    Имеется ввиду грязевик? В этом году не проверял, со старым котлом проверял - всегда чистый.
     
  2. Mb474
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Mb474

    Участник

    Mb474

    Участник

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Не мёрзли три года. И минус 30 было. Последние на ветках радиаторы стоят в холлах - работают постоянно, полностью теплые. Температура по помещениям от 21 до 24. Не нравится, что радиаторы в комнатах не полностью прогреты и котел останавливается.
     
  3. Mb474
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Mb474

    Участник

    Mb474

    Участник

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Esc, по Вашему длинному посту сделала вывод - неважно как прогреваетс батарея, важно, что она поддерживает заданную температуру? Я хочу поставить на радиаторы термоголовки электрические с выносным датчиком, думаю тогда будет прогреваться полностью.
     
  4. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это если подключение коллекторное)
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    Касимов
    Совершенно верно.
     
  6. Mb474
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Mb474

    Участник

    Mb474

    Участник

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Если при снятых головках на всех радиаторах все радиаторы прогреваются на существующей системе, то при открытии клапан на радиаторе электрической головкой он должен прогреваться так же полностью?
     
  7. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В теории, на практике надо смотреть, полностью ли контроллер открыл клапан. Вообще не факт, что полностью. Проверяыется на снятом клапане с электроголовой. смотрим на движение штока...
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    здрасте
    так и котел был 50 а не 30. сравнили.
     
  9. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Кроме столь интимных подробностей за радиаторы, не мешает черкануть пару слов и о головках.
    Типа в холлах головки выставил на пятерку. А в комнатах на пятерках жарко, поэтому на голове максимум тройка (или иные цифры). Может в этом и вся соль.

    Или следующий вариант.
    Ты намекаешь, что цифры на всех головках одинаковы.
    Тогда начинаю тебя пытать за теплопотери помещений. Ну или хотя бы за их габариты и мощность радиаторов.
    Ведь нельзя же исключить ситуацию, что холлы у тебя огроменные, а с мощностью радиаторов жаба подвела. И хотя в холлах радиаторы "шпарят", их мощности не хватает что бы прогреть помещение. Вот головка видя этот казус, температура в холле ниже чем предписано, не ограничивает протекание теплоносителя через радиатор. Она же вумная...

    А допустим в комнатах мощности радиатора с избытком. И другая "комнатная" головка думает следующим образом:
    - Ага, Mb474 выставил меня на тройку.
    - Значит хочет что бы в комнате было, ну например 22°С.
    - А сколько сейчас?
    - Японский телевизор, уже набежало за 24...
    - Так, надо срочно зажимать "мальчика" (термоклапан на радиаторе, на котором смонтированна головка).
    - Нажала. Мальчик возмутился и призакрыл подачу теплоносителя в радиатор.
    - Радиатор перешел в режим "верх горячий, низ холодный".
    - Начал возмущатся Mb474.
    - А головке наплевать, главное что при "пятнистом" радиаторе комнатная температура пошла падать.
    - Упадет ниже желанных 22°С, я и откроюсь - мыслит голова.
    - Ведь моя основная задача, пытаться "удержать" в помещении заданную температуру.
    - А будет ли при этом "пятнеть" радиатор, да фиолетово...

    А по этому поводу прислушаемся к мыслям котла:
    - Угу я обязан пыхтеть (греть теплоноситель) пока его температура не станет больше, ну допустим 50°С.
    - Термометр, сколько там сейчас набежало?
    - 45 говоришь, значит грею дальше.
    - А сейчас сколько?
    - Уже за 53°С. Японский городовой, прекращаю пыхтеть (котел стопорнулся).
    - Слушай градусник, ты не спи. Как только температура теплоносителя опустится ниже задания (50°С), ты меня разбуди...
    Это один из вариантов вкл/выкл (тактования) котла.

    Вторым "тактером" (включателем/выключателем) котла, может быть термостат отвечающий за комнатную температуру.
    Алгоритм примерно тот же. Термостат стучит котлу, что в комнате где он обитает, температура уже выше заданной. Котел стопорится, температура в комнате падает. Термостат орет котлу, что уже пора включать нагрев, а не то Mb474 выпишет нам обоим мемелю...

    Задание на дом.
    Попробуй самостоятельно пофантазировать на тему:
    - Почему при наличии термоголовок на радиаторах температура в доме более-менее стабильна,
    - За то котел, паразит такой, начинает тактовать (включаться/выключаться)...
     
  10. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Esc, ты прям как со своим контроллером разговриваешь) У него имя то есть ? Мою зовут Сара)
     
  11. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Конечно. ;)
    Имя контроллера.png
    В овальной рамочке...:)]
     
  12. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не романтично как то :)]:)]
     
  13. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Согласен.
    Просто сей девайс, честно говоря родился экспромтом. В тот момент об имени не задумывался. А потом привык, сроднился, типа и так сойдет.
    Цифру версий только просит изменять подлец. А то говорит во внуках запутаюсь...:)]:hello:
     
  14. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как это мне понятно, version control внуков.) да. Сарочка у меня тоже конструктивно не первая.
     
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Не совсем, точнее будет так:
    • если без термоголовки батарея способна "перегреть" вверенное ей помещение, то...
    • то наличие термоголовки позволит удерживать в помещении некую постоянность температуры.
    • термоголовка "видя", что температура выше заданной закрывает подачу теплоносителя в радиатор;
    • последний остывает, голова возобновляет проток теплоносителя.

    Но если "пустой" радиатор (без головы) не в состоянии прогреть помещение, толку от головы не будет.

    Модельку озвучь.
    Купился я в свое время на такие. Развалились (буквально) их корпуса после первого отопительного сезона. Ты понажимай руцями на шток клапана, оцени усилие. А потом внимательно присмотрись к предполагаемому девайсику. Потянет ли подобный груз...

    А вообще по регулятору (читай термоголовка + термоклапан на радиаторе) выскажу следующую крамолу. Идеальный вариант когда эта сладкая парочка умеет сделать через радиатор проток теплоносителя необходимый для поддержания заданной температуры.
    То есть "правильный" регулятор подает в радиатор строго необходимое количество энергии, не больше и не меньше.
    А если на улице холодает, или теплеет, регулятор просто корректирует количество подаваемой энергии. Обычно подобные девайсики мнят себя пропорционалами, понимают ПИД и стоят как чугунный мост. Это я к тому, что не парся и дружи с имеющимися термоголовками. Электрические будут делать примерно тоже.