1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.

  1. Zenken
    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0

    Zenken

    Живу здесь

    Zenken

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0
    И еще вопрос. На плане видны контуры стен. Под внешние и несущие продольные лента фундамента будет соответствующая их толщине. Между ними видны тонкие перегородки из блока 100мм. Синим обозначены ребра жесткости с шагом 1м.
    Безымянный.jpg
    Как будет правильно:
    - расположить под перегородками ребра жесткости?
    - или ребра ставить через 1м., а перегородки просто ставить по перекрытию?
     
  2. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    410

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    410
    @Zenken, под все 'несущие' фундамент! Фундамент 'ширину-пятку' нужно рассчитывать хотя бы примерно но с запасом.
    Я бы прислушался и почитал предыдущие темы от ТС советы, да и вдругих темах есть от него советы.
    Балки там рассчитаны, что так что эдак, а вот между'диафрагмы' как они себя поведут например при упадке несущих...
    Имхо либо ленту и 'полноценное' перекрытие или ушп 'варианты есть', или другие рассчитанные-породу манные варианты.

    (как будет правильно? "- расположить под перегородками ребра жесткости?
    - или ребра ставить через 1м., а перегородки просто ставить по перекрытию?)

    Здесь хоть как, перекрытие рассчитано в любом варианте на легкие перегородки. Имею ввиду хоть вдоль хоть поперек. Про ребра жесткости непонял
     
  3. Мультик565
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    41

    Мультик565

    Живу здесь

    Мультик565

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Киров
    Уже давно хотел задать вопрос следующего характера. Если сначала отлить все балки вместе с армопоясом, а позднее на готовые балки отливать перекрытие, или отлить небольшого размеры плиты на земле, а потом смонтировать. Естественно при отливке на земле их придётся дополнительно армировать
     
  4. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    410

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    410
    Такие вопросы были, были и ответы.
    В предыдущих темах даже вроде видео есть.
     
  5. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    1.513

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    1.513
    Адрес:
    Раменское
    Здравствуйте!
    @Winder, а также все, кто имел опыт заливки МРП, вопрос.

    Выдержит ли такая опалубка под монолитно-ребристое перекрытие заливку насосом?

    Сосед позвал посмотреть на свою подготовку к заливке.
    20200804_185038.jpg 20200804_185044.jpg 20200804_185050.jpg 20200804_185056.jpg 20200804_185250.jpg 20200804_185254.jpg
    Я засомневался в надежности. Стойки из доски 100х50 с шагом метр. Дополнительно еще будут поперечно/продольно скреплены. Под балками 150х40 плашмя. Настил из дюймовки. Пролет 4,5 метра.

    Я заливал два перекрытия по опалубке из 200х50 мм и доску на ребро под балками. Не шелохнулось. Но другого опыта нет. Помогите помочь советом :)
     
  6. amoro
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    72

    amoro

    Живу здесь

    amoro

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Подольск
    Когда заливал насосом монолит 150 по фундаменту, делал опалубку для подпола. Стойки 150х40 с шагом 1х1м, по ним балка 100х40 (на ребро), настил 150х40. Залил без проблем, но там высота стоек чуть больше метра была. Я рассчитывал прогиб от веса + запас хороший.

    Балки по стойкам на ребро надо было, имхо.
     
  7. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    1.843
    Благодарности:
    1.386

    nazaret

    Одиночка

    nazaret

    Одиночка

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    1.843
    Благодарности:
    1.386
    Адрес:
    Хороль
    Плашмя это как бы не то что нужно. Зачем рисковать?
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    13.914

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    13.914
    Адрес:
    Кемерово
    Слабая опалубка, если плашмя то доска под рёбрами должна быть минимум 50х200.
    Стойка тоже. Особенно если они с выпавшими сучками, как на второй фотке.
    Настил норм.
    Заливать как есть крайне не рекомендую. :flag:
    Проблема с заливкой обычно, что БН неравномерно заливает и запросто может кучку налить, особенно если заливщики неопытные.

    Я б посоветовал:
    раскрепление стоек поперёк рёбер убрать из них сделать усиление,(раскрепление вдоль рёбер не убирать.)
    к ребру досок над стойками их прикрутить пластью
    под них подставить дополнительные стойки, желательно прикрутив их к уже стоящим углом:hello:
     

    Вложения:

    • усиление.jpg
    Последнее редактирование: 10.08.20 в 20:01