Вопросы по курсу "Электрика от щитка до розетки" в Академии FORUMHOUSE

Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем LegrandRussia, 29.10.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.904
    Благодарности:
    41.475

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.904
    Благодарности:
    41.475
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Какие отличительные признаки подделки от оригинала?
    Представитель компании что с розетками что с выключателями - ответить на это не смог. Видно не знает.
    Может вы поможете?
     
  2. LegrandRussia
    Регистрация:
    19.04.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    94

    LegrandRussia

    Участник

    LegrandRussia

    Участник

    Регистрация:
    19.04.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    94
    @Джипер, благодарим вас за вопросы.

    Механизмы линейки Legrand Valena Classic зарекомендовали себя в практическом применении на протяжении многих лет, никакие изменения в конструкции механизмов не вносились.
    К описанной вами некорректной работе кнопок изделий могут привести такие факторы, как перекос изделия при монтаже и другие недостатки или нарушения инструкции по установке. В случае, если правила монтажа не нарушались, но вы имеете претензии к работе изделий, мы рекомендуем обращаться по месту покупки для проведения экспертизы и замены. На все продукты Legrand распространяется гарантия.

    Также нужно отметить, что в последнее время на рынке имеет место продажа неоригинальной продукции, которая выдается за изделия Legrand. Вы можете проверить продукцию пошагово в разделе: https://legrand.ru/for_professionals/sections_blocks/somnitelnye-internet-magaziny/

    Чтобы избежать покупки таких изделий, мы рекомендуем обращаться для покупки только к нашим официальным партнерам, список которых приведен на нашем сайте в разделе "Где купить".
     
  3. ivatu1980
    Регистрация:
    27.11.20
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    3

    ivatu1980

    Новичок

    ivatu1980

    Новичок

    Регистрация:
    27.11.20
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    3
    Довольно подробно изложено здесь https://www.prestig.ru/articles/view/legrand_valena_kak_raspoznat_poddelku
    Подделывают рамки и механизмы белого и бежевого (слоновая кость) цвета, которые делают/собирают в России.
    Ещё один признак подделки, это дата производства. Она указывается на суппорте в формате типа 19W17 (2019 год 17 неделя). Механизмы указанных цветов произведенные ранее середины 2019 года найти в продаже уже не реально. Их все раскупили. Мерзкие "Пожиратели летучих мышей" штампуют подделки практически не меняя дату. Целыми фурами. Поэтому например продающиеся белые или бежевые розетки 18 или начала 19 года наверняка подделки. С конца 2018 года розетки собираемые в России для винтовых зажимов фазы и нейтрали комплектуются винтами с головками темного цвета! (Кажется было информационное письмо от Леграна).
    P. S. Кстати, уже вовсю на рынках торгуют поддельными механизмами как бы новой Валены Лайф. Уроды!
     
  4. McVal
    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    McVal

    Участник

    McVal

    Участник

    Регистрация:
    21.03.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
  5. LegrandRussia
    Регистрация:
    19.04.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    94

    LegrandRussia

    Участник

    LegrandRussia

    Участник

    Регистрация:
    19.04.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    94
    @McVal, добрый день. Спасибо за интерес к нашим продуктам. К сожалению, щит именно такой конфигурации в ассортименте продукции Legrand отсутствует.
     
  6. Krukerman
    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    1

    Krukerman

    Новичок

    Krukerman

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    1
    Аналогичная ситуация, выключатели (и одинарные, и двойные) Valena Allure, год покупки - 2017. Недожал - и как бы искрит уже (благо, УЗМ-ка дуговая (50МД) пока не отшибала). Складывается ощущение, что на вандалов выключалки рассчитаны, лупить - проблем с работоспособностью нет :)].
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.904
    Благодарности:
    41.475

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.904
    Благодарности:
    41.475
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Почему стало таким исполнение выяснить не удалось. Это требует очень тщательного изучения конструкции и сравнения с моделями которые выпускались ранее с беспроблемной работой.
    Видно произошли какие-то изменения в производстве, которые вызывают некачественную работу выключателя.
    Так выключатель не должен работать.
     
  8. LegrandRussia
    Регистрация:
    19.04.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    94

    LegrandRussia

    Участник

    LegrandRussia

    Участник

    Регистрация:
    19.04.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    94
    @Krukerman, с выключателями линеек Valene Life/Allure подобные явления возникали только при коммутации механизмов первых лет выпуска LED ламп и светильников. С лампами накаливания, даже большой мощности, коммутация нормальная. С октября 2019 г. в механизмы InMatic ставятся пружины с изменёнными параметрами, обеспечивающими более "жесткую" коммутацию.

    @Джипер, вы писали про проблемы с механизмами Valena Classic. Сообщите, пожалуйста, где приобретались выключатели и их дата выпуска (указана на суппорте). По возможности прикрепите фотографию механизма без рамки. Мы постараемся разобраться в данной ситуации досконально.
     
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Думаете 50МД вобще работает? :)
     
  10. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832
    Адрес:
    Москва
    Поставил во всём доме 6 лет назад Валену (кремовою). К розеткам притензий нет,
    А вот с выключателями - проблема. Возможно как раз из за плохой четкости и/или нарываюсь на подделки. А конкретно: - Люстры - по 6 шт. светодиодных ламп х 10 вт. - через месяц, два начинают искрить при включении. (если резко "щелкнуть" по выключателю - нормально). Думал в начале строительная пыль, заменил - то-же. И так на нескольких выкл. в доме. Видимо "пусковые" токи у светодиодных весьма высокие, вот и "горят" жиденькие контакты. (макс написано 10А) Как-то почистить, подогнуть невозможно. Печально. Приходится заменять регулярно.
    Вопрос? Возможно норма для выключателя - 10А (2200 вт) это для коммутации ламп накаливания, а для светодиодных ламп - значительно меньше? Информацию не нашел.
    p. s. В сравнении, с какими-то турецкими - там контакты видны, они большие, и таких проблем у них нет - стоят в городской квартире, правда и люстр там таких нет
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.838
    Благодарности:
    27.283

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.838
    Благодарности:
    27.283
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я поставил себе ABB Basic55 (выключатели и розетки) в 2013 году. Есть и 8х10 СД. Всё живёт до сих пор. И даже светящиеся вставки накапливают и отдают! https://www.etm.ru/cat/nn/9799050/
     
  12. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.964
    Благодарности:
    8.822

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.964
    Благодарности:
    8.822
    Адрес:
    Серов
    Пусковой ток ламп накаливания и светодиодных примерно одинаковый
    Просто г выключатели :)
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.904
    Благодарности:
    41.475

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.904
    Благодарности:
    41.475
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Как правильно заметили выше - качество выключателей очень плохое.

    Впрочем и розеток, сейчас, тоже.
    Раньше была валена более качественная -и розетки и выключатели работают, десяток лет и более назад установленные, без претензий.
    Сейчас отвратительное качество.
     
    Последнее редактирование: 15.08.21
  14. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832
    Адрес:
    Москва
    С этим утверждением согласиться не могу. СД лампа - реактивная нагрузка - как конденсатор при включении ток = бесконечности, пока емкость СД не зарядится. Это доли сек, но искры, как от любого конденсатора, подключаемого к сети - всегда есть. А от ламп накаливания - нет (или маленькая) там раз в 10 всего ток пиковый на 10 мсек. По этой причине от такой реактивной нагрузки контакты реле обгорают значительно быстрее, что отражают в паспорте на них (меньше срабатываний, меньше коммутируемая мощность)
    Но это не объясняет плохого качества выключателей, плохих пружин и "медленного" включения. Так же в паспортных данных нет параметров-ограничения по реактивной нагрузке (СД-лампы), что есть нынче во многих приборах. @LegrandRussia, может Вы знает эти "внутренние" ТУ ?
     
    Последнее редактирование: 15.08.21
  15. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.964
    Благодарности:
    8.822

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.964
    Благодарности:
    8.822
    Адрес:
    Серов
    В любой сд лампе стоит резистор или термистор для ограничения тока заряда конденсатора, поэтому нет там таких идеальных пиковых токов :)
    а в дешманских может не быть и электролита даже :)

    Вот например из дешевеньких:

    29129d07c82dd27b102ab4b3195e6784.jpg

    Но вы всегда можете ограничить пусковой ток любой литии светодиодных светильников просто поставив в коробке с выключателем термистор
     