1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Смотка запаса СИПа

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем OSova, 26.10.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220
    а я видела, и судья видела состав, когда признала незаконным уклонение, т. к. на момент вынесения решения срок истек. на момент рассмотрения в ФАС также срок истек. уже после кассации (которая оставила без изменения) предложили подписать допник о продлении на 2 года, с аргументацией, что иначе нет правовых оснований для выезда бригады. затем я была увлечена собственным строительством, что не было ни сил, ни времени, всего два раза предъявляла для осмотра, но там были замечания обоснованные - по УЗО после счетчика не того номинала, по автомату, который оказался бракованным и т. д. здесь у меня на них обид нет. посему взаимно подписали еще один допник на год. раньше по Сипу ничего не говорили. его расположение не менялось. чем сейчас этот сип им не нравится не знаю.
     
  2. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220
    дословно я прошу: прошу выдать на руки оригинал письменного документа, изготовленного Вами по результатам осмотра 21.10.2019г. энергоустановки по договору дата номер на основании уведомления о выполнении техусловий, а также направить данный документ по адресу: указано. О готовности документа прошу уведомить по тел. номер указан.
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.300
    Благодарности:
    20.706

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.300
    Благодарности:
    20.706
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Присоединять не к чему, еще не построили.
     
  4. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220
    дом у мамы построен и введен
     
  5. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220
    @morozov, Вы опять упорно пытаетесь уйти от темы моей проблемы
     
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.300
    Благодарности:
    20.706

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.300
    Благодарности:
    20.706
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не надо просить, надо требовать
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.300
    Благодарности:
    20.706

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.300
    Благодарности:
    20.706
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не про дом, я про линии СО
     
  8. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220
    опоры стоят, их подвели в 2015г., провода там висят. два раз были украдены, но потом снова какие-то повесили
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.300
    Благодарности:
    20.706

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.300
    Благодарности:
    20.706
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проблема надуманная.
    Смысл п. 6.2.2 про запас заключается в том, что при отгорании наконечников, можно было восстановить соединение. Для этого достаточно 5-10 см запаса провода.
     
  10. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220
    так как разместить эти 10 см - провисом СИПа?
     
  11. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    7.514
    Благодарности:
    5.562

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    7.514
    Благодарности:
    5.562
    Адрес:
    Киров
    Я удивлен, что СО не проверила вертикальность установки щита учета и самой трубостойки, а также не затребовали Акт о выполненных скрытых работах по закреплению трубостойки в грунте, кроме того, они даже не затребовали Акты на скрытые работы по покраске самой трубостойки и сертификат на трубу, подозреваю, что не произвели измерение расстояния от уровня земли до окошка в щите учета! Вам ещё придумать причин для не подключения?
    Ну и на словах я бы обещал завтра приехать и подключить... и так каждый раз при обращении, но тут же забывать свое обещание!
    Тут уже много раз было написано, что слова к делу не подшить, если это не аудиозапись судебного заседания. Требуйте замечания или Акт о выполнении ТУ в письменном виде, в противном случае осмотра они не производили.
     
  12. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.220
    Вы их работник? или над Вами также издевались? мы уже так развлекались прошлые разы. теперь все вертикально, покрашено атмосферостойкой краской без потеков, окошечко на допустимом уровне 164 см. заземление уже проверено. автоматы рабочие, узо после меркурия, как они хотели.
     
  13. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    7.514
    Благодарности:
    5.562

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    7.514
    Благодарности:
    5.562
    Адрес:
    Киров
    На ютубе куча роликов с монтажем абонентских ответвлений СИПом, там этот запас реализован как попало, как захотелось монтажнику! Вы зацикливаетесь на вымышленной проблеме, которой просто нет. Вот забор (граница участка), вот СИП, подключен к щиту учета, вот длина СИПа, обеспечивающая подключение оного на опоре и её (длины) более чем достаточно- ВСЁ! Остальное вам знать не надо, пусть к своей линии подключают как хотят. Вы не имеете право крепить к чужой опоре свой СИП или подключать его.
     
  14. alestakos
    Регистрация:
    24.09.16
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    160

    alestakos

    Живу здесь

    alestakos

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.16
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пока Вы будете соглашаться со всеми их безумными требованиями.
    Вы этот квест не пройдёте.Будете просто переходить на следующий уровень. :)
     
  15. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    7.514
    Благодарности:
    5.562

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    7.514
    Благодарности:
    5.562
    Адрес:
    Киров
    Нет, я работаю со стороны потребителей.
    Только однажды была попытка со стороны СО предъявить мне необоснованные требования, но после моих требований составить документ сей момент в моем присутствии, сразу все глупости прекратились.
    Общаюсь со странными СО только письменно.
    Мне не понятно только одно, зачем подписывать допсоглашение о продлении сроков техприсоединения? Вам это надо?
    Ну и ещё подкину для размышления...
    На краску есть сертификаты?
    С чего вы взяли высоту 164 см?
    Акт проверки заземлителей и заземляемых элементов есть? Протокол проверки сопротивления растеканию тока есть (если есть, то справку с гидромета несите, что измерения проводились в самый засушливый период года)?
    Протоколы испытания автоматических выключателей предоставили?
    Это я не задумываясь вам кидаю причины.
     
Статус темы:
Закрыта.