1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.

  1. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41
    Проёмов не будет.
    Стены 2-го этажа будут такие же, как и на 1-м.
    В комнате 382х575 см будет перегородка 20 см из ракушечника вдоль стены 382 см на расстоянии 180 см от стены.
    Сделать под эту перегородку скрытую балку?
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    ну можно кинуть ещё пару стержней к фоновой на всякий случай снизу и сверху с заходом за внутреннюю стену. Но если 180см от поперечной наружной стены - особо она погоды не сделает.
     
  3. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41
    Как правильно разложить арматуру двух сеток, если ячейки не квадратные, а 20х25 см?

    Так?
    1-й ряд нижней сетки с шагом 20 см,
    2-й ряд нижней сетки с шагом 25 см,
    1-й ряд верхней сетки с шагом 25 см (параллельно 2-му ряду нижней сетки),
    2-й ряд верхней сетки с шагом 20 см
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Самую нижнюю и верхнюю в идеале укладывайте ту, которая работает вдоль основного пролета. У вас, видимо, так (раз шаг 20см)?
     
  5. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41
    Да, самый нижний и верхний ряды арматуры буду укладывать без стыков перпендикулярно центральной несущей стене.
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Да.
    Если что -можно и стыковать внахлёст, только не более 50% стержней в одном сечении (вразбежку) или 100%, но с двойным нахлёстом.
    Длина нахлёста - 40 диаметров примерно.
     
  7. Sergeikursk
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    207

    Sergeikursk

    Живу здесь

    Sergeikursk

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Курск
    Добрый вечер подскажите какое армирование и толщину можно сделать по минимуму,
    перекрытие одноэтажного дома для холодного чердака на нем ничего не будет кроме стропильной системы и крыши
    стены монолит 19см или силикатные блоки 18см с армопоясом
    поначалу хотел ребристое по расчетам виндера но хочется сразу более менее ровный потолок

    upload_2022-12-22_20-59-58.png

    все стены несущие никаких люков и проемов нет?
     
  8. Sergeikursk
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    207

    Sergeikursk

    Живу здесь

    Sergeikursk

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Курск
    3 снеговой регион
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    @Sergeikursk, ориентировочно 160мм толщина. Нижнее и верхнее армирование вдоль коротких пролётов (перпендикулярно длинным стенам) - d10A500ш200. Вдоль длинных пролётов - d8A500 ш240. Бетон В20/B25

    p. s. в запас можно сверху перпендикулярно внутренней стене (над стеной с заходом за грань по 1-1,2м в каждую сторону) ещё кинуть короткие стержни из 8-ки между фоновой 10-кой.
     
  10. Sergeikursk
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    207

    Sergeikursk

    Живу здесь

    Sergeikursk

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Курск
    Спасибо большое, а то залил цоколь ребристым и зациклился на нем, а об обычном и не подумал
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Пожалуйста.
     
  12. Boss666
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    157

    Boss666

    Живу здесь

    Boss666

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Волгоград
    Всем привет ! Подскажите к кому обратиться для расчета монолитной плиты перекрытия с размером 15х10 с опиранием по трем сторонам ?
     
  13. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.689
    Благодарности:
    1.340

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.689
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Новосибирск
    При таких размерах это 100% будет ребристое ж/б перекрытие. Или фермы.
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Да, большеват размер. Скорее всего ребристое нужно, если внутренних опор нет. Можно план увидеть?

    По расчёту - на биржу можно
     
  15. kazanandrej209