1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Твердотопливый котёл +ТА- 2

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.

  1. djgoodwin
    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    djgoodwin

    Живу здесь

    djgoodwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    Доброе времечко всем
    Строимся в Крыму, дом 300 м2, из них 100 цоколь, наполовину закопан
    Отапливать нужно 200 м2, плюс гараж в цоколе примерно 20 м2
    Стены ракушечник, полкамня, будем утеплять сфтк (где то минвата, где то ппс 100 мм)
    Ориентировочные теплопотери 8квт на два этажа
    Сейчас дом не утеплён, просто оштукатурен.
    Газ не предвидится, в ближайшее время
    Хочу сделать отопление ттк + та с электрокотлом в ночное время и при остывании ттк
    Были мысли по поводу установки вакуумных солнечных коллекторов для СО, но ... Слишком дорого пока, а результат как прогноз погоды непонятен.
    Сейчас СО это 2 этажа ТП которые греются электротэном 9квт через гидрострелку
    Планирую купить ТТК куппер про 2 28квт
    Куплены еврокубы шутз PEHD для ТА 2шт
    Куплены гофротрубы из нержавейки D20 50м и 30м (для гвс)
    Прикладываю фото котельной и набросок компонентов котельной
    Подскажите примерную обвязку с учётом пожеланий, пожелания тоже можно скорректировать, это первая моя котельная, опыта эксплуатации нет.
    Монтировать будет бригада, ребятам я доверяю, но хотелось бы ещё мнений, и лучшего понимания процессов.

    Итак, алгоритм работы
    ТТК выходит на номинальную мощность, при этом греет малый круг (термостат - байпасс ?)
    После прогрева до определенной T (например 40с) термостат открывается, байпасс закрывается
    Подача теплоносителя (вода) идёт напрямую в гидрострелку
    При прогреве СО до определенной температуры подаём теплоноситель в ТА, в нем 2 змеевика из гофронержи по 25 м (?)
    При прогреве ТА переключаем прямую подачу из ТТК на змеевик.
    Если ТТК потух подогреваем ТА тэном (либо встроенным, либо MOST на 9 кВт с терморегулятором - он уже есть, не обвязан)
    Ну и ещё один змеевик хотелось бы использовать в бкн 200л, он у меня двухконтурный.
    Пока планирую использовать 1 ТА, как доделаем 2й этаж тогда буду монтировать второй.
    Управление со временем хочу автоматизировать, уже прикуплен Ардуино с датчиками и релюшками.
    ИБП планируется для насосов и автоматики.
    Все входы выходы в ТА через верхнюю крышку.
    В качестве РБ планирую пластиковую ёмкость 100 л
    Под котел и остальные компоненты сейчас заливаю площадки с уклоном, гидроизоляцией. В конце уклонов трап аварийный.
    В перспективе солнечные коллекторы, и обогрев ещё 3 помещений.
    На фото буферная ёмкость 500 л запас воды, будет заменена большую, вне котельной.
    Прошу советов с обвязкой, и алгоритмами работы.
     

    Вложения:

    • PXL_20211224_220304968~2.jpg
    • PXL_20211224_205828087.jpg
    • PXL_20211224_205842277.jpg
    • PXL_20211224_190010367.jpg
  2. djgoodwin
    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    djgoodwin

    Живу здесь

    djgoodwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    На наброске не указал тэн с терморегулятором
     
  3. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.333

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.333
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Вы у Купера теплообменник видели ? Чистить их еще тот гемор особенно дальние трубы. У Купера один плюс он самый дешёвый. Не нужен переключатель малый круг большой круг. Есть схемы в которых котлы работают в первую очередь на отопление и только излишки складываются в ТА. 333.jpg Обвязка ТА и ТТ выполняется в металле, обратка и подача ТТК выполняется трубами большего диаметра что бы в случае отключения электроэнергии затухая ТТК тепло отдаст в ТА и не закипит. Насчет РБ еще раз подумайте какой ставить его же придется размещать где то на втором этаже, тянуть к нему подпитку из него будет испарения да и в систему будет воздух попадать что негативно скажется на всех металлических компонентах. У меня напорный РБ стоит в углу котельной за ТТК и не мозолит глаза. Давление в СО держу не большое на холодную 1 бар на горячую получается 1,5 бара.
    P1010188.JPG

    Вон в углу стоит. Ну и трехходовой в обвязке котла нужно обязательно для систем с ТА . P1010021 (2).JPG
    Другая сторона котельной.
    PS это у меня не гидрострелка если что, а параллельный коллектор.
     
  4. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.333

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.333
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Тэн в ТА не лучший вариант т. к при загрузке ТА от котла загрузка ТА идет сверху в низ, вверх ТА всегда горячий и от туда идет забор в СО потому и нет задержки прогрева всей системы. Тэны в ТА будут греть только то место где они установлены, выше и ниже будет более холодный теплоноситель. Если перемешать его насосом то тепло еще долго не пойдет в СО. ЭК мы поставили не дешевый чтобы иметь возможность програмировать на ночной тариф. Включать отопление дистанционно и удалено иметь представление какая температура в доме. Это было особенно актуально когда дача была дачей, а сейчас ПМЖ но иногда все равно пригождается эти примочки.
     
  5. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ТА из чего?
     
  6. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это как понимать?
    Это какие-то совсем новые законы физики придуманы. Конвективный теплообмен, в объеме, никому отменить не удалось.
    Если мощности тенов и ночного тарифа, будет больше теплопотерь дома за сутки, то ТА прогреется до заданной температуры, пустит не за 1 день, а за насколько. Не важно.
     
  7. djgoodwin
    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    djgoodwin

    Живу здесь

    djgoodwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    ТА из еврокуба
    И кстати, по поводу РБ - почему мне его на 2й этаж вытаскивать, над ТА 1,2 м свободно, к тому же теплоноситель с СО напрямую не сообщается, только теплообменом через гофронержи. РБ не будет так работать ?
     
  8. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.333

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.333
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Почему не важно ? И все это время пока не прогреется ТА вы будете без отопления? за сутки и более ? А вы там в доме лезгинку от холода танцевать будете. Электрокотел у меня 15кВт при запуске по ночному тарифу котел с легкость сначала прогревает систему отопления до рабочих температур и только после этого начинает заряжать ТА. Если бы у вас был ТА то вы бы знали что в ТА хоть и есть циркуляция теплоносителя очень и очень медленная и она не перемешивается теплоноситель в ТА и есть четкое разграничение температурных слоев которое фиксируют установленные термометры на ТА P1010004.JPG P1010005.JPG P1010006.JPG И если вода перемешивалась они бы показывали одну температуру.
     
  9. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.333

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.333
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Сколько тепла вы накопите еврокубе ? это намного меньше чем вам надо что бы топить раз в сутки. И какой смысл был заморачиваться с ТА.
     
  10. djgoodwin
    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    djgoodwin

    Живу здесь

    djgoodwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    Главное, на 100 м2 первого этажа чтобы хватило. Есть второй ТА. Тарифы на электроэнергию пока очень дорогие
     
  11. djgoodwin
    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    djgoodwin

    Живу здесь

    djgoodwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    Окей, тэн можно между котлом и ТА поставить, вместо штатного электротэна ТТК. Так эффективнее ?
     
  12. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это Вы показали нагрев сторонним источником тепла. Сверху вниз.
    А утверждаете, что Тен установленный в ТА выше себя греть не будет.
    Вот мне и интересно, что это?
    Кто-то отменил законы физики
    Или просто написал ответ не прочитав вопрос?
    Молится или хихикать?
     
  13. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.333

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.333
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Окей. Не надо мне делать одолжение. Рабочую схему вам дали, показали как это выполнено. Как вы будете делать и из чего это ваши проблемы. Одно скажу если делать из говна и палок конфетка никогда не получится.
     
  14. djgoodwin
    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    djgoodwin

    Живу здесь

    djgoodwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    ТА "открытый", без давления. Подскажите по РБ
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.763
    Благодарности:
    31.752

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.763
    Благодарности:
    31.752
    Адрес:
    Касимов
    Закройте. Но оставьте сообщающимся с атмосферой.
    1литр на 10 литров системы.