    И еще вопрос. На плане видны контуры стен. Под внешние и несущие продольные лента фундамента будет соответствующая их толщине. Между ними видны тонкие перегородки из блока 100мм. Синим обозначены ребра жесткости с шагом 1м.
    Безымянный.jpg
    Как будет правильно:
    - расположить под перегородками ребра жесткости?
    - или ребра ставить через 1м., а перегородки просто ставить по перекрытию?
     
  2. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    888

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    888
    @Zenken, под все 'несущие' фундамент! Фундамент 'ширину-пятку' нужно рассчитывать хотя бы примерно но с запасом.
    Я бы прислушался и почитал предыдущие темы от ТС советы, да и вдругих темах есть от него советы.
    Балки там рассчитаны, что так что эдак, а вот между'диафрагмы' как они себя поведут например при упадке несущих...
    Имхо либо ленту и 'полноценное' перекрытие или ушп 'варианты есть', или другие рассчитанные-породу манные варианты.

    (как будет правильно? "- расположить под перегородками ребра жесткости?
    - или ребра ставить через 1м., а перегородки просто ставить по перекрытию?)

    Здесь хоть как, перекрытие рассчитано в любом варианте на легкие перегородки. Имею ввиду хоть вдоль хоть поперек. Про ребра жесткости непонял
     
  3. Мультик565
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    41

    Мультик565

    Живу здесь

    Мультик565

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Киров
    Уже давно хотел задать вопрос следующего характера. Если сначала отлить все балки вместе с армопоясом, а позднее на готовые балки отливать перекрытие, или отлить небольшого размеры плиты на земле, а потом смонтировать. Естественно при отливке на земле их придётся дополнительно армировать
     
  4. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    888

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    888
    Такие вопросы были, были и ответы.
    В предыдущих темах даже вроде видео есть.
     
  5. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    1.531

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    1.531
    Адрес:
    Раменское
    Здравствуйте!
    @Winder, а также все, кто имел опыт заливки МРП, вопрос.

    Выдержит ли такая опалубка под монолитно-ребристое перекрытие заливку насосом?

    Сосед позвал посмотреть на свою подготовку к заливке.
    20200804_185038.jpg 20200804_185044.jpg 20200804_185050.jpg 20200804_185056.jpg 20200804_185250.jpg 20200804_185254.jpg
    Я засомневался в надежности. Стойки из доски 100х50 с шагом метр. Дополнительно еще будут поперечно/продольно скреплены. Под балками 150х40 плашмя. Настил из дюймовки. Пролет 4,5 метра.

    Я заливал два перекрытия по опалубке из 200х50 мм и доску на ребро под балками. Не шелохнулось. Но другого опыта нет. Помогите помочь советом :)
     
  6. amoro
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    76

    amoro

    Живу здесь

    amoro

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Подольск
    Когда заливал насосом монолит 150 по фундаменту, делал опалубку для подпола. Стойки 150х40 с шагом 1х1м, по ним балка 100х40 (на ребро), настил 150х40. Залил без проблем, но там высота стоек чуть больше метра была. Я рассчитывал прогиб от веса + запас хороший.

    Балки по стойкам на ребро надо было, имхо.
     
  7. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    2.404
    Благодарности:
    1.828

    nazaret

    Одиночка

    nazaret

    Одиночка

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    2.404
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Хороль
    Плашмя это как бы не то что нужно. Зачем рисковать?
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.273
    Благодарности:
    13.997

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.273
    Благодарности:
    13.997
    Адрес:
    Кемерово
    Слабая опалубка, если плашмя то доска под рёбрами должна быть минимум 50х200.
    Стойка тоже. Особенно если они с выпавшими сучками, как на второй фотке.
    Настил норм.
    Заливать как есть крайне не рекомендую. :flag:
    Проблема с заливкой обычно, что БН неравномерно заливает и запросто может кучку налить, особенно если заливщики неопытные.

    Я б посоветовал:
    раскрепление стоек поперёк рёбер убрать из них сделать усиление,(раскрепление вдоль рёбер не убирать.)
    к ребру досок над стойками их прикрутить пластью
    под них подставить дополнительные стойки, желательно прикрутив их к уже стоящим углом:hello:
     

    Вложения:

    • усиление.jpg
    Последнее редактирование: 10.08.20
  9. Alpirus
    Регистрация:
    06.08.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Alpirus

    Участник

    Alpirus

    Участник

    Регистрация:
    06.08.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Подскажите! делаю сборно монолитное перекрытие, нужен совет, допустимы ли такие соединения арматуры как на фото, заполнитель газоблок 600*250*100 д400, пролеты не более 4 метров, сверху сетка 50*50*2мм, толщина бетонной заливки 150мм, то есть над блоками 50мм. арматура Ф12 и верх Ф8.
     

    Вложения:

    • IMG_289100.jpg
    • IMG_289200.jpg
    • IMG_289500.jpg
    • IMG_289600.jpg
    • IMG_289700.jpg
    • IMG_289900.jpg
    • IMG_290000.jpg
  10. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    888

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    888
    @Alpirus, что за схема, кто считал? Зачем там сетка лежит на блоках?
     
  11. Alpirus
    Регистрация:
    06.08.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Alpirus

    Участник

    Alpirus

    Участник

    Регистрация:
    06.08.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Да ни кто толком не считал, сетка от усадочных трещин, газоблок начнёт тянуть воду пойдут трещины, слой бетона над блоками 50 - 60мм, арматурные каркасы низ Ф12 верх Ф8, хомуты на растоянии 250мм из 6мм проволки, между каркасами блоки 600мм, пролёты менее 4,5 метра.
     
  12. aldebarans
    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    aldebarans

    Новичок

    aldebarans

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Крым
    Поискал в теме инфу про каменную вату - не нашел. Неужели никто не использует этот вид пустотообразователя? Как думаете можно ли каменную вату место пенопласта использовать? Извлечь вату будет наверное даже проще.
     
  13. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    888

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    888
    В чем 'проще' легче ломается? Или дешевле выкинуть, как просто пустотообразователь?

    Конечно можно использовать, если 'держит' этот вес.
     
  14. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    888

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    888
    Ничего нового из предыдущего, вашего, сообщения. Вы просто делаете свою схему.
    Я лично не умею это считать и конструировать.
    П. С у вас там еще непонятно какие балки основные'несущие' там нижняя арматура (поперечные) внизу основной балки?
     
  15. samSasha
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    73

    samSasha

    Живу здесь

    samSasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    73
    @Winder, простите за беспокойство. Читаю ваши темы про ребристые перекрытия, но пока только на середине первой нахожусь.
    Сейчас определяюсь с технологией строительства дома для себя (каркас, КББ + монолит или чистый монолит). Пока разработали примерную планировку и получили общее представление по внешнему виду. Столкнулись с вопросами, их два.
    Картинку (рисунок 1) прикладываю ниже. Пояснения по картинке.
    Розовым цветом стены первого этажа. Синим - второго. Зелёным - лестница. Пунктиром - расстановка мебели, можно не обращать внимание.
    Толщина стены в случае применения КББ будет 20см (пол блока) + монолитные колонны. Дальше снаружи будет утепление.
    Пролёты.
    Меньший пролёт комнаты на 1-м этаже (кухня-столовая) составляет 3м между внутренними стенами.
    Меньший пролёт комнаты на 2-м этаже составляет 3м между внутренними стенами. Больший пролёт комнаты на 2-м этаже составляет 4м между внутренними стенами. На выходе комната будет 3х4м.
    Ширина лестницы - 1м.
    Теперь, собственно, вопросы.
    1. Простой - размещение рёбер возле лестницы. Предполагаю, что справа по плану достаточно будет одного ребра. Слева лучше сделать сдвоенное ребро, учитывая общую сложность данного участка. Верны ли мои предположения?
    2. Сложный - консоли. Большая консоль получается 1650мм. Меньшая консоль получается 800мм. Это размеры от внешнего края стены первого этажа до внешнего края стены второго этажа. На эти стены планируется также ребристое перекрытие кровли. Потом она будет утеплена и станет эксплуатируемой. Возможно ли размещение ребёр так, как показано на рисунке 2? Если возможно, то какую из ваших схем посоветуете применить? Если невозможно, то каким образом посоветуете сделать это перекрытие?
    3. Средний - стена между лестницей и комнатой на втором этаже. Предполагаю, что возможно вместо сдвоенного ребра в перекрытии сразу изготовить стену между лестницей и комнатой. Она же потом станет опорой для рёбер перекрытия второго этажа. Стоит ли об этом думать или просто сделать в каждом случае балки и не заморачиваться?
    Точечный рисунок.JPG Точечный рисунок 2.JPG