    Добрый день,
    имеется утепленный дом 80 квадратов 2 этажа, на текущий момент смонтировано отопление по первому этажу, второй этаж открыт. 5 радиаторов, общее количество секций - 32 секции. Разводка - попутка, петля Тихельмана. Термоголовки сняты.

    Имеется электрокотел ZOTA MK-S 9 КВТ (на текущий момент запущен 1 тэн 3 КВТ)
    Температурные данные: на улице -5, в помещении +25, температура теплоносителя - 45 градусов

    Проблема: частая тактовка котла, включение каждые полторы минуты(!), что негативно сказывается на ресурсе. в течение 40 секунд котел нагревает теплоноситель с 40 до 45 градусов, далее примерно в течение 40 секунд температура теплоносителя опускается до 40 градусов и так по циклу.
    Батареи все одинаково нагреты и реагируют на изменение температуры теплоносителя очень быстро. В доме комфортная температуры.

    Предполагаемые причины: отсутствие инерционности системы
    Предполагаемое решение: установка теплоаккумулятора 50 литров.

    Подскажите пожалуйста, уже два дня бьюсь с решением вопроса по исправлению. Ранее дел с отоплением не имел, грамотного инженера у нас трудно найти, а монтажники в большинстве случаев про попутку даже не слышали.
     

    Вложения:

    • примерная схема.jpg
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    Начнём с того, что у Вас не "попутка". Чтоб убедиться, - нарисуйте на схеме стрелочками движение теплоносителя.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    На мой обывательский взгляд - у Вас (точнее у Вашей системы отопления конечно) затруднена циркуляция теплоносителя. Грязевой фильтр есть в системе?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.205
    Благодарности:
    17.741

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.205
    Благодарности:
    17.741
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @laenei, Ваши радиаторы, при такой Т подачи, выдают, от силы, по 60 Вт/секция! Понятно, что они "пытаются нагреть дом", но не могут (их мало + 2 этаж открыт). Поэтому теплоноситель в них быстро остывает, а значит, и котел начинает часто тактовать.
     
  5. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Москва
    Поставьте комнатный термостат с норм гистерезисом сейчас хотя бы, чтобы не убить и без того хреновый по эл части котёл)
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    :super:
    в цифрах это сколько?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528
    Адрес:
    Калуга
    Вот никогда не задавался вопросом - а есть простенькие но с настраиваемым гистерезисом ?
     
  8. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Москва
    Скажем так, с адекватным пользователю и помещению гистерезисом. Чтобы и тактование убрать, и домашние не мерзли. От 0.5 до 1 в данном случае.
     
  9. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Москва
    На батарейках встречал такие, сейчас не вспомню конкретную модель и цену.
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    Так они и не мёрзнут наверное:)
     
  11. laenei
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    laenei

    Участник

    laenei

    Участник

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Улан-Удэ
    прошу прощения) мой недосмотр на схеме неправильно нарисовал, обратка к котлу идет от последнего радиатора
     
  12. laenei
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    laenei

    Участник

    laenei

    Участник

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Спасибо за совет, термостат подключать заместо родного комнатного датчика котла?
    Если получится связать с котлом Ваш совет будет самый экономичный
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    Что с грязевиком? :)
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    :faq:
    Что есть комнатный датчик?
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    Датчик температуры помещения, Сергей. Его ещё комнатным термостатом обзывают