Работа коллектора теплого пола (Unifit) - расходомеры

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Karpeggiani, 25.11.19.

  1. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    12.695
    Благодарности:
    7.198

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    12.695
    Благодарности:
    7.198
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заполнил сотни петель опресовщиком- всегда в момент качка ротаметры приседают.
    Вы вывернутый и открытый расходомер продували ?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.775
    Благодарности:
    14.152

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.775
    Благодарности:
    14.152
    Адрес:
    Калуга
    заправили - как Вы выразились, заглушили/закольцевали и запустили насос. вот и расход можно подровнять.
    по всем признакам у Вас перепутаны подача и обрат, на последнем клапана работают только в одну сторону.
     
  3. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.034
    Благодарности:
    18.490

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.034
    Благодарности:
    18.490
    Адрес:
    Набережные Челны
    Ниразу не специалист, но именно такое же мнение был ов первую очередь после прочтения первого сообщения автора.
    Буквально на днях заполнял свое 9 петель на юнифитовском коллекторе. Подачу внешнего насоса целенаправленно посадил на обратку и ничего толком не получалось пока не переключил подачу на подачу, "тарелочки" внутри расходомеров сразу присели.
     
  4. Karpeggiani
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Karpeggiani

    Участник

    Karpeggiani

    Участник

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Как писал выше - вывернул, продул - тарелка проседает
     
  5. Karpeggiani
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Karpeggiani

    Участник

    Karpeggiani

    Участник

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    По вопросу корректности подключения подачи / обратки. Когда монтаж был - шел от печки, т. е. от изображения на самом коллекторе - там стрелки указаны:
    upload_2019-11-27_21-44-14.png
    Собственно - верхний это подача, нижний - обратка.

    Конструкция расходомера также подсказывает о том же - он срабатывает при прохождении потока из коллектора в трубку теплого пола - т. е. опускает подпружиненную тарелку.

    Далее при снятии расходомера с коллектора - посмотрел на конструкцию как коллектора, так и расходомера: основная полость коллектора сообщается именно с той частью расходомера, куда должна поступать жидкость - на фото ниже п. 1. эта зона "обрамлена" кольцевыми прокладками - нижняя садится как раз в ответное посадочное место для уплотнения и отсечения самой полости коллектора от выходной полости в трубу. А поток воды - проходя через расходомер - выходит из нижней части трубки (п. 2) и должен попадать в трубу теплого пола... Должен - но, судя по всему, не попадает (даже при вывернутом полностью расходомере на макс. расход). В лучшем случае - чуть чуть. Получается - или сами расходомеры не сильно те, которые должны быть в конструкции, или ответная часть на коллекторе (в районе евроконуса) не той конструкции.

    Измерить все и проверить гипотезы не удосужился - обрадовался, что без расходомера циркуляция пошла, и на радостях дал контуру поработать, посмотреть как будет проходить прогрев обратки.
    Вернусь из командировки - будут разбирать, смотреть. Вариант, озвученный выше коллегой (насчет не тех фитингов конусов) - вполне похож на рабочий...

    upload_2019-11-27_21-48-32.png
     
  6. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.034
    Благодарности:
    18.490

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.034
    Благодарности:
    18.490
    Адрес:
    Набережные Челны
    @Karpeggiani, а с юнифитовцами не пробовали связаться?
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    12.695
    Благодарности:
    7.198

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    12.695
    Благодарности:
    7.198
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда ждём разгадки, очень любопытная история.
     
  8. Karpeggiani
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Karpeggiani

    Участник

    Karpeggiani

    Участник

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Ну что... резюме такое - read the... manual
    Слегка непонятно, почему в поставке коллектора отсутствовала инструкция на все эти расходомеры (брал в Леруа если что).
    В результате родился этот пост - ну и найден ответ методом проб, ошибок и поиска ответа в гугле... Странно, что не ответили из Uni-fitt - направлял им описание проблемы.
    Собственно, помогло виде - которое выложил выше - ну и инструкция, которую нашел на сайте производителя. Надеюсь, что может и еще кому поможет в работе - если не каждый день с этим сталкиваешься и нет (вдруг) инструкции - не сразу поймешь что к чему.

