1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Edilkamin cristal 90 дымит внутрь...

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем IvanDushkin, 21.11.19.

  1. IvanDushkin
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    IvanDushkin

    Участник

    IvanDushkin

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Edilkamin cristal 90 дымит внутрь...
    Здравствуйте!
    Ищу решение проблемы.
    Дом из кирпича, площадь 230 кв. м, 2 этажа, плюс мансарда. Высота от нулевой точки до конька 10 м.
    Был выбран камин edilkamin cristal 90. До принятия решения о его покупке дом и дымоход был осмотрен представителем магазина. Рекомендуемое сечение дымохода от производителя 250 мм. Дымоход в доме меньше, выполнен из нержавейки овалом 120*230 мм, но монтажниками было заявлено, что аналогичные топки с такими дымоходами устанавливались и работают без нареканий.
    Со мной такого не вышло...
    С самой установки топка дымит внутрь.
    Пробовали следующие изменения:
    наставляли трубу выше метра от конька (по факту 50 см. и установлен колпак-гриб)
    сместили переход непосредственно к самому выходу из камина.
    выносили трубу подачи воздуха наружу
    затыкали все вентиляционные шахты
    не помогло...
    При этом симптомы работы следующие:
    при розжиге минут 10 при разгорании дров горение происходит хорошо, видно, что пламя раздувается достаточной тягой, затем начинается её "опрокидывание". При открытии окна, обратная тяга становится еще сильнее. Далее при догорании тяга ведет себя не стабильно, периодически выпуская порции дыма в помещение.
    Монтажники, практически расписались в своем бессилии решить вопрос. Переделывать дымоход и крышу не хочу, т. к. поскольку меня уверяют, что причина в этом и это будет сопоставимо со стоимостью камина, скорее откажусь от камина, если не найду решение.
     
  2. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.897
    Благодарности:
    17.685

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.897
    Благодарности:
    17.685
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    Без схем тут все телепаты)
     
  3. IvanDushkin
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    IvanDushkin

    Участник

    IvanDushkin

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Посмотрите, если что нужно дополнительно, предоставлю
     

    Вложения:

    • IMG_20191120_143810.jpg
    • IMG_20191120_144407.jpg
    • Дымоход.jpg
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    @IvanDushkin, Нужно проводить обследование.
     
  5. Kamindoktor
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    3.462
    Благодарности:
    1.236

    Kamindoktor

    Живу здесь

    Kamindoktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    3.462
    Благодарности:
    1.236
    Адрес:
    Ганновер
    @IvanDushkin,
    Не нужно, Доктор сказал в морг.
     
  6. Sj3300
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    393

    Sj3300

    Живу здесь

    Sj3300

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тверь
    На конце дымохода какой колпак ? Может попробовать его снять совсем. При это труба дымохода должна быть выше всех вент каналов.
     
  7. IvanDushkin
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    IvanDushkin

    Участник

    IvanDushkin

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Вообще, вот такой. Но сейчас он снят и доставлена труба выше на полметра 1.jpg
     
  8. Sj3300
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    393

    Sj3300

    Живу здесь

    Sj3300

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тверь
    Надставлена труба только дымохода или вместе с вентканалами?
     
  9. IvanDushkin
    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    IvanDushkin

    Участник

    IvanDushkin

    Участник

    Регистрация:
    25.02.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Только дымохода, вентканалы временно заглушены совсем.
     
  10. Карболка
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.451
    Благодарности:
    4.722

    Карболка

    Живу здесь

    Карболка

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.451
    Благодарности:
    4.722
    Адрес:
    Заволжье
    @IvanDushkin, суть в том, что дымить начинает тогда, когда труба не может пропустить весь объём дыма...почему не может ? Одностенный дымоход не утеплён, или теплоёмкость его велика, тогда остывшие в трубе газы тормозят тягу, соответственно, снижают пропускную способность. В этом случае растапливать нужно небольшой закладкой дров, разогретая так труба протянет всё что необходимо...попозже только. По другим версиям, паразитные подсосы в соединениях труб, или вообще расстыковка, так просто этого не увидеть, надо камеру опускать сверху, и всматриваться... А может там птички завелись ? Чуть не забыл ! Ещё дрова, на пробу, нужно взять исключительно сухие...с сырыми приключается аналогичная картина, как у Вас.
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Снова беспардонная реклама опасных штуковин!
    Наверное он зарабатывает на торговле, или на разводе клиентов, но для всех думающих,
    Повторяю:
    Установка подобных насадок, препятствующих свободному выходу дыма из устья, не допустима!
     
  12. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Ерунду вы пишете. Ну да все уже привыкли.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Большей чуши вперемешку с тупой рекламой, чем все посты от "некто из минска" и придумать сложно.

    Но предложением таких вредительских приблуд вы показываете истинное лицо без стыда и совести.
     
  14. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Проходите мимо...офисный вы наш.