    Всем привет,
    Встала проблема с управлением отопления в доме
    Что есть:
    газовый Бакси 1,24F
    коллектор первый этаж теплый пол - постоянная-одинаковая температура во всех помещениях
    коллектор второй этаж теплый пол- спальни, тут уже кто во что горазд... теща любит дубак, дети потеплее, мы с женой средненько, коллектор запитываются от ветки которая поднимается на мансарду
    мансарда - чтоб совсем не застывало (хранилище консервов и велосипедов) поставил пару батарей

    пока что у меня умозрительно получается
    - на первом-втором этаже сервоприводы на каждой петле + 1 термостат в середине первого этажа+по термостату в каждой спальне второго
    -на радиаторах мансарды тупо термоголовки

    подскажите какую автоматику поставить что бы увязать это все с котлом, чтоб с одной стороны он не пытался молотить когда нет запроса отопления, с другой стороны начинал работать когда на каком то из этажей начало что то остывать...

    думал банально привинтить на обратки коллекторов термостаты и если обратки остывают ниже условных +25 тогда запускать котел, но тогда не понятно что делать с батареями у них же обратки 2 раза горячее
    или если орентироватся только на обратку в котел тогда сильную погрешность могут вносить батареи

    в общем не понятно как это все друг на друга завязать...
     
  2. SergeyVasenin
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    62

    SergeyVasenin

    Участник

    SergeyVasenin

    Участник

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Кронштадт
    Здравствуйте, судя по описанию вы сами себя запутали, стандартно это когда, котел выставляете отопление на 60 градусов- он живет своей жизнью в режиме поддержания 60, на радиаторы термоголовки, на теплые полы термостаты, 60 гр теплоносителем вы прогреваете воздух в помещениях допустим до 23, когда цель достигнутна термоголовки закрываются, сервоприводы закрываются, в котле обратка = прямая, котел уходит в режим ожидания
     
  3. SergeyVasenin
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    62

    SergeyVasenin

    Участник

    SergeyVasenin

    Участник

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Кронштадт
    Автоматика которая увязыват все это с котлом, это уже сложнее, попробуде zont h 1000 но он не даси полного увязывания, но частично закроет ваши потребности, тяжело объяснять не видя Вашу С. О
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    А зачем увязывать все с котлом ?
    сервопривода ставятся на обратку коллектора и соединяются с датчиками покомнатно/попетельно и оттуда же регулируются
    термостаты на радиаторах по месту регулируются
    предусмотрите байпас на СО, чтобы при всех закрытых приборах котел не молотил в тупик
    а вообще лучше схемы и фото - мало ли, система малоемкая или слаборегулируемая
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Он не будет молотить, в нем штатно перепускной байпас. Все нагреется и закроется, котел нагреет себя и выключится.
    Так и будет. Насос его работает всегда. Когда придет прохладная, он включится.
     
  6. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    Для решения такой задачи сервоприводы и термостаты надо связывать с помощью базы-концентратора, там есть функция включения котла если есть запрос на тепло хотя бы от одной зоны. Зоны с термоголовками естественно учитываться не будут.