1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Диаметр трубы для теплотрассы - дом 200 м2

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем User88, 15.11.19.

  1. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Диаметр трубы для теплотрассы - дом 200 м2
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Подскажите по возможности - будет дом площадью 200 - 220 м2 из блоков с облицовкой кирпичом. Сейчас строим отдельную котельную (газ). До дома от котельной 20 метров. Трубу теплотрассы планирую сшитый полиэтилен плюс утеплитель плюс канализационная наружная труба sn4. Траншею откопали на 1,7 метра (Московская область) и надо заказывать сшитый полиэтилен. Мне говорят, что надо брать или 32 или 40-ю трубу, но разница в цене между ними в 3 раза (200 р за 32-ю и 600 р за 40-ю). Вот и дилемма - что брать)
    Подскажите пожалуйста у кого-какой опыт был, и посоветуйте как быть, а то зеленая подружка мучает)
    PS - поиском искал, но так и не разобрался)
    Спасибо большое!
     
  2. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    940

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    940
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @User88, 32 достаточно.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    @Viktori5757, неизвестно что в СО, вода или незамерзайка, для 40 метров магистрали и неизвестных теплопотери, можно прокачать чтобы снять 10 кВт и хватит для 200 м2, а может получиться придётся 20 кВт снимать, а это уже кол. во теплоносителя вдвое больше, если не играть с Т*.
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    32 мм киловатт на 40 хватит.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Если пекс или алюпекс - то почему бы и нет. если ПП - то 50й ннада
    утеплите только как следует.
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Да кто же против.
    При dТ=15* расход воды в СО = 2293л/ч или 0,6369 л/с, для "сшитика" 32х3 скорость = 1,2м/с осталось посмотреть потерю напора на 40 метрах трассы.
     
  8. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Кроилово ведет к попадалову.
    Делайте гидравлический расчет (хотя бы примитивный).
     
  9. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо всем за столь оперативные ответы! Вы мне очень помогли!
     
  10. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    В качестве теплоносителя планирую воду .
     
  11. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Пекс планирую, питерский санекст (pex-a/evon) хотел брать.
     
  12. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Тут согласен на 100 процентов) Но сам не смогу, а времени нет - погода стоит хорошая и решили успеть сделать теплотрассу и закончить с земляными работами, поэтому спешим. Может это и не правильно, но надеюсь все будет хорошо!)
     
  13. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    * времени нет на профессиональный инженерный расчет), так как обычно это долго.
     
  14. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если где-то ошибаюсь, поправьте плиз! Это первая моя теплотрасса)
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Откуда вы такие цифры взяли.
    Для 20 кВт надо всего 1146л/час. 32 трубы будет весьма с запасом, даже с огромным.