    Короче, есть твёрдотопливный котёл Zota, теплоноситель в системе подготовленный, обратка с подмесом, забивается грязевик 1" на обратке перед насосом (каким- то очень мелким чёрным шламом, похожим на окалину от сварки) и как следствие отсутствие циркуляции в системе. Почищу сеточку, поставлю, запущу, через минуту опять весь забит- запарился, убрал сетку и всё заработало хотя и это не выход. Система- полипропилен, радиаторы Rifar, Т. П. по феншую с терморегуляцией. Вопрос- откуда шлам и как с ним бороться?
     
  2. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    813

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    813
    Наверное, кислород воды когда полностью прореагирует, тогда будет меньше шлам. я бы поставил сеточку обратно, чтоб не пришлось менять насос, или клапаны.
     
  3. forester74
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    forester74

    Участник

    forester74

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    А в чём химия процесса реакции кислорода и как это влияет на образования шлама?
     
  4. Viktors27
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.133

    Viktors27

    Живу здесь

    Viktors27

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Бикин
    чем выше наличие кислорода + температура
     
  5. forester74
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    forester74

    Участник

    forester74

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    вообще звонил даже в Zoту, промычали, что таких прецендентов у них не было. Кстати, мог ли шлам полететь с котла, когда клиенты слегка перегрели котёл? Но перегрели то они его, когда грязевик забился и как следствие упала циркуляция и поднялась температура в котле?
     
  6. Viktors27
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.133

    Viktors27

    Живу здесь

    Viktors27

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Бикин
    а откуда ему еще лететь, если трубы ППР и батареи Алюминий
     
  7. forester74
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    forester74

    Участник

    forester74

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    но в системе ранее работал газовый двухконтурник и образование шлама не прослеживалась..т.е. чёрный металл в Зоте и кислород дал такой эффект?
     
  8. Viktors27
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.133

    Viktors27

    Живу здесь

    Viktors27

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Бикин
    Что за зота хоть и сколько радиаторов, где грязевик стоит?
     
  9. forester74
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    forester74

    Участник

    forester74

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Зота Тополь М, четыре радиатора Рифар биметалл, грязевик на обратке перед насосом. Это поможет?)
     
  10. Viktors27
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.133

    Viktors27

    Живу здесь

    Viktors27

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.133
    Адрес:
    Бикин
    Ну если в грязевик полетел шлам, то радиаторы уже "полные"
    в каждой секции радиатора есть небольшой "карман", для всякого хлама, вот бы посмотреть в них
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Больше взяться неоткуда...
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну во первых не люминь, а железо.
    во вторых - с большой вероятностью окалина с радиаторов. из за теплоносителя.
    скиньте один радиатор и помойте, наверняка вода чёрная и со шламом.
     
  13. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.758
    Благодарности:
    7.019

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.758
    Благодарности:
    7.019
    Адрес:
    Наро-фоминск
    И никакого прогресса нет? То бишь каждую минуту забивается, а вы целый день откручиваете, очищаете, и так целый день? По идее шлак должен уменьшаться с каждым разом. Конечно какой-то шлак обычно бывает в котлах, но чтоб до такой степени, не слышал. А без сетки я бы не стал гонять, иначе может накрыться насос и смесительные узлы. Все таки это наша Раша, возможно такие горе-мастера делали котел, что столько дряни внутри на ваше счастье оказались в котле. Я бы конечно продолжал чистить, пока наконец станет чисто. Терпения вам. Ну или слить теплоноситель и подпитать давлением воды, а с другой стороны открыть кран, чтоб прогнать всю систему.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы извините конечно, но большего бреда еще поискать.
    Подпитать чистой водой с кислородом или налить её заново это офигенская идея для снижения коррозии системы. просто браво.
    Хотя если честно, просто обиделся за Рашу и горе мастеров, валите в 404 там всё хорошо и ленина нет, и мастера грамотные.
    Наверное замечание получу. (
     
  15. zota-serv
    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102

    zota-serv

    Живу здесь

    zota-serv

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102
    Здравствуйте. Некоторое количество окалин и "мусора" от сварки присутствует в котле после изготовления, но не в таких объёмах. Фильтр, разумеется, необходимо поставить обратно в систему отопления, как написали выше - отсутствие фильтра может негативно сказаться на насосе.
    Перегрев на количество "мусора" в СО не влияет.