    Шввп от коробки до светильников
    Здравствуйте! Схема такая - на все освещение первого этажа дома стоит один автомат 16А. От щита под штукатуркой до коробок в стенах положены медные 3х1,5. Так было сделано при строительстве, дальше делал сам. От коробок в стенах поднялся до потолка таким же проводом в штробе. По потолку в гофре на клипсах до потолочный коробок. От них в гофре до временных лампочек (на время ремонта). Пришло время устанавливать натяжные потолки. Установщики потолков просят купить ШВВП2х0,75 для разводки до точечных светильников (светодиодные на 7Вт). У светильников для подключения торчит кусок ШВВП2х0, 75 около 10см.
    Собственно вопросы:
    1. Можно ли использовать Шввп для разводки под натяжные потолком? Он же для этого не предназначен, вроде как.
    2. Как правильно подключить светильники в моей ситуации.
    3. На корпусе светильника выдавлен значек заземления рядом с отверстием с резьбой, но болтика в комплекте нет. Стоит ли заморачиваться с заземлением светильников?
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    @78Max78,
    1 замените АВ на 6-10 А, если есть возможность - разнесите
    исходя из расположения, светильников, схемы, кабелем ВВГ, NYM
    сделайте, шоб было, если уверены в заземлении
     
  3. 78Max78
    Регистрация:
    31.03.18
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    10

    78Max78

    Живу здесь

    78Max78

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.18
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    10
    Автомат буду менять. Разделить возможности уже нет. Успел разделить только розетки частично (отдельная группа на ванну и туалет, группа на розетки на кухне, отдельно на холодильник).
    По подключению светильников: нужно ставить коробку на каждый точечный светильник? Концов, торчащих из светильника до коробок не хватит. И как соединять гибкие выводы светильников с не гибким проводами? Винтовые клемники?
     
  4. 78Max78
    Регистрация:
    31.03.18
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    10

    78Max78

    Живу здесь

    78Max78

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.18
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    10
    Сечение проводов от коробки до светильника 1,5 делать? До 0,75 снижать нет смысла?
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Если есть возможность завести 1.5 в светильник - делайте
    ваго, пайка, винтовые...
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.835
    Благодарности:
    4.112

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.835
    Благодарности:
    4.112
    Адрес:
    Москва
    Сечение должно быть 1,5 квадрата, это установлено не по току, а исходя из механической прочности проводов.
    Более важный вопрос, как провода будут соединяться в коробках, ведь после натяжки потолков доступа к коробкам не будет.
    Соединять светильники с проводкой, удобней всего, через WAGO 224 серии.
     
  7. 78Max78
    Регистрация:
    31.03.18
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    10

    78Max78

    Живу здесь

    78Max78

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.18
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    10
    Правильно понимаю, что гибкий провод стационарно ставить нельзя?
    Или можно 1.5 квадрата гибкого?
    Пока планирую так:
    1. Ставлю (где нет) коробку. На маленькие помещения (ванная, туалет, прихожая) по одной, на большие по две. В гостиной будет 3 зоны освещения, там 3 коробки.
    2. От коробок до места установки светильников тяну провода в гофре на клипсах.
    3. Со светильником соединять через клеммы винтовые.
    Можно ли оставить клемники у светильников висеть под потолком без коробок?
    К распредкоробке доступа не будет. Может там на пайку провода соединить, для надежности?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619
    Адрес:
    Рязань
    Лучше через ваги.
    Иди сварку. Или опрессовку.
     
  9. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.835
    Благодарности:
    4.112

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.835
    Благодарности:
    4.112
    Адрес:
    Москва
    Гибкий можно. Фишка в том, что он тянет за собой проблемку при подключении, его надо обжимать в НШВ. При использовании паяльника такой проблемы нет.
     
  10. 78Max78
    Регистрация:
    31.03.18
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    10

    78Max78

    Живу здесь

    78Max78

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.18
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    10
    Покупал сейчас wago в филиале серьёзной фирмы, торующей электротехническими товарами. Продавец посоветовал сделать скрутки и замотать изолентой. "Гибкий с жёстким?" спросил я. "Конечно! Это же светодиодные светильники. Велик ли там ток!"
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744
    ШВВП не имеет ограничений по способу прокладки.

    Сечение 1,5 мм2 минимум и автомат 10А.

    Можно около каждого светильника поставить коробку...можно одну коробку на несколько светильников.
    В зависимости от расположения светильников.

    Соединить гибкий ШВВП и "хвостик" светильника можно ВАГАми.
    Лучше огильзовать наконечниками.
    Паяльником дешевле.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744
    Такой вариант соединения встречается часто.
    Вариант не лучший...но в освещении работает.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619
    Адрес:
    Рязань
    ШВВП? 1,5мм2? :ogo: Вы серьезно?
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    24.744
    Да
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619
    Адрес:
    Рязань
    Максимальное сечение ШВВП, предусмотренное ГОСТом 7399-97 - 0,75мм2. Большие сечения - чья-то отсебятина, я бы не очень ей доверял.
    К слову сказать, зачем для присоединения одного светильника нужен провод 1,5мм2?