1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Бкн Дражице и эк протерм скат

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Vladimir__F, 20.10.19.

  1. Vladimir__F
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    35

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Бкн Дражице и эк протерм скат
    Добрый день.

    Помогите подключить комбинированный бкн дражице к эк протерм скат.

    На бкн есть два регулятора температуры: один от тэна бойлера, один стоит без дела. Как я понимаю, второй нужен для внешнего управления бойлером.

    В электросхеме бкн к термостату для внешнего управления приходит три провода. Не могу понять куда мне их воткнуть в котле?

    Пытался подключить их к разъемам танк, но котел выдал ошибку - "короткое замыкание". На данный момент остановил эксперименты, чтобы ничего не сжечь.

    Цель, чтобы на котле была информация по текущей температуре в бкн + нагрев / удержание до установленой.

    Требуемая температура бкн устанавливается на бкн кручением ручки. Котел греет как сам считает нужным.

    Буду рад любой помощи по данному вопросу.
     

    Вложения:

    • IMG_20191020_115359.jpg
    • Screenshot_20191017-224725.png
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Для скота вроде свой датчик, отдельный - NTC.
    В БКН есть гильза, куда он вставляется.
     
  3. Vladimir__F
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    35

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    А использовать термостат БКН нельзя? Зачем еще какие-то датчики, когда в бойлере уже есть свой термостат с датчиком и регулятором температуры. Даже целых два. Один подключен к тэну бойлера, а второй специально предназначен для подключения к внешнему источнику тепла. Бойлер же косвенный и в нем змеевик. Бог с ним с термостатом, регулировать можно и на котле (благо скат это умеет), главное снять с бойлера показания текущей температуры.

    Кстати, не указал. Бойлер OKCE 125 NTR/2.2 кВт
     

    Вложения:

    • Bojler-kosvennogo-nagreva-Drazice-OKCE-NTR-22kW.jpeg
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Попробуйте
    котел, скорее всего его не увидит.
    это омжно и на выходе воткнуть градусник - контактный или без.
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    Есть термостат, который замыкает/размыкает контакты при некоторых (настраиваемых регулятором термостата) значениях температуры.
    Есть терморезистор у которого сопротивление изменяется в зависимости от температуры.
    Для котла нужен только терморезистор установленный в гильзу БКН. Котел по его показаниям считывает (и показывает Вам) температуру воды в БКН и соот-но в нужный момент включает загрузку БКН и нагревает его до нужной (заданной на котле) температуры.
    С терморезистором работа связки котел+бойлер более точна и наглядна.

    Вы можете конечно использовать уже имеющуюся автоматику на БКН если на плате котла есть контакты на запрос включения (генерации тепла) с внешнего источника. Соот-но температура воды в БКН при этом будет задаваться и регулироваться на термостате бойлера, котел же будет фигачить на бойлер пока на него не придет сигнал с бойлера (или пока не перегреется обратка). Удобно Вам будет задавать и считывать температуру по "крутилке" на БКН с её никакой информативностью и с таким же термометром на БКН?
    По мне, проще докупить рублей за 500 датчик NTC (ну плюс удлинить двухпроводным кабелем, если нужно), и все манипуляции выполнять с панели котла. Собственно, это обычное подключение бойлера. Все крутилки и начинка бойлера при этом не нужны, и остаются только для декорации. Это тоже как бы стандартно.

    Встроенный в БКН термостат обычно задействуется если котел недостаточно "умный". Ну или для управления встроенными (дополнительными) в БКН ТЭНами.
    Если котел достаточно "умный", то лучше всё-таки использовать терморезистор (датчик NTC).
     
  6. Vladimir__F
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    35

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за подробный ответ. Буду покупать NTC датчик. Осталось понять какой купить и куда его тыкать на плате котла.
    Также еще надо найти гильзу на БКН под этот датчик, в инструкции про этот момент не слова. Могу предположить, что она (гильза) там же где подключен термостат от тэна, он же как-то понимает когда надо выключить тэн. Как думаете?
     
  7. Vladimir__F
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    35

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    Если мне не изменяет склероз, то для Протерма датчик на 5 кОм (при 20*С). Выглядит как металлический цилиндр, размером примерно как фильтр сигареты, с выходящим из торца кабелем метра два длиной. Ставится в гильзу (отверстие/трубка под верхней крышкой БКН) вместо датчика родного термостата бойлера - он или убирается, или засовывается следом за терморезистором. Резиновый клин, торчащий в трубке/гильзе для фиксации кабеля, ес-сно потом воткнуть обратно.
    В приведенном Вами видео о подключении датчика бойлера (датчик NTC, терморезистор) достаточно наглядно показано - верхний и средний контакты на зеленом трехконтактном штекере (начиная с 7.55) с надписью "TANK". Т. е. туда, куда Вы пытались пихать контакты с термостата. Термостат же выдает не некое сопротивление, а только замыкание или обрыв, поэтому на этих контактах котел и видит "замыкание". Для работы с термостатом бойлера кабель подключается ко 2 и 3 контактам. Ну и перечитайте повнимательней паспорт, что там еще нужно сделать для включения режима ГВС, т. е. что бы котел мог работать с внешним бойлером. Бывает что нужно снять/поставить перемычку. Я с со скатом последний раз имел дело лет пять назад, поэтому ес-сно ничего уже не помню по запуску БКН, и нужно так же как и Вам открывать паспорт и читать.
     
  9. Vladimir__F
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    35

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Побщался с автором видео, он тоже говорит, что с бойлера должно уходить два провода. Походу, моя ошибка была в том, что я пытался подключить все три.

    Единственное, он говорит, что необходимо подключать к контактам 1 и 3, вы же предлагаете 2 и 3.

    Буду пробовать в выходные.
    С ntc пока повременю. Спасибо за подробное объяснение.
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    Замыкание/размыкание, как и сопротивление, требует всего двух проводов.
    Другие, руководствуясь схемой БКН, бывает делают более страшную ошибку - подают на вход котла 220В.
    Как уже сказал -
     
  11. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.599
    Благодарности:
    430

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.599
    Благодарности:
    430
    Дражице, как понимаю, свои бойлеры с внутренними датчиками поставляет в схему с гидравлической стрелкой, и сигнал от бойлера идет на насос. Но никак не в котел.

    У самого дражице на 200 + будерус. ООООчень долго и гуглил и на разных форумах лазил. В итоге выкинул датчик бойлера и прикупил родной датчик будеруса.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    у меня почему-то в котел
    и у тех дражиц, да и любых других БКН - то же самое
    и самое главное - без стрелок.
    а Вы, наверное, попались на БКН, который не смогли подружить с котлом ? так все дело в датчике НТС - покупается отдельно под котел и закладывается в БКН - там есть гильза
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Да почти у любого БКН есть свой датчик - вопрос в том, что не все котлы с ним дружат
     
  14. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.599
    Благодарности:
    430

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.599
    Благодарности:
    430
    от дражице? при родном оборудовании?
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга