    Увеличение теплоотдачи теплого пола
    Здравствуйте,

    Подскажите, пожалуйста, по данному вопросу.
    Есть система теплого водяного пола - 6 контуров по 65-70 метров. Подключено все к электрокотлу через теплоаккумулятор в 1600 литров.
    Коллектор danfoss со смесительным узлом FHM-C6 с 3-х скоростным насосом ups 15-60.
    В настоящее время насос работает на максимальной скорости, терморегулятор на клапане настроен на максимальную температуру, расходомеры показываеют в среднем 3 литра в минуту, но температура на подаче (после насоса и клапана) не поднимается больше 35-38 градусов, хотя температура подачи в районе 50-60 градусов.
    15725318302403099390007146100749.jpg 15725319180878451880816192944370.jpg
    Да, сейчас в доме еще большие терлопотери и скорее всего вода быстро остывает, но как увеличить температуру подачи воды в смесительный клапан?
    Есть встроенные в стяжку термодатчики. Средная температура - 26-28 градусов.

    Надеюсь понятно изложил)
     
  2. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306
    Адрес:
    Россия
    Для начала попробуйте уменьшить расход по контурам. Для контуров в 65-70 метров расход в 3 л/мин не требуется. Вполне достаточно 1,5-1,7 л/мин (это усредненно). Заодно уменьшите скорость насоса.
    Можно проверить фильтр.
    При снятой термостатической голове ситуация такая же?

    Если это не поможет, но надо уже более подробно разбираться со схемой всей системы отопления.
     
  3. Ppp205
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Ppp205

    Участник

    Ppp205

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Петрозаводск
    Спасибо за ответ.
    Сейчас попробую уменьшить расход.
    Фильтры должны быть чистые, систему только только установил.
    Без термоголовки не пробовал. Сейчас тоже ее сниму)
    Отсоединял трехходовой клапан, вроде работает исправно.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Вообщето, чем длиннее контура - тем выше должен быть расход
    Иначе получите холодную обратку и разницу градусов в 15
    Клапан может ограничивать приток и подача в ТП может просто не справляться с объемом
    Если сделать как @KAN_Therm, советует - то Т подачи может вырасти но упасть обратка, точнее -разница между ними. те Т вырастет а количество тепло, поступающее в ТП остнется прежним
    Я бы здесь копал - объем тепла, поступающиц в ТП
    Может, Вы только запустили - сутки -двое ? При толстой стяжке и больших потерях это возможно
     
  5. Ppp205
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Ppp205

    Участник

    Ppp205

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Петрозаводск
    Нет, работает уже почти неделю...
    Стяжка - 6 см.
    Явно связано с теплопотерями дома. Когда было сравнительно тепло на улице, то пол нагревался лучше.
    Вопрос в том, почему коллектор не берет больше тепла от подачи! Сейчас ему одному 1.6 тонны воды с температурой 60 градусов, а он не берет больше 35-40...термоголовка все время стояла на максимум температуры - 50 градусов.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Он может не брать по разным причинам
    Кол-во подаваемого тепла не хвататет
    Скорость протока мала
    Потери большие и тд
    Тут надо по другому вопрос ставить.
    1ТП задачу свою выполняет ?
    2 Комфортно везде ?
    3 Проблемных зон нет ?
    4 Разница Т подача и обратка какова ?
    Может и не нужна Т 50 на входе
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Не заметил, 28 - это еще ничего но 26 может уже быть маловато
    Можно увеличить скорость подачи в ТП с ТА ?
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну собственно да.
    если при снятой башке подача в тп не поднимается значит надо добавить тепла от источника.
    или проверять настройки узла.
     
  9. Ppp205
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Ppp205

    Участник

    Ppp205

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Петрозаводск
    Насрс на коллекторе на максимуме работал в последнии дни.
    Ответы на прошлое ваше сообщение)
    Теплый пол работает, проблемных зон нет и температура везде по ощущением одинаковая. Про разницу Т подачи и обратки не скажу...
    Но когда на улице похолодало, то пол стал не справляться.
    Конечно, тут большую роль играет теплопотери (ТП расчитывался на уже утепленнный дом)
    Своим дилетанским взглядом я думаю, что просто скорости насоса не хватает прогреть все, пока вода не остыла. Так аак если закрыть пару веток, то температура в других быстрее поднимается.

    И ещё... Замечал, что когда я обратку отключал от ТА и вода просто вытекала, то коллектор сразу же начинал брать горячую воду с подачи...не может быть так, что давление в ТА больше чем выдает насос с обратки и обратный клапан не срабатывает полностью? Обратка медленнее уходит обратно в ТА!?)
     
  10. Ppp205
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Ppp205

    Участник

    Ppp205

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Петрозаводск
    Снятая башка это термоголовка!?)
    Так подача ниже 50 градусов не падает... Почти всегда 55-65градусов...
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    У Вас Т на фото - это смесь обратки с ТП и подачи на ТП. про которую Вы пишете - 35.
    те 50+27=35 - вот такое равенство-неравенство. поняли ?
    Сокрее всего, у Вас насос на контур ТА - ТП стоит на подаче.
    А на обратке работало бы по другому
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да.
    дык вопрос в каком количестве)
    похоже что су смешивает больше чем поступает.
     
  13. Ppp205
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Ppp205

    Участник

    Ppp205

    Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Петрозаводск
    Хитрое равенство-неравенство)
    50-27 или все таки 50+27 получается 35!?)
    Тоесть... Маленькая температура подачи!?)
    Насос да, стоит на подаче.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    На ТП подается 50, их смешиваем с 27 из обратки - получается 35.
    так понятнее ?
    тут собака зарылась :)
    насос толкает горячую, легкую воду. которая весело и хорошо заходит в ТП и подпирает выходящую оттуда холодную и тяжелую, которая плетется в ТА грустно и плохо. На этом насосе можете скорость увеличить ?
    наоборот было бы дело веселее. поэтому насосы ставят обычно на обратку - ему легче тащить чем толкать с учетом остывания воды
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Насос качает обьем воды, и по мере удаления от насоса напор слабеет.
    Те давление на обратке будет меньше, чем на подаче.
    При установке насоса на обратке давление было бы одинаковое. Ну или разница была не такая бы.