1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает теплый пол с системой на естественной циркуляции

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ingvar777, 31.10.19.

  1. Ingvar777
    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Ingvar777

    Новичок

    Ingvar777

    Новичок

    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    20-00 или спустя семь часов:
    подача 39,4/40/39,4/40,1
    обратка 27,5/26,6/19,7/26,8
    нагрев наблюдается, но дельта та же. Как быть?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    8.019
    Благодарности:
    2.817

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    8.019
    Благодарности:
    2.817
    Адрес:
    Калуга
    С такими длинами и нечего хотеть.
    Насос на третью, расходомеры все выкрутить
    Даже не так - остальное все закрыть
    До 2х литров хотя бы доведите расход.
    Дельта сократится, по ней посмотрим, добавлять ли еще скорости.
    Может по одному контуру запускать, посмотреть, насос вообще в принципе тянет их
    Что еще помимо ТП и насоса в СО ? Радиаторы ?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    8.019
    Благодарности:
    2.817

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    8.019
    Благодарности:
    2.817
    Адрес:
    Калуга
    С пирогом теплого пола как дела обстоят - 10 сантиметров и полусухая ?
     
  4. Ingvar777
    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Ingvar777

    Новичок

    Ingvar777

    Новичок

    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    По грунту - черновая стяжка 80 мм. Потом по п/э пленке фольгированный пенофол 5 мм труба в стяжке 70 мм
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    8.019
    Благодарности:
    2.817

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    8.019
    Благодарности:
    2.817
    Адрес:
    Калуга
    Понятно
    Изоляции под ТП будем считать нет.
    Вы просто греете землю