1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отошла отмостка от фундамента

Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем shishulnik, 28.10.19.

  1. shishulnik
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23

    shishulnik

    Живу здесь

    shishulnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23
    Отошла отмостка от фундамента
    Здравствуйте! Дому 15 лет местами отошла отмосткп от фундамента. Подскажите, пожалуйста, как лучше устранить этот косяк? Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • 20191028_171644.jpg
    • 20191028_171651.jpg
  2. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    630

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    630
    Адрес:
    Чехов
    100 мм ЭППС под отмостку. Иначе никак. Будет промерзать и трескаться.
     
  3. shishulnik
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23

    shishulnik

    Живу здесь

    shishulnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23
    То есть в пустоты забить ЭППС и сверху раствор? Краснодарский край, зимой частый переход с полюса на минус, много дождей.
     
  4. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    7.287

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    7.287
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нет. Предлагают все демонтировать, и залить заново...

    Затрите щели раствором, исключите попадание воды под отмостку и все. (мое мнение)
     
  5. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.687

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Новокосино Москва
    раствор приготовленный 1 к 3, цемент/ песок, потом возмите проволку желательно
    стальную диаметром 4 мм или арматурину 6мм и утопите по всей длине в раствор.
    Можно и стеклопластиковую арматуринку.
     
  6. shishulnik
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23

    shishulnik

    Живу здесь

    shishulnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23
    Спасибо за ответы! Да идея с доп армированием и заливкой раствором выглядит предпочтительнее. Слышал что стеклопластиковая арматура даже мощнее обычной.
     
  7. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    7.287

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    7.287
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Стелопластиковая арматура дешевле и применяется для не ответственных конструкций.
     
  8. shishulnik
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23

    shishulnik

    Живу здесь

    shishulnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23
    Найти бы ещё из качественного металла, а не ту, что через пару лет скорозирут и будет разламываться
     
  9. andreysss
    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    689

    andreysss

    Живу здесь

    andreysss

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    689
    Адрес:
    Киров
    только один нюанс - в отличие от стальной, до разрыва тянется как сопля. почитайте про эти характеристики.
     
  10. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    7.287

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    7.287
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не такое место применения чтобы забивать голову свойством стеклопластика!)
    Любую проволоку, арматуру, все что валяется не нужное киньте...
    Я бы ничего не клал даже, забил бы раствором и все)
     
  11. shishulnik
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23

    shishulnik

    Живу здесь

    shishulnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23
    там раньше был просто раствор, увы результат на фото. Арматуру поищу, возможно даже среди творческого беспорядка найду)
     
  12. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.700
    Благодарности:
    3.369

    nazaret

    Одиночка

    nazaret

    Заблокирован

    Одиночка

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.700
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Хороль
    Переделывать нужно с утеплением.
     
  13. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    630

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    630
    Адрес:
    Чехов
    Нет. Разобрать и сделать нормально с утеплением. Можно конечно просто забить раствором но это временно.
     
  14. Русхам
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131

    Русхам

    Живу здесь

    Русхам

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131
    Залить в шов герметик! Заливать раствором не нужно, все-равно щели будут через зиму-две. Либо залить раствор, но оставить зазор 1-2см, туда герметик. Но, конечно, класть утеплитель нужно
     
  15. shishulnik
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23

    shishulnik

    Живу здесь

    shishulnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    23
    Русхам, плитка основательно там положена, сейчас перекладывать совсем нет времени, да и погода скоро испортиться. Гермет будет держаться?