Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2

Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.

  1. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это на жёсткость 82 мг-Экв/л, как там в вашем понимании мембраны поживать будут при такой жёсткости?
     
  2. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230
    С антискалантом и гидравлическом КПД 25-35% (считать надо).
    Иначе никак, если нет другого источника воды.
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И какой же антискалянт с таким справится? Можно его спецификацию хоть глазком глянуть?
     
  4. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230
    Вы же химию изучали, должны понимать что многое зависит от концентрации. А антискалант это комплексон для жесткости. Если посмотреть на состав предлагаемых антискалантов (Траверс, Медиана Фильр, Водеко, Genesys и пр.) то там в составе фосфонаты.
    Так Вам производители выложили состав своих антискалантов, а Вы у меня хотите спецификацию получить.
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Изучал, поэтому и считаю, что ваша идея абсурдна. Какое соединение можно получить в воде увеличивая концентрацию антискалянта?
     
  6. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230
    Я ради интереса рассчитал такой осмос 0.2 по пермеату на 4040 CPA5-LD Hydranautics, вполне реально, давление 19,5 атм.
    А антискалант подберут конторы его продающие. У Генезиса есть хорошая программа расчета антискаланта и дозы его, ММ4 называется. Жаль сейчас скачать не могу.
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    200 л/час? Какое соотношение пермиата к концентрату?

    Можно подумать они какие либо документальные гарантии несут за своё творчество.
    При такой концентрации кальция его фосфат будет образовываться от этих антискалянтов.
     
  8. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230
     
  9. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230
    Гуглим " Применение фосфонатов для стабилизационной обработки воды в системах теплоснабжения"
    Кто Вам сказал про фосфаты? Вы же химию учили, ну е-мае, на окончания надо обращать внимание. :hello:
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Исследователи пишут. Есть такой журнал "Desalination", читали? Или только замшелые источники Рунета вам по силам? Окончания я не путал.
    Не обратитесь к ним за официальным ответом? А то болтать все умеют.

    .
     
  11. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230
    @dvs00,
    Видать я замшел, но советовать искать самому в иностранных источниках, как то не вежливо. Так же не вежливо ссылаться только на нерусскоговорящие издания, на русско говорящем форуме.
    Я прекрасно понимаю вы "тешете свое ЧСВ" (смотреть на лурке, черт опять расскоговорящий).
    @dvs00,
    Как Вы себе это предствляете? дайте официальное письмо, но антискалант я у Вас не куплю.
    Не все же языками чешут на форуме.

    Расчет я Вам направил, если что могу консультировать по ходу.
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А советовать неработоспособную систему за 300 к рублей вежливо? Ещё раз там жёсткость 82 мг-Экв/л, мембраны мигом заростают солями кальция. Я спрашиваю, что с этим делать. В ответ - пусть продавцы антискалянтом считают...
    Они должны дать рекомендации по "рамкам" их применения, и я очень сомневаюсь, что при такой жёсткости кто то, что то из них испытывал.
     
  13. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    230
    Я писал что рассчитал в специализированной программе, все в пределах нормы.
    Ценник я не озвучивал.
     
  14. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.503
    Благодарности:
    12.170

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.503
    Благодарности:
    12.170
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Аэромаг надо ставить, чего тут думать-то!
     
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что считали? Расход и эффективность антискалянта?