    Коротко:
    • расходомер помимо регулирующей функции имеет и запорную.
    • Пока изучал методом "научного тыка" работу - видимо закрыл все три (или прикрыл сильно)
    • Для работы с коллекторами - см инструкцию (на русском все корректно написано, в английском небольшая опечатка). Запорная часть позволяет, помимо перекрытия протока через трубки ТП, также перекрывать часть расходомера со стеклом - для его разборки и очистки в случае необходимости. При этом настройка расходомера не сдвигается.
    После открытия запорной части - все заработало, расходомер стал действовать.
    Всем спасибо и удачи в работе.

    P. s. как на пол ляжет плитка - посмотрим на равномерность нагрева поверхности и влияние на отопление помещений.
     

    Вложения:

  9. mor22
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    14

    mor22

    Участник

    mor22

    Участник

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Екатеринбург
    Отпишусь здесь по поводу расходомеров данной фирмы для их же латунных коллекторов. Потратил кучу времени выясняя, почему фактический расход, показываемый расходомерами (не одним а всеми 9-ю) отличается от расчетного (по формулам) значительно. Например, по расчетам расход на определенной скорости насоса должен быть 2,4 л/м, по факту еле дотягивает до 2. При этом чем больше расход, тем больше разница с расчетами. Расчеты были перепроверены, ошибок в них не было.
    Пришлось пойти на крайние меры: из коллектора другой фирмы из нержавейки был выкручен расходомер со штуцером (далее буду называть его другим расходомером), и из юнифитовского так же. В другом расходомере не было функции снятия колбы без сброса давления из системы, поэтому он оказался другой конструкции - основное отличие в "Ответных" штуцерах (тех, куда подключается труба петли ТП). В ответном штуцере юнифитовского расходомера есть пластиковая вставка которая на своем конце, обращенном к трубе петли ТП имеет конусный элемент с резинкой, чья цель запирать выход из расходомера, когда он в режиме "снятия колбы". И эта конустная часть своей тупой стороной обращена к расходомеру, и, соответственно, вода, выходя из расходомера "ударяется" в нее (что, в теории, может заметно повлиять на гидравлическое сопротивление). В другом расходомере в виду его простой конструкции нет такой вставки и у воды при выходе из расходомера нет препятствий. Я заколхозил другой расходомер с юнифитовским штуцером в юнифитовский латунный коллектор, но без вставки (сопрягающиеся поверхности юнифитовского штуцера и другого расходомера обеспечивали неоходимую герметизацию, т. к. родной для другого расходомера штуцер не дотягивался слегка, будучи ввинченным в юнифитовский коллектор). И этот заколхоз показал близкие к расчетным показатели фактического расхода.

    Я сделал следующий вывод: документация на сайте юнифита для коллектора из латуни неверно описывает пропускную способность комплетных расходомеров. Более того, если взять документацию расходомеров с их сайта для коллектора из нержавейкип, то она один в одни такая же как для расходомеров для коллектора из латуни. Однако по фоткам конструкция этих устройств разная. Возможно, в предоставленных характеристиках не учтена та конусовидная вставка в штуцере, документацию отдельно на этот штуцер я не нашел (хотя у некоторых других брендов представлены гидравлические характеристики штуцеров отдельно). Следов бренда "uni-fitt" в европейской "части" Интернета мне найти не удалось, поэтому и документацию иную, чем на сайте uni-fitt.ru, также найти не удалось.

    Все выше сказанное - это чисто мое мнение, основанное на лично проведенных опытах. Надеюсь, что кому-то эта информация поможет, а еще лучше, что представители данной компании как-то отреагируют.
     