    @deeemonnn, Вот так. Зелёным показана верхняя дополнительная d10A500 ш200 (укладываемая между фоновой 8-кой). Длину м. б. лучше 3м принять (по 1,5м в каждую сторону от центра ленты).
     

    Вложения:

    • план1.jpg
    • план2.jpg
  2. deeemonnn
    Регистрация:
    16.06.22
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    deeemonnn

    Участник

    deeemonnn

    Участник

    Регистрация:
    16.06.22
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Понял. А десятка сверку перпендикулярно перемычке для чего? Чтобы усилить место прогиба через эту перемычку, я правильно понял?

    И еще вопрос созрел: а если в большом пролете перпендикулярно горизонтальной перемычке сделать подпорку посередине? Выкопать траншею до твердой глины шириной миллиметров 300 или даже 200 и лить плиту. получится как бы опора, распределяющая нагрузку... есть в этом смысл? чтобы снизить длину пролетов...
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Да, сверху доп арматура, т. к. там будет максимальный момент.
    Насчёт устройства доп ленты - смысла особо нет, пролеты и так небольшие.
    На всякий случай, покажите схематично. Я так понял - будет ещё одна лента только под плиту пола
     
  4. deeemonnn
    Регистрация:
    16.06.22
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    deeemonnn

    Участник

    deeemonnn

    Участник

    Регистрация:
    16.06.22
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    вот так
     

    Вложения:

    • фундамент.jpg
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    Если так сделать - можно значительно снизить армирование и толщину плиты. Но лента должна опираться на материковый грунт и иметь достаточную ширину подошвы и глубину заложения.
     
  6. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.834
    Благодарности:
    1.869

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.834
    Благодарности:
    1.869
    Адрес:
    Владимирская область
    Месяц назад уж спросил - никто не ответил - вопрос непростой, видимо.
    Попробую упростить задачу:
    Пусть перекрытие будет простое горизонтальное, размером в плане 2м*5м.
    Нагрузка - 300мм утеплителя. Ну и чтоб ходить на период стройки. То есть нагрузка никакая.
    Какую толщину плиты и армирование выбрать?
    Предполагаю, что достаточно будет толщины бетона М300 60-80мм с армированием в один слой (в 30мм от низа) арматурой 8мм, сетка 200*200мм.
    Для пущей надёжности можно по короткому (рабочему) пролёту в два метра использовать арматуру д10мм.
    Очень прошу откликнуться.
    Армирование узла скоса.jpg
    Прилагаю схему узла скоса - с перехлёстами арматуры.
    ...
    Ещё мысли вслух:
    Полагаю, эту тонкую плиту вполне можно рассматривать как тонкую среднюю часть ребристой плиты перекрытия (П-образной). У таких плит толщина бывает порядка 40-60мм в тонкой части (между балок). Армирование - два слоя сетки из ВР-5мм 100*100мм. Возможно, я не всё знаю.
    Однослойное армирование и большую толщину (80мм) предлагаю применить для улучшения условий для протечки и вибрирования бетона в тонкой стенке меж двух стенок опалубки.
     
    Последнее редактирование: 12.09.22
  7. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.834
    Благодарности:
    1.869

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.834
    Благодарности:
    1.869
    Адрес:
    Владимирская область
    Рассуждаю дальше: сравню ка я свой наклонный участок с обычной ж/б лестницей! Средний обычный марш имеет в длину около 3м и толщину (без ступеней) - 100-150мм. И армирование часто (не всегда) в один слой. А у меня тут и пролёт меньше в два раза, и нагрузки никакой, кроме собственного веса... Так что, пожалуй, вполне годным и надёжным выглядит мой вариант в толщине 80мм.
    Осталось понять: есть ли смысл продольную (конструктивную, не рабочую) арматуру сетки использовать диаметром 8мм? Может, лучше будет 6-мм с шагом 150-200мм? Ходить при заливке по ней не придётся...
     
  8. deeemonnn
    Регистрация:
    16.06.22
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    deeemonnn

    Участник

    deeemonnn

    Участник

    Регистрация:
    16.06.22
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    вот я поэтому и предложил этот вариант. У меня перемычка центральная толщиной 300 мм, высота 1 метр общая. если вырыть траншею на ту же глубину, сделать армокаркас для этой перемычки, и залить эту траншею вместе с плитой заодно, чтоб получилась как бы опора. тогда пролеты получатся по 2,9 метра.
     
  9. СерыйBorz
    Регистрация:
    04.02.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    СерыйBorz

    Новичок

    СерыйBorz

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста
    Эта стена выдержит заливку перекрытия сантиметров 10-12. И насыпь земли сверху сантиметров 20.
    Размеры 2,5 на 3,5. В кладки через каждые 3-4 ряда армированная сетка.
     

    Вложения:

    • IMG_5488.jpg
  10. Shurik-96
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1

    Shurik-96

    Живу здесь

    Shurik-96

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Первоуральск, Свердловская обл.
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, нужно залить жб перекрытие. Размер 2,5х2,8. Опирание по 4 сторонам. Три стороны 200мм, четвертая 500мм. Перекрытие будет использовано в качестве чернового пола. Дальше по нему утеплитель, стяжка ТП, плитка. Какую минимальную толщину можно лить, чтоб выдержало. И как армировать?
    Мои мысли- толщина 150мм, армирование в 1 или 2 ряда арматурной сеткой 200х200. Арматура 10. Нужен ли верхний ряд? Может сделать его из 6ки или 8ки?
     
  11. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.834
    Благодарности:
    1.869

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.834
    Благодарности:
    1.869
    Адрес:
    Владимирская область
    Это что за размеры?
     
  12. Shurik-96
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1

    Shurik-96

    Живу здесь

    Shurik-96

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Первоуральск, Свердловская обл.
    Это размеры опирания.
     
  13. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.834
    Благодарности:
    1.869

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.834
    Благодарности:
    1.869
    Адрес:
    Владимирская область
    @Shurik-96, я не спец, но поделюсь личным опытом.
    Строя хозблок, заливал перекрытие 4,5*3,0м. Толщина 150мм, армирование - сетка 200*200мм снизу из д10мм, сверху - д8мм. Никаких проблем, запас - ощущается.
    В Вашем случае с меньшими размерами, осмелюсь предположить, хватит и сетки из д8мм снизу и д6мм сверху. И толщиной 120-140мм. (Ещё: не удивлюсь, если по расчёту требуемые размеры будут ещё меньше).
     
  14. Shurik-96
    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1

    Shurik-96

    Живу здесь

    Shurik-96

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.17
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Первоуральск, Свердловская обл.
    Спасибо!
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    2.146
    @Shurik-96, по расчёту, при таких исходных, и 100мм будет с запасом при армировании d6 150x150. Другой вопрос, что верхнюю зону армировать тоже желательно конструктивно. Поэтому я-бы делал 120мм минимум толщину и армировал низ d6-d8 150x150, верх d4 150x150 в качестве противоусадочной.