1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автоматический сливной клапан, не открывается, мистика)

Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем magwood, 01.12.19.

  1. magwood
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    magwood

    Новичок

    magwood

    Новичок

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Автоматический сливной клапан, не открывается, мистика)
    Всем привет!
    Сломал голову) Ситуация такая: Поставил систему водоснабжения из колодца, комплект автоматики Акваробот, г/а 24 л. Для слива воды зимой поставил 2 автоматических сливных клапана Unipump. Проблема в том, что клапаны не открываются (производителем заявлено открытие при давлении ниже 0,6 бар). Проверил 3 клапана, ситуация та же.
    Система последовательно выглядит так:
    Насос в колодце (глубина метра 2,5)
    Обратный клапан
    Автоматический сливной клапан
    Магистраль до дома на глубине 1,7 м (длина 10 м)
    Ввод в дом (2 метра подъем)
    Гидроаккумулятор с автоматикой
    Фильтр
    Вывод на смеситель
    Далее вывод на баню, 25 метров (на 1,7 метра под землю)
    Под баней кессон глубиной 2 метра
    Там еще один автоматический сливной клапан
    Подъем на 2-2,5 метра в баню
    Бойлер
    Кран/душ

    Проблема в том, что при выключении насоса, открытии всех кранов (в доме, в душе бани, крана фильтра), давление на манометре Г/А, сбрасывается на ноль, но автоматические клапаны не открываются! Под баней, если нажать на клапан гвоздиком, течет теплая вода, отпускаешь - клапан закрывается! (откуда давление там? при открытых кранах?). В колодце так же не открывается сливной клапан, ударить палкой - начинает работать. В чем может быть проблема? Почему при сброшенном давлении, клапан, рассчитанный на открытие при давлении ниже 0,6 атм, закрыт? Откуда давление?

    Во вложении визуализация системы.

    ЗаоОК.jpg
     
  2. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.695
    Благодарности:
    18.975

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.695
    Благодарности:
    18.975
    Адрес:
    Москва
    Получается 1 бар, это чуть больше 10 м. водяного столба. Т. е. если над клапаном больше/выше трубы на 6-6.5 м, то он не откроется.
    Замените на сливной клапан Фокус от Джилекса, с ним проще. Правда придется дергать за веревку, но сольется.
     
  3. magwood
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    magwood

    Новичок

    magwood

    Новичок

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Там максимально метра 2-3 от верхней точки до клапана. Специально поставил дополнительно кран слива бойлера, в 1.5 метра от автоматического сливного, и все равно АвтСлКл не открывается! При всех открытых кранах. Еще, пробовал АСК продуть, ртом:) закрывается, при этом читал, что максимум 0,2-0,3 атм можно создать легкими давление. Может, он по факту, на гораздо меньшее давление настроен? Но при этом, тот что в колодце, глубже, от удара палкой начинает качать, а тот что под баней, в 1.5 метра от удара только короткий выброс делает и закрывается. Мистика. :)
     
  4. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.690
    Благодарности:
    3.895

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.690
    Благодарности:
    3.895
    Адрес:
    Москва
    Потому, что "Унипамп" дешёвый "отстой"! У них адаптеры, через один резинки вываливаются, насосы через две недели умирают. Ну и клапаны соответственно такие же...