1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает теплый пол с системой на естественной циркуляции

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ingvar777, 31.10.19.

  1. Ingvar777
    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Ingvar777

    Новичок

    Ingvar777

    Новичок

    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Не работает теплый пол с системой на естественной циркуляции
    Друзья! Сменил отопительный котел. В гравитационную систему отопления добавили циркуляционный насос и подключили теплый пол - 4 контура. На фото видно как это сделано. В итоге подача на полах +31 обратка +19 (температура на улице +17) скорость потока около 0,5 л/мин на каждый контур. Когда я увидел, как установили фильтр перед насосом, понял что попал... Помогите советом, как запустить пол. Отопление в доме работает и с насосом и без.
    [​IMG]
    [​IMG]
     

    Вложения:

    • IMG_20191031_100316.jpg
    • IMG_20191031_100326.jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    13.410

    Next57

     

    Next57

      Помощник модератора

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    13.410
    Адрес:
    Донецк
    :|: А где НСУ ТП? Вы бы больше фото выложили, по поводу фильтра... ну бывает, правда кроме установки на вертикали, фильтр из ПП:no::no:.
    Рисуем схему, фото СО. Если это один насос в система + ТП, скорее всего ТП так и будут работать.
    Прикиньте сами это 30 литров / час, обычно настраивают 1..2 литра/мин. 60..120 литров/час.
     
  3. Ingvar777
    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Ingvar777

    Новичок

    Ingvar777

    Новичок

    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    А нет никакого НСУ. Насос один и работает на меньшее сопротивление - то есть на гравитационную систему отопления. Это раз. Во вторых нет возможности регулировки - не шаровым же краном!
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    13.410

    Next57

     

    Next57

      Помощник модератора

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    13.410
    Адрес:
    Донецк
    Вы всё правильно понимаете и знаете, так что Вы от народа хотите? :faq:
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    13.410

    Next57

     

    Next57

      Помощник модератора

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    13.410
    Адрес:
    Донецк
    А почему бы нет? О регулировке шар. кранами даже в ГОСТ-е есть.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6214915/
     
  6. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    5.486
    Благодарности:
    4.097

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    5.486
    Благодарности:
    4.097
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как я понимаю шаровой кран это описание конструктива, а вот сам кран может быть как обычный запорный, так и регулирующий.
    Ссылка приведена именно на регулирующие шаровые краны.
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    13.410

    Next57

     

    Next57

      Помощник модератора

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    13.410
    Адрес:
    Донецк
    Если это не два в одном, ШК с преднастройкой, то не понимаю, чем регулировочный ШК отличается от запорного? :faq:
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    7.862
    Благодарности:
    2.758

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    7.862
    Благодарности:
    2.758
    Адрес:
    Калуга
    Длиныи диаметр петель полов ? разница в 12 градусов говорит о сильно недостаточной циркуляции теплоносителя.
    Которую балансировкой вряд ли выровняешь.
    Учитывая тот факт, что на улице почти как на обратке.
    Схем нет и не понятно, какую долю занимают ТП в СО
     
  9. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    5.486
    Благодарности:
    4.097

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    5.486
    Благодарности:
    4.097
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Назначением и исполнением:)
    Вы когда -нибудь пробовали выполнить наладку гидравлики обычными запорными шаровыми кранами? Та еще коррида.
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    13.410

    Next57

     

    Next57

      Помощник модератора

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    13.410
    Адрес:
    Донецк
    Неоднократно, как ни странно без всякой корриды и танцев с бубнами, по географии регион указанный в профиле не является территорией Испании, а также географически весьма далеко от Якутии;).
    Но вопрос то был, чем отличается обычный от необычного ШК, желательно ссылочку или картинку.
     
  11. Ingvar777
    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Ingvar777

    Новичок

    Ingvar777

    Новичок

    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Спасибо всем, кто откликнулся! IMG_20191031_133306.jpg Нацарапал схему отопления.
     
  12. Ingvar777
    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Ingvar777

    Новичок

    Ingvar777

    Новичок

    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    События продолжают развиваться. Приезжал "ВАСЯ".
    1. Утверждает, что я не дождался прогрева пола.
    2. Утверждает, что скорость расхода теплоносителя регулируется вращением белоснежных кранов на обратке коллектора. Удивился, что существует возможность регулировки вращением головки расходомера на подаче.

    3. Не видит проблемы в регулировке шаровым запорным краном (Рострубопласт). Ибо ломаться там нечему.
    В итоге полузакрыли этот самый кран на выходе с насоса, полностью открыли расходомеры. Скорость насоса 25/40 - 2-я. По истечению часа данные следующие (по контурам)
    подача 35,8/36,5/36/36
    обратка 23,9/22,9/17,7/23,3
     
    Последнее редактирование модератором: 31.10.19
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    7.862
    Благодарности:
    2.758

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    7.862
    Благодарности:
    2.758
    Адрес:
    Калуга
    Вы не ответили на вопросы
    Ну нет - так нет
     
  14. Ingvar777
    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Ingvar777

    Новичок

    Ingvar777

    Новичок

    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Простите, какие вопросы?
     
  15. Ingvar777
    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Ingvar777

    Новичок

    Ingvar777

    Новичок

    Регистрация:
    31.10.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    4 контура около 70 м каждый, полиэтилен диаметр 16 мм. На схеме указал