    Здравствуйте товарищи!
    Есть котел бош газ 6000 24квт, сейчас отапливает 1ц этаж 120м2 на обратке вода значительно холоднее подачи.(отчасти грешу на плохое утепление) Система отопление 1 трубная.

    Сейчас доделываю 2й этаж и думаю что насоса котла не хватит чтобы прокачать теплоноситель. Хочу поставить насос циркуляционный сразу после подъёма на 2й этаж. Но не понимаю как это сделать, котел 2х контурный и при использовании гвс 3х ходовой клапан перекроет циркуляцию в системе отопления же? И насос дополнительный не сможет прокачивать т. носиетель.
    Что делать и как быть?

    Основная труба 25ый полипропилен, отводы к батарея 20ый, но где и как. Общая площадь получится 210 м2
    Длинна труб 1й этаж 70 м
    2й этаж 40 м
     

    Вложения:

    • IMG_20191127_100829.jpg
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Установите ГР.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    тогда уж лучше подорожником обложить котел и молиться
    @Umbilicus, у Вам максимально плохая схема разводки - однотрубка 25 ПП с отоводами 20 ПП
    если умыться или душ принять 10 - мин - не страшно.
    если ванную набирать - можете и подмерзнуть
    изначально надо было нормальный 1к котел под Ваш дом, и 2хтрубную систему
    Пироги дома в сантиметрах ?
    Насос то можно воткнуть, только он мало что может дать
    1к котел плюс БКН и нормальная схема
     
  4. Umbilicus
    Регистрация:
    09.02.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Umbilicus

    Участник

    Umbilicus

    Участник

    Регистрация:
    09.02.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    А то что 2й насос в тупик будет работать эти 10 минут, не страшно?
    1й этаж- 80 процентов силикатный кирпич 55 см, очень холодный, 20 процентов пристроено из керамзито блока, в блок.
    2й этаж, каркас 20см минеральная вата 35-45кг/м3
    В несколько отдаленной перспективе, весь дом планирую утеплить мин ватой 10см под сайдинг.

    Тоесть насос нет смысла ставить?
    Насос котла сможет и 2й этаж прокачать?
    Такая схема отопления вообще не будет работать? В пермпективе смогу заменить котел на более мощный,[/QUOTE]
     
    Последнее редактирование: 27.11.19
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    можно мааленький байпасик ему оставить
    регион ?
    дело не в котле а в СО.
    гидравлически капризная. один радиатор может запросто не работать, и необязательно в конце.
    или полуработать, а балнсировка ничего не даст.
    работать она будет, вопрос - насколько хорошо.
    есть опыт плясок с такой. после чего был на ней поставлен крест.
    их делают 25 ПП/25 ПП - тогда хоть какая-то балансировка возможна, или 32 ПП/25, и обвязка 3/4 а не 1/2 РО.
     
  6. Umbilicus
    Регистрация:
    09.02.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Umbilicus

    Участник

    Umbilicus

    Участник

    Регистрация:
    09.02.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    все таки насос лучше поставить?
    лучше взять грюндфос 25/40 или лучше 25/60, у меня на 3 метра подъем получается. разница в цене 1000, а в высоте подъема 50%
    в соседней ветке советуют гидрострелку, можно ее монтировать на 2м этаже после подъема или только у котла?
    Самарская область

    Сейчас 10 радиаторов, обошел все, немного дезинформировал, 25-20 3 радиатора подключены, остальные 25-25. все работают, правда чем дальше от котла, тем хуже=(
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Umbilicus, для циркуляционного насоса системы отопления неважно на сколько подъем (высота)! ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ насос "гоняет по кругу", а не "поднимает". Важна только длинна трассы и количество/вид фитингов.
     
  8. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Труба у Вас полипропиленовая, да и котел по паспорту выше 82С не разогнать, значит 10 радиаторов больше 13-14 кВт не отдадут. То, что котел почти в два раза мощнее нагрузки никак не сможет компенсировать разбалансированную СО. На Вашей схеме ни одного регулировочного/балансировочного крана я не увидел и склонен думать, что их и на радиаторах нет. Как говаривал герой мультфильма: "И так сойдет" :)
    Никакой дополнительный насос не нужен - почистить грязевик, удалить воздух, отбалансировать и радоваться теплому дому.
    P. S. И не забивать себе голову ненужными теориями :hello:
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    Касимов
    Пока моетесь, батареи остывают. Поставите насос, будет остывать быстрее. К этому стремитесь?
    И третий ... и четвертый...
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :no::)]
    не балансируется.jpg
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Набежали тут ... писиалисты.
    сложно все.
    переделать на 2хпутку или хотя бы на 1к котел возможно ?
    дом холодный, схема плохая да еще и котел 2к - не знаешь, за что хвататься.
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Уважаю самокритичных товарищей.
    :faq:https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ как видим работает.
    Как правило: мы посовещались и я решил, окончательное слово за хозяином.
    "?" зачем, при желании в разделе есть разработки 2-х контурный котёл + электро накопительный бойлер, комфорт практически как с БКН, а деньги отличаются и существенно.
    где-то это уже было.