1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пишет девушка, нужна помощь мастеров. Регулировка отопительных контуров

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alisa916, 10.12.19.

  1. Alisa916
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Alisa916

    Участник

    Alisa916

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Пишет девушка, нужна помощь мастеров. Регулировка отопительных контуров
    Я не знаю название ничего из того что у меня есть. Буду объясняться как могу. Форум я почитала вроде где то поняла что как. Но ситуация такая, переехала в арендуемый дом. Дом большой 400 квадратов. Как я поняла отопление земляной насос, и теплый пол.
    Проблема а том что на улице +5 а дома холодно больше 23 не поднимается температура, а детских вообще 18.
    Пол регулирую переключателями пола. Выставляю температуру 25 на вот большом красном блоке, больше 25 не ставится. Я поняла что есть расходники я их сфоткала они на двух этажах. Сколько где пола проложено я не знаю по этому все красные расходники стоят по середине. Батареи по дому не стоят. Батареи которые подключены к расходникам горячие. На втором этаже вообще холодно и детские комнаты на втором этаже.
    Переживаю что когда будут морозы я от холода умру. Что делать?
    Все что есть я сфотографировала. Помогите IMG_20191210_214125.jpg IMG_20191210_214104.jpg IMG_20191210_214057.jpg IMG_20191210_214046.jpg IMG_20191210_214035.jpg
     
  2. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где у вас дом то ? Из того, что вы сфоткали, к отоплению относиться только красная штука - котел.
    сфоткайте коллекторы - такие штуки, к которым подходят много труб от пола.
    Ни это. а привлечь арендодателя к обслуживанию и обеспечению ?
     
  3. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из менюшек на фото Т воздуха 25 гр, Т ГВС - 52, подключение ГВС по требованию, те включите кран горячая вода польется. Что у вас еще есть, чем регулитуется Т в теплом поле ? Комнатные регуляторы ? я про
    В общем фото коллекторов теплого пола, на них скорее всего стоят головы, которые регулируют "подачу тепла" в каждую комнату.
     
  4. Alisa916
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Alisa916

    Участник

    Alisa916

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Привлечь не можем.
    Дом в Риге.
    Фото приложила. Этим и регулирую. Но в детские все ровно холодные. На этом же этаже есть большая спальня. Которая хорошо топится.
     

    Вложения:

    • 15760101454615469820738131320088.jpg
  5. Alisa916
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Alisa916

    Участник

    Alisa916

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    И комнатные регуляторы
     
  6. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. комнатные выставлены по максимому ? ок.
    А насколько горяча подающая труба на коллекторе ? от котла ? Хотя бы субьективно

    Одна голова снята, так и было ?
    наверху - красные колпачки, это расходомары, они все одно и то же показывают ? и какие показания ?
     
  7. Alisa916
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Alisa916

    Участник

    Alisa916

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    На максимум. Трубы на первом этаже горячие но держаться я могу, на втором этаже теплые
     
  8. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я имею ввиду не красные трубы, а подачу, толстые которы в торец коллектора
    приходят
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.377

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Экстрасенсорно это всё равно не вылечить, вызовите мастера.
     
  10. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Виталь, мы попробуем же ?)
     
  11. Alisa916
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Alisa916

    Участник

    Alisa916

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Тогда холодные
     
  12. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306
    Адрес:
    Россия
    @Alisa916,
    Дистанционно по таким вещам консультировать крайне тяжело.
    Если начинать с конца, то
    1. Снимайте все сервоприводы (нижняя труба распределителя). Оставьте комнатную автоматику в покое, т. к. Вам необходимо решить вопрос с гидравликой.
    2. Выставляйте расход (на красненьких расходомерах) по контурам ТП. Поскольку длины контуров неизвестны, то выставьте 1,5 л/мин на всех и немного понаблюдайте.
     
  13. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да разобрались вчера.
    Там глючит управлениеприводами ну и воздух в петлях...