Вопросы по УЗО - 3

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    У Вас квартира в старом фонде, земли нет? Ставьте на мокрую зону 16-амперный автомат и под ним - УЗО 16/10. Кабель - 2,5 квадрата по меди, трехжильный, с закладкой на реконструкцию. Максимум, что Вы сможете туда включить - стиралка и фен. ДДТ (допустимый длительный ток) будет в пределах нормы. Водонагреватель при отсутствии земли настоятельно не рекомендую.
    Мокрая зона - это там, где вы стоите босыми ногами в воде или на кафельном полу. Кухня - не мокрая.
    P. S. Если у Вас панельный дом, то "земля" прямо под ногами. Надо добраться до несущей арматуры, убедиться в наличии ее металлосвязи с нейтралью питающей сети, подварить к ней "ухо", присоединить к уху проводник и вуаля, земля есть.
     
  2. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    491

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    491
    ИМХО, это:
    немного не то, как я представляю себе "конкретный" вопрос. Лично я, как "обычный юзер", не имею желания разбираться с ним.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.838

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.838
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как правило, для 10мА УЗО практикуется "защита снизу" - сумма номиналов нижестоящих автоматов не больше номинала УЗО.
    УЗО на 10мА бывают номиналом 16 и 25А
    УЗО 16А - АВ 10+6 или один 16
    УЗО 25А - АВ 16+10 (ой!) или 10+6+6 или 6+6+6+6
    Есть ещё всякие экзотические номиналы. У Итона, например.
     
  4. Naivnyj
    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    78

    Naivnyj

    Живу здесь

    Naivnyj

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    78
    А 13 жи можно ещё пристроить :)
    IMG_20210623_223543.jpg
    IMG_20210623_223718.jpg
     
    Последнее редактирование: 23.06.21
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.230
    Благодарности:
    6.542

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.230
    Благодарности:
    6.542
    Адрес:
    Рязань
    Глупости.
    Или 16+16 или 10+10+10 или 16+6+6+6 и т. д.
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Так будете правильнее, чем 16А.
     
  7. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.138
    Благодарности:
    406

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.138
    Благодарности:
    406
    Адрес:
    МО
    Подскажите, пожалуйста, автомат ставится после УЗО, или перед? В интернете есть схемы, и такие, и такие, как правильнее? Или без разницы?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.230
    Благодарности:
    6.542

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.230
    Благодарности:
    6.542
    Адрес:
    Рязань
    В каком именно случае?
     
  9. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    491

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    491
    А в дифавтоматах как стоит? А если не один АВ, а несколько? Но это логика для распределительного щита. Для вводного или ЩУ – другая... Для "колхоза" с незаземленным бойлером – третья...
    Наверное, поэтому вам и поставили минус.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.838

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.838
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если один автомат и одно УЗО, то без разницы, получаем эквивалент дифавтомата.
    А остальное: https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
     
  11. Naivnyj
    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    78

    Naivnyj

    Живу здесь

    Naivnyj

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    78
    @СтранникXXI, поясните, что имеется ввиду. Не спору ради, ликбезу для. :)
    Я просто не в курсе - в номинальном токе УЗО уже заложена возможность длительного прