1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5

Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2

Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.

  1. id22815888
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    20

    id22815888

    Живу здесь

    id22815888

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    20
    Форумчане, помогите.
    Совсем отчаялась и не знаю как решить проблему, первая скважина верховодка 11 метров 2010 года, первый анализ сдала в 2017 году, жесткость - 44.
    в 2024 году построила дом для родителей и завели эту воду в дом, сдала ещё раз анализ, правда в Леруа, но жесткость такая же как и в 2017 г., жить с ней невозможно, кожу сжимает, все сифоны на выброс, белый налет, боюсь за газовый котел. :(
    Всю зиму искала варианты очистки, мне предлагали: очистка от 500 т р или «ищите новый источник воды».
    Приняла решение делать вторую скважину, у соседей 15-20 метров, пробурили 18 метров, прокачали 2 дня и итог все такой же -44 жесткость, 40 т на ветер
    ❓Возможно с этой водой работать и привести в относительную норму хотя бы для техники за адекватные деньги?
    или искать глубже, но не факт, что будет лучше… ‍
    Я же не первая в такой ситуации, форумчане надежда только на Вас.

    Питьевую покупаем.
    У соседка скважина 17 м и колодец 11 метров, говорит колодец на дом, скважина для огорода, но анализ не делал, говорит в колодце хорошая, у меня скважина на этой глубине с плохой.
    Поделитесь Вашим опытом.

    Вводные:
    Насос скважинный 4STM4-10 PUMPMAN 6 кубов
    Котельная место для оборудования 4 кВ м
    Гидроаккумулятор ДЖИЛЕКС 50ВП вертикальный, с пластиковым фланцем 50 л
    Канализация не помню сколько колец жби
    Скважина - кессон из колец
    Точек- унитаз, 2 раковины, стиралка, баня.

    A8E699FE-E078-4EFE-9F8B-B6E730673E54.jpeg 0C60698E-D534-45C4-AF0E-C1BB7C395A2B.jpeg ABD30D77-3C3D-44D1-B7BC-9451E06DD93B.jpeg
     
  2. oleg_kazan
    Регистрация:
    05.12.15
    Сообщения:
    2.738
    Благодарности:
    9.968

    oleg_kazan

    Живу здесь

    oleg_kazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.15
    Сообщения:
    2.738
    Благодарности:
    9.968
    Адрес:
    Казань -> Зимняя Горка
    @id22815888, вам надо смотреть в сторону обратного осмоса.
    Для всего это надо место, условно 1х2 м. по полу.
    Установка на 1 мембране LP 4040 - 200 +. станция дозирования антискаланта 30 +. Накопительная ёмкость от 500 л. - 15 т., насосная станция желательно инверторного типа - 20-30 т. И кто-то все это должен будет собрать и запустить. Вот и считайте.
    На 1 л. чистой воды будет столько же или больше стока грязной воды в дренаж (канализацию) после установки.
     
  3. Anasstra
    Регистрация:
    26.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Anasstra

    Участник

    Anasstra

    Участник

    Регистрация:
    26.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Форумчане, подскажите что делать! Есть участок, снт в лесу (Дмитровский район). Колодец 6 колец вниз. Участок в нижнем углу снт, воды в колодце всегда много, даже в жару. Всегда стоит ужасный сероводородный запах из крана и холодной и горячей воды. Становится полегче, если спустить колодец. Колодец сам течет каждый год - заделываем, под конец лета опять течет, т. к грунт такой - смещает кольца. Фильтры: грубой и угольной очистки, но похоже не помогают. Хотим решить вопрос с водой, т. к даже мыться неприятно под ней с таким запахом.
    Слелали анализ (см в прицепе). Как с этим бороться? Фирма зарядила сразу комплекс на 150 т, но стоит ли?
     

    Вложения:

    • ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОБЫ ВОДЫ № 04-101 от 260420_250429_103615.jpg
    • ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОБЫ ВОДЫ № 04-100 от 260420_250429_103605.jpg
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.290
    Благодарности:
    6.833

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.290
    Благодарности:
    6.833
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что предлагают?
     
  5. Anasstra
    Регистрация:
    26.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Anasstra

    Участник

    Anasstra

    Участник

    Регистрация:
    26.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Прицепила картинку. Это всё действительно надо или можно обойтись попроще и подешевле? В итоге хотим получить воду без запаха, в которой не страшно мыть посуду и мыться, ну и овощи мыть, для готовки воду мы итак возим в бутылях.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250429_144122_Samsung Notes.jpg
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.290
    Благодарности:
    6.833

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.290
    Благодарности:
    6.833
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Начнем с того, что это работать не будет в части запаха.

    А вам нужно ставить дозирование гипохлорита, осадочный фильтр, угольный и опционно умягчитель.

    Это будет увы не дешево.

    Самый минимум лить какой нибудь окислитель в колодец вручную, а в доме поставить угольны фильтр. Тут бюджетом 30 - 40 т. р можно обойтись.
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.290
    Благодарности:
    6.833

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.290
    Благодарности:
    6.833
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    За такую воду браться мало желающих. Вода проблемная.
    По бюджетному
    можно сколхозить установку обратного осмоса на мембранном насосе. Наверное в тысяч 100 000 можно уложиться. Но как часто будут вылетать мембраны и насосы вопрос открытый.
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.180
    Благодарности:
    5.756

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.180
    Благодарности:
    5.756
    Адрес:
    Москва
    Бестолковое предложение, работать не будет.
    Так и надо делать.
    Ерунда. Анализ не такой уж и страшный.
     
  9. Anasstra
    Регистрация:
    26.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Anasstra

    Участник

    Anasstra

    Участник

    Регистрация:
    26.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Непонятно от чего этот запах. Вода в самом колодце не пахнет, запах появляется из кранов. Пробовали кипятить - не пахнет. Поэтому решили, что бактерии в воде.

    Лить часто нужно окислитель? Угольный - имеете ввиду обычный, аквафор?
     
  10. Anasstra
    Регистрация:
    26.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Anasstra

    Участник

    Anasstra

    Участник

    Регистрация:
    26.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Т. е с такой водой спокойно можно и посуду мыть? Смущает очм 200, хотя остальные бактерии отсутствуют.
     
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.180
    Благодарности:
    5.756

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.180
    Благодарности:
    5.756
    Адрес:
    Москва
    После водоподготовки можно.
     
  12. id22815888
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    20

    id22815888

    Живу здесь

    id22815888

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    20
    Спасибо за ответ, но места для емкости в 500 л нет (отдельно пристраивать теплое помещение‍♀️
    Я все-таки в надежде найти источник лучше, посоветовали взять воду у соседей, в радиусе 300 метрах и сдать на анализ, что в таком случае 90% что у меня будет такая же вода? Хотя тут я читаю что далеко не всегда будет вода как у соседа, на той же глубине‍♀️
     
  13. id22815888
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    20

    id22815888

    Живу здесь

    id22815888

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    20
    Можно Вас попросить оценить КП от компании где делала анализ воды новой скважины от 25.04.2025, цена заманчивая, только насколько хороший вариант, к сожалению оценить не могу(
    У соседа спросила анализ, должен прислать, у него 25 м, поставил оборудование с солью, говорит стала мягче и лучше, посмотрим что у него изначально было.
    У меня 10 первая и 17 новая
     

    Вложения:

    • C3D7B223-DC4A-4B69-9361-41602165F111.jpeg
    • 1F76EF18-ADFA-471D-B792-6E16C5334684.jpeg
    • 89B21560-197D-42CE-8A05-0269640AED53.jpeg
    • 828628E4-8928-41F3-8270-C040088FADC1.jpeg
    • 5C6FB14F-8004-47C2-B959-F96CB8F36E39.jpeg
  14. Anasstra
    Регистрация:
    26.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Anasstra

    Участник

    Anasstra

    Участник

    Регистрация:
    26.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Уточните, пож., как выглядит эта схема дозирование-фильтр-фильтр? И какое оборудование (прямо, если можно, с моделями) для неё нужно?
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.180
    Благодарности:
    5.756

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.180
    Благодарности:
    5.756
    Адрес:
    Москва
    Пусть эти штырлицы расшифруют, свои названия "установка умягчения SF-6110-RXRV1", это что?
    Размер баллона, количество смолы, марка смолы, модель клапана управления (типа F116Q3...) напишут фильтроцикл до регенерации, расход соли на 1 регенерацию?
    Название, марка, модель обратного осмоса на кухню?

    Жёсткость воды 44,4 мг-экв/л. Никто в здравом уме не предлагает умягчение, как в вашем предложении.
    Может у них есть какое-то секретное решение для очистки вашей воды? :)]