1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. doc0780
    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    doc0780

    Живу здесь

    doc0780

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    Похоже Вы меня с кем то перепутали:)) Я первое сообщение только вчера вечером написал.
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.601
    Благодарности:
    14.294

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.601
    Благодарности:
    14.294
    Адрес:
    Москва
    Я редко отправляю (за советами) к профи, мы ж самостройщики.
    А сказал я лишь о том, что решение для Вас озвучено уже. И другие решения (без радикального изменения схемы) настоящие профи не порекомендуют ибо они (эти решения) будут шумны и посему неправильны. Делайте прямоуголкой, но не сажайте на магистраль диффузоры/решетки.
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.601
    Благодарности:
    14.294

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.601
    Благодарности:
    14.294
    Адрес:
    Москва
    С точки зрения воздуха - без разницы (или почти без всякой разницы, спиралка чуть меньше сопротивляться может за счет меньшего числа соединителей. но в жилье нет разницы, куски малые).
    Спиралка на складах обычно лежит кусками по три метра. Прямошовку обычно делают под заказ с длиной, равной ширине листа/рулона (1.25м или 1,5м). В общем случае три метра выгоднее - меньше обрезков и соединителей, но в багажнике легковушки не перевезешь (можно при должной подготовке на крышном багажнике, но надо уметь). Про цену не спрашивайте - всяк как хочет так и торгует, часто в одну цену...
    Если у Вас на объекте нет спален (круглосуточных) рядом с круглосуточным караоке, то не надо шумоизоляций между каналами. А вот проект вентиляции должен предусматривать шумозащиту помещений друг от друга (чтоб разговаривать по трубе вентиляционной не получалось из спальни в детскую).
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629
    Адрес:
    Иваново
    вентканалы планируются в санузлы, кухню и коридоры. А вот будет ли повышенная слышимость из кухни в коридоре на 2-м этаже (вентканалы естественно разные, и в моем случае вряд ли смежные).

    А еще спрошу - я правильно понимаю что в ИЖС удобным диаметром воздуховодов будет 160мм?
     
  5. doc0780
    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    doc0780

    Живу здесь

    doc0780

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    Ок. Это я понял. В принципе, я прекрасно понимаю что моя схема далека даже от намека на совершенство. Сам бы хотел сделать иначе, но исходные реалии таковы что выбирать не приходится. Всем спасибо за участие в моем вопросе. Единственное, еще хотел уточнить, как по опыту эксплуатации вентиляторы Остберг переносят влажный воздух? Например установить его на вытяжку в душевую на 5-6 помывочных мест можно?
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.601
    Благодарности:
    14.294

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.601
    Благодарности:
    14.294
    Адрес:
    Москва
    Если без конденсации на вентиляторе обойдется (работа 100% времени и монтаж в тепле), то хоть 30 пмест. А если с конденсацией, то никакой вент не выживет больше трех-пяти лет.
    Не парьтесь, не будет жуткой слышимости в таком случае при воздуховоде из оцинковки.
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.601
    Благодарности:
    14.294

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.601
    Благодарности:
    14.294
    Адрес:
    Москва
    применяются даже для квартир сечения от 160 до 100, зависит от расхода воздуха в канале и даже от того, приток это или вытяжка (бывает, что могу применить на одинаковом расходе Д125 на вытяжке, но Д160 на притоке).
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629
    Адрес:
    Иваново
    @Gaser, я считаю пока вытяжку. каждый канал (диаметр 160мм или 140х140) - 70м3/час.
     
  9. doc0780
    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    doc0780

    Живу здесь

    doc0780

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    Все понял, спасибо:)
     
  10. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    274

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Жуковский МО
    Звукоизоляция не нужна.
     
  11. Saraykin_88
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9

    Saraykin_88

    Участник

    Saraykin_88

    Участник

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9
    Добрый вечер, дайте совет по утеплению пенофолом пластикового воздуховода, в продаже есть листы с клеящимся слоем от 5ти до 30ти мм, какой толщины взять? Или я вообще всё неправильно делаю и ничего не получится? Делаю в дачном доме 2 канала, вытяжку из с/у и кухонная вытяжка.
     
  12. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.601
    Благодарности:
    14.294

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.601
    Благодарности:
    14.294
    Адрес:
    Москва
    Утепление вытяжек при их холодном транзите (проходе по чердаку или вне стен) это 150мм минплиты для средней России (норма как норма для утепления стен). Пенофолом слишком дорого аналогичный коэффициент теплового сопротивления набрать.
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.747
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.747
    Благодарности:
    1.853
    Какая душевая без конденсации ?

    Остберг, серии СК не предназначен для перемещения влажного воздуха. IP не позволяет.
    Сам двигатель охлаждается перемещаемым воздухом. А если он сильно влажный, а обмотки не защищены от влаги - результат можно предсказать ...

    Лучше использовать для таких дел предназначенное.
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.601
    Благодарности:
    14.294

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.601
    Благодарности:
    14.294
    Адрес:
    Москва
    Если следовать Вашей логике, то из санузлов жилых помещений надо ставить улитки? Десятки тысяч остбергов СК трудили, трудятся и будут трудиться на санузловых в том числе вытяжках. Только "моих" СК наверное десятки больше 10 лет в разных цехах/объектах трудятся и не ломались ещё. Главное- работа постоянная и монтаж в тепле, тогда даже конденсация периодическая незначительная (при скачках влажности, но при неизменной температуре в диапазоне плюс 20плюс 28гр С) гипотетическая в системе даже если происходит, то не на теплом мотор-колесе. Теплое от работы мотор-колесе защищает себя от конденсации и венты работают. Но должны работать постоянно, 365дней в году...
     
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.747
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.747
    Благодарности:
    1.853
    Если прочитаете выше то вопрос был про душевые а не санузлы. Это раз.
    Два. Если бы была одна-две душевых то может быть и все нормально будет. Но опять таки, написано выше то шесть душевых точек. А это уже почти постоянно работающий душ. А уж если, как вы писали, 30 точек то ...
    Пару раз приходилось менять венты. Производителя не помню. Правда, один из них вытягивал воздух из турецкой бани и второй из душа (одного) в частном бассейне. Оба накрылись намертво. И к тому же из них вода текла.
    Напарник мой в Марьино в кафе менял 315-й вентилятор зимой замерз из-за набравшегося конденсата. Предварительно "сгоремши". Это вытяжка из кухни была.
    Понимаю что это не душевая но влага присутствует.
    И не только это. Если Вы разбирали осберги, системэйры и им подобные вентиляторы то видели нулевую защиту обмоток.
    А если еще дальше перечислять то у самого в бане стоит на вытяжке испанец Чейсол. На нем чтобы конденсат не собирался в самой нижней точке в корпусе просверлил отверстие. А просверлил отверстие (экспериментировал) из-за того что защита срабатывала, изоляция хандрила. Просверлил отверстие, просушил вент и, типа, она перестала срабатывать. Типа себя успокоил.

    Еще примеры нужны ?

    Что касается улитки.
    В прошлом веке это идеальное решение.
    Сейчас же нормальный закрытый вентилятор вполне найти можно. Не помню производителя, если не ошибаюсь, болгары выпускают. Корпус похож на стандартный центробежный но уже может переносить сырой воздух.
    Само собой они подороже но главное деньги сэкономить и освоить. Безопасность нам не нужна ...

    Хватает из чего выбирать. Главное, надо делать " как для себя" а не как "для соседа ..."
     
Статус темы:
Закрыта.