    Работа газового котла с теплым полом (очень короткие циклы)
    Приветствую всех форумчан!
    Прошу помощи в сложившейся ситуации... прочитал немало похожих тем, и советов у других, но описания решения, похожего на мою проблемку так и не нашел.
    И так к проблеме.
    Дом 2 этажа 220м² по 110м² каждый.
    Система отопления
    1й этаж- радиаторы + теплый пол 8 P91104-154614.jpg контуров, 485м/п.
    2й этаж радиаторы
    Установлен 2х контурный газовый турбированый котел 28кВт.
    Запустил ТП, РО отключил, t° входа на полы 35С°после узла подмеса, t° обратки 30С° полы прогрелись, все хорошо, лапкам тепло.
    Но вот котел работает короткими цыклами. 35сек.режим нагрева, 45-50сек.отдых, и так уже 3и сутки. Прошу заметить время указано в! секундах! Заданая температура на котле 55С°
    Грешу на смесительный узел на колекторе теплого пола.
    Фото и схему от руки прелагаю, посмотрите пожалуйста может что то не так? Систему отопления паял и собирал сам, ну как сам, с помощью долбаного интернета конечно же, кудаж без него то!

    Вобщем ребят, главная проблема короткие цыклы в работе котла.
    Принимаю критику в любой форме.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    9.043
    Благодарности:
    6.550

    Сергей192

      Помощник модератора

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    9.043
    Благодарности:
    6.550
    Адрес:
    Изюм
    Вы подключили к котлу нагрузку от 2 кВт до 4 кВт. "Запустил ТП, РО отключил,"
    Смотрите инструкцию на котёл.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    8.103
    Благодарности:
    2.856

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    8.103
    Благодарности:
    2.856
    Адрес:
    Калуга
    вот логическая цепь действий и последствий
    все ясно или еще разжевать ?
     
  4. Димон4ик
    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Димон4ик

    Новичок

    Димон4ик

    Новичок

    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Вот фото самого колектора.
     

    Вложения:

    • P91104-204204.jpg
    • P91104-204613.jpg
  5. Димон4ик
    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Димон4ик

    Новичок

    Димон4ик

    Новичок

    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Ражуйте пожалуйста, в цепи еще работает одна батарея в ванной, без каких либо термоголовок.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    8.103
    Благодарности:
    2.856

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    8.103
    Благодарности:
    2.856
    Адрес:
    Калуга
    Не буду ничего жевать
    котел на 35 или какой там мнимум - 38 обычно у котлов
    для начала. и посчитайте цикл. и сюда напишите.
    и насос на третью. расходомеры на всю. и клапана на обратке проверьте - чтобы полность открыты были.
    Один радиатор - это недоразумение, которое тут можно не учитывать
    Котел выше Т термоголовы на ТП не должен работать.
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    7.907
    Благодарности:
    10.569

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    7.907
    Благодарности:
    10.569
    Адрес:
    Пермь
    А может для начала радиаторы подключить?
     
  8. Димон4ик
    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Димон4ик

    Новичок

    Димон4ик

    Новичок

    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Ок, а как тогда быть когда система ТП будет работать в паре с системой РО? Ведь для радиаторов t° в 35-38 С° маловато.
    Расходомеры на максимум открыл, насос на 3 ке, все клапана открыты тоже га максимум. Тест пошел, время засек.
     
  9. Димон4ик
    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Димон4ик

    Новичок

    Димон4ик

    Новичок

    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Смысла нет пока, в доме 26 градусов.
    Если еще и радиаторы то совсем жарко будет, придется окна открывать, и топить улицу, а если топить улицу, то зима не настанет, а сын снега хочет.
     
  10. Димон4ик
    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Димон4ик

    Новичок

    Димон4ик

    Новичок

    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Расход газа за первые сутки прогрева полов составил 17м3
    За вторые 12м3
    За третьи 12м3
    За четвертые 13м3
    Сегодня пятые сутки расход 12м3.
    Отсюда вывод, что полы прогрелись и нормализировалась теплоотдача, но циклы как были короткие так и есть.
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    7.907
    Благодарности:
    10.569

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    7.907
    Благодарности:
    10.569
    Адрес:
    Пермь
    Ну а раз так значит нужно котел на минимум по температуре. Как выше уже писали.
    Ваши 12 м3 в сутки это примерно 120 квт, т. е., не больше 5 квт в час теплопотери. Это существенно ниже минимальной мощности котла.
     
  12. Димон4ик
    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Димон4ик

    Новичок

    Димон4ик

    Новичок

    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Итак: прошел час, после уменьшения температуры на котле до 38С°, цыклы изменились и это радует.
    Время нагрева составляет 9-10 секунд.
    Время отдых 10-11 минут.
    Все температурные показатели остались прежние:
    t• на входе в колектор ТП после узла смешивания 35С°
    На обратке 30С°
    В доме 26С°
    Можно с уверенностью сказать что и расход газа тоже упадет.
    Но вот как поведет себя котел при паралельном включении системы РО, остаеться открытым.
    Пока понаблюдаю в таком режиме, и заодно подожду холодов.
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    7.907
    Благодарности:
    10.569

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    7.907
    Благодарности:
    10.569
    Адрес:
    Пермь
    Нормально поведет. Правильно., для него нагрузка появится. А вы к Камазу садовую тачку прицепили сейчас.
     
  14. Димон4ик
    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Димон4ик

    Новичок

    Димон4ик

    Новичок

    Регистрация:
    04.11.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Будем надеяться, время покажет, многие говорят, надо гидрострелку ставить, многие что байпаса нехватает, кто то даже советовал насос в ветку подачи тупо впаять, а не узел подмеса собирать. И гнать в полы ту же температуру что и в радиаторы. Вот я и засомневался в своих способностях здравомыслить. Все таки опыта нет, сам первый раз все делал.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    8.103
    Благодарности:
    2.856

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    8.103
    Благодарности:
    2.856
    Адрес:
    Калуга
    А зачем то отключать радиаторы то включать ? Вы минимальную нагрузку на котел и так режете
    Скажет он Вам в один момент: досвиданияпашенафик - и останетесь без котла.
    объем СО позволяет сгладить тактование, а Вы этот объем почти сознательно уменьшеает путем отключения радиаторов
    не умеете сами управлять котлом - уличный термостат и комнатный (по желанию)
    система настраивается одни раз и работает как часы а вмешательство хозяев обычно только портит ее
    нужен только контроль и ТО а радиаторы туда-сюда крутить - это баловство