1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ошибка дифференциала Авангард-30

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexey939, 18.11.19.

  1. Alexey939
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Alexey939

    Участник

    Alexey939

    Участник

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Ошибка дифференциала Авангард-30
    Приветствую всех. Настенный турбированный Авангард-30, остановился. Выдает "ошибку дифференциала". При включении срабатывает сервопривод, включается насос, после чего через несколько секунд загорается индикатор ошибки. Вентилятор не запускается, на него не поступает с платы напряжение. При принудительной подаче напряжения на него, либо имитации на прессостат разряжения также ничего не изменяется и выдает ту же ошибку. В чем может быть проблема? Остается только плата? Дал мастеру, вроде ничего не нашел. Естественно, работы микросхем он проверит не мог.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.668
    Благодарности:
    20.450

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.668
    Благодарности:
    20.450
    Адрес:
    Россия, Москва
    Провод с "дифференциала" сдёргивать перед стартом не пробовали?
     
  3. Alexey939
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Alexey939

    Участник

    Alexey939

    Участник

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Сдергивал, на предмет залипания контактов. Ничего не меняется
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.668
    Благодарности:
    20.450

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.668
    Благодарности:
    20.450
    Адрес:
    Россия, Москва
    Последняя проверка перед приговором плате - а сам провод не может коротить где-то между платой и прессостатом? (Была пара таких случаев, на других котлах правда, но сути дела не меняет)
     
  5. Alexey939
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Alexey939

    Участник

    Alexey939

    Участник

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Проверил только что специально-нет.
     
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.307
    Благодарности:
    2.629

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.307
    Благодарности:
    2.629
    Адрес:
    Москва
    Может мастера сменить?
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.438
    Благодарности:
    15.292

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.438
    Благодарности:
    15.292
    Адрес:
    Москва
    И котёл.
    А Авангард это не аналог Demrad ?
     
    Последнее редактирование: 20.11.19
  8. Alexey939
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Alexey939

    Участник

    Alexey939

    Участник

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Да, это аналог Демрад. Отремонтировал сам - было неисправно реле на плате. Пока, в связи с отсутствием в наличии другого, на этом срезал крышку и подогнул пластину. Просто недовключались контакты. Так что работает все. А не включался котел при принудительном запуске вентилятора потому, что с выхода реле сигнал также контролировался.
     
  9. Andross
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    34

    Andross

    Живу здесь

    Andross

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Воскресенск
    Этой весной я так Аристон настенный починил. Заказчик умолял, чтобы хоть до лета дожить, а там поменяем плату или котёл. А теперь говорит, что нефиг менять и так хорошо работает. Установил реле РЭС с серебряными контактами из какой-то военной техники. Прямо навесным монтажом параллельно родному реле.
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.668
    Благодарности:
    20.450

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.668
    Благодарности:
    20.450
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну вот и ходите теперь под этим дамокловым мечом - если у него будет очередная поломка, связанная (не дай бог) с серьёзными последствиями, то сдаст он Вас следствию с потрохами.
     
  11. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.723

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.723
    Адрес:
    Брянск
    Проблема не в реле, а в питании. Тут нужно вычислять виновника низкого напряжения и недостаточного тока. Обычно это конденсатор.