Срабатывает дифавтомат

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем arkondor, 31.10.19.

  1. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.918
    Благодарности:
    36.963

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.918
    Благодарности:
    36.963
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Срабатывает по утечке или по превышению тока?
    У вас может быть суммарная утечка в доме. С подобным сталкивался.
    Так же по автоматам на 25 А это перебор.
    Поэтому нужна электросхема - что бы отревизировать что там у вас.
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Наблюдаю кучу автоматов без всякой дифзащиты. Проблема запросто может находиться на одной из незащищённых линий.
    Наблюдаю дифы С25А. Профнепригодность электрика.
    В превышение суммарной утечки верю не сильно, хотя может быть.
    Вывод прост - на ввод ставить УЗО, как и рекомендовали, 100..300 мА, лучше селективное. Незащищённых с помощью 30-мА УДТ линий не должно оставаться.
    Фаза, кстати, всего одна. Две фазы - это в США.
    Снимите уже крышку со щита. Многое будет понятно.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Он вам и вырубает дом. Инфа 146%. Вы даже не десятый.
     
  4. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    549

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут правильно советуют для начала снять крышку щита. Может, поймём схему, а потом можно будет делать рекомендации.
    Ещё хотелось бы знать сечение внешних кабелей. Есть у меня подозрение, что к дифам 25 А подходят кабели не 4 мм. кв. (как положено), а 2,5 мм. кв. На этих дифах висят обычные розетки?
    И какой автомат стоит до этого щита?
     
    Последнее редактирование: 04.12.21
  5. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    До щита стоит тоже 40 на столбе, он слава богу не срабатывает. Фото без щита.
     

    Вложения:

    • IMG_20211205_181359.jpg
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.453

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.453
    Адрес:
    Ярославль
    Ну как, понятней стало?
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.918
    Благодарности:
    36.963

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.918
    Благодарности:
    36.963
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Проверяйте сначала ваш диф отдельно- то есть его отключаете, откручиваете снизу провода (оба провода) - включаете и ждёте когда отключиться.
    Если не отключается - дальше подключаете провода (с отключением дифа) - и то же самое делаете с отключением линий после него. Линии отключаете - оставляете одну, проверяете. и т. д.
    Если по отдельным линиям не отключается - проверяете все вместе без включенных приборов. Потом с включенными приборами.
    У вас либо-
    1. Неисправность дифа
    2. Неисправность на линии
    3. Неисправность оборудования
    Еще предположил суммарную утечку.
    Поэтому нужно всё проверять. И выше вам писали в постах.
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.918
    Благодарности:
    36.963

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.918
    Благодарности:
    36.963
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Там диф стоит или автомат? И какой номинал?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.647
    Благодарности:
    26.533

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.647
    Благодарности:
    26.533
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Элементарно, Ватсон! ДА срабатывает по перегреву, ибо нефиг СИП шестнадцатый с медяхой полторахой в одну клемму пихать. И вообще, пожар близко! Шестёрка под 40А тоже не комильфо...
    Резюме вообще:

    HTB1QFWAXua5K1Rjt_a0q6zGdVXau.jpg
    The Thing
     
    Последнее редактирование: 05.12.21
  10. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    549

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почти. :)
    Левый верхний диф 40А 30мА действительно вводной. С его выхода подключены остальные 3 дифа. Далее шлейфом подключены правые верхние 4 автомата, потом левые нижние 6 автоматов. Подключены они вроде неправильно (провод должен входить в зажим автомата снизу гребенчатой шинки, а он входит сверху). Правый нижний одинокий автомат подключён со входа вводного дифа.
    Что осталось непонятно: сечение кабелей на выходе трёх дифов, нагрузка на этих дифах (розетки или что).
     
    Последнее редактирование: 05.12.21
  11. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    549

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы перебрал этот щит (если длина проводов позволяет), сохранив комплектующие. На ввод докупил бы 2п автомат 40А или УЗО 2п 40А 300мА. Четыре дифа поставил бы на одной рейке и запитал через гребенчатую шинку с выхода вводного прибора. Диф 40А 30мА можно задействовать для проточного нагревателя. А если ничего мощного в доме нет, то диф можно использовать как групповое УЗО 30мА на несколько 1п 16А автоматов.
    Простые автоматы (11 шт) поставил бы на другую рейку (вместе с вводным 2п прибором) и запитал бы 1п гребенчатой шинкой частично от вводного прибора (можно напрямую, без провода), частично от дифа 40А 30мА.
     
  12. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Его сразу проверил, на всякий случай обрезал, но и при отклченном автомате на него, все одно выбивает.
    Начиная с субботы вечера, перестало выбивать. Будем наблюдать. Заменю входной автомат.
    Порекомендуйте производителя, марку. Спасибо всем
     
  13. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Похоже проблема найдена. Как только начало выбивать, были отключены все крупные электроприборы. Все включили в субботу, кроме посудомойки). Сегодня полез подключать, обнаружил капли воды с гребаного китайского тройника посудомойки, капает прямо на аквастоп и небольшая лужица прямо под посудомойкой.
    И поэтому последний вопрос, не буду уже никого отвлекать. Диф на 25, который отвечает за посудомойку поменять? Вводной я так понял заменить на 300мА. Неужели замыкание на массу вызвало такой глюк во водном, что его почти сутки колбасило, и при любом подключении выбивало. Не справляется заземление? Сильно не гнобите, я совсем не электрик. Замену дифов будет делать электрик.
     
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.918
    Благодарности:
    36.963

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.918
    Благодарности:
    36.963
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Хорошо если так. :)
    Но есть подозрение что это не так. :(
    Задавайте, не стесняйтесь еще и дальше вопросы. :) Главное что бы результат был.
    На какое именно место капает аквастопа?
    Да. На 16 А. И провести ревизию вашего щитка - там необходимы переделки!
    Не обязательно менять- сначала нужно разобраться в вашем щитке, разобраться точно в вашей неисправности, разобраться вообще что и как у вас подключено!
    Оно у вас есть?
    Ничего страшного. Но разобраться нужно!
    @Doc81doc,
    Вы попробуйте разобраться в том что выше постами вам написали. :)
     
  15. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Ок, будем разбираться. Щиток монтировал первый электрик до отделки. Потом чистовую электрику делал другой, обосрал работу первого, переделал что-то в щитке, потом ещё 1 приходил котел подключал, сказал те 2 ниочем, правильно вот так, и тож чета переделал. Так и живём. 21й век...