты. Т. е. 250 мм собрать можно, но это делается для архитектурной выразительности, необходимости в такой толщине нет.