1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.

  1. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    @keen_,
    В варианте по 3 стенам какую нагрузку показывает в красных точках? IMG_20221105_171653.jpg
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Верхняя сетка нужна конструктивно. Она в данном случае не подбирается по усилиям, т. к. без внутренней стены верхняя зона сжата на всей площади. Можно при желании её уменьшить.

    В плане нагрузки не так уж и сильно меняется картина. Суммарная нагрузка на фундамент возрастёт незначительно, но можно и 160мм обойтись. Просто арматуры уйдёт побольше.

    Это мозаики армировыания. Моменты не выкладывал, вот они для случая без внутренней стены и временной нормативной нагрузке от спортзала 400 кгс/м2
     

    Вложения:

    • Мозаика_напряжений_по_Mx(2).png
    • Мозаика_напряжений_по_My.png
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Так как таковой нагрузки не будет, если смотреть строго под плитой. Но в конечном счёте в уровне низа стены все опорные усилия от плиты на стену перераспределятся и придёт более-менее равномерная нагрузка на фундамент. Около 35 кН/м если считать как спортзал и около 24,5 кН/м если временную брать 200 кгс/м2. Около того, немного уточняю предыдущие данные.
     
  4. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Спасибо большое! К сожалению не знаю Вашего имени!
    По факту там нагрузка не больше жилой будет. По фундаменту проходит и тот и тот вариант. Голова немного опухла в области мозга.
    Буду осмысливать и резюмирую в вопрошании позже. Спасибо Вам и от моих спортсменок IMG-20221030-WA0006.jpg
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Пожалуйста, пишите если что.
     
  6. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41
    Подскажите по монолитному перекрытию между 1-м и 2-м этажом пятистенка с комнатами 382х575 см и 372х575 см, все стены 40 см несущие.
    Армопояс планируется высотой 30 см на всю ширину стены (знаю, перебор, но так мне проще добрать нужную высоту этажа).
    Высота перекрытия будет 20 см, опирание на все стены, без каких-либо проемов.

    Планирую армировать двумя сетками:
    1-й слой нижней сетки перпендикулярно центральной стене из арматуры d12 с шагом 20 см;
    2-й слой нижней сетки и оба слоя верхней из арматуры d10 с шагом 20 см.

    1. Подскажите, нужно ли усиливать армирование верхней сетки над центральной стеной?
    Будет ли достаточно для этого арматуры d12 по центру ячеек, длиной 65 см от краев стены?

    2. Пэшки из арматуры d10 с шагом 20 см или 40 см достаточно?

    3. Выпуски арматуры из армопояса с шагом 40 см и 40 см в теле плиты, чтобы связать с верхней сеткой арматуры, достаточно?

    Сейсмика у нас 8 балов(

    Range_202211198434293.png
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Под такие пролеты очень жирно.
    Попозже напишу
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    @dext1, минимальная толщина плиты -160мм, с запасом можно взять 180мм.
    Армирование нижнее и верхнее перпендикулярно внутренней несущей стене - d10A500 ш200. В другом направлении - d8 ш200.
    Если делать 160мм - можно усилить верхнюю зону над внутренней стеной - d8ш200 (в промежутках между 10-кой). Но в принципе и так должно хватить, хотя запаса почти не будет. Если 180мм лить - уже без усиления пройдёт.
    Бетон кл. В20-В25.
    Это если нет несущих стен на перекрытии, нет проёмов. Иначе надо уточнять.

    По поводу выпусков - если хотите анкеровку в пояс сделать - можете ставить просто Г-образные выпуски с шагом 200мм. Комбинировать П и Г выпуски смысла нет особо.
     
    Последнее редактирование: 20.11.22
  9. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41
    @keen_,
    то есть если в круговую армирование сделаю d10A500 ш200 и толщину плиты 20 см, то можно без усиления над центральной стеной и, при этом, будет очень хороший запас (на прогиб, сейсмику, точку у и т. п.)?

    1. А выпуски из армопояса для перевязки с верхней сеткой с каким шагом делать и длина анкеровки в плите какая? Или вообще они не нужны?
    2. Пэшки с каким шагом?
     
    Последнее редактирование: 20.11.22
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Да, при 200мм хватит d10A500 200х200 верх-низ с запасом. Хотя вдоль длинных пролётов особо смысла нет. Можно там шаг сделать 250мм тогда, если 10-ку использовать.
    Сейсмика сильно влияет на колонны, стены. На перекрытия не особенно. Основное воздействие - горизонтальное, и самые опасные конструкции -вертикальные.

    Кстати, длина нахлёстки в сейсмичных районах увеличивается на 30%. Будет около 50 диаметров, если стыковать в шахматном порядке (не более 50% стержней).

    По поводу выпусков - можно оставить только Г с шагом 200. У вас стены из чего?
    Сердечники в стенах будут?
     
  11. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41
    Стены из ракушечника плотностью м25 на растворе м150, средний слой 2,5 см, кладка двухрядная между которыми в среднем 5 см раствора.
    По углам и бокам центральной стены колонны 38х38 см (т.е. всего 6 колонн) из бетона b40.
    Армопояс (4d12 низ и 4d12 верх, хомуты d8 с шагом 20 см и загибами концов на 45 глрадусов) на всю ширину стены 40 см высотой 30 см.
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Не желательно. Для ракушечника - минимум нужна марка по прочности М35 для несущих стен по СП14.13330.2018. Иначе считать их ненесущими (как заполнение) и делать полный ж. б. каркас. Но тогда надо увеличивать количество колонн в стенах по-хорошему. Соответственно, колонны стыкуются с поясом (выпуски арматуры в пояс).
    Может увеличить количество колонн до 9шт тогда?
     
  13. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41
    Стены и колонны уже сделаны(
    Также связан каркас армопояса и установлена опалубка

    А слой 2,5 см раствора М150 и слой 5 см между рядами кладки усиливает стены?

    По расчету арматуры у меня получается без стыков.
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    @dext1, раствор М150 - хорошо, просто это конструктивное требование СП (по марке камня). Если сделано уже - то вопросов, наверно, нет.
    ПО толщине швов не особо понял: где 2,5см, а где - 5. Но вообще даже 2,5см много.
     
  15. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    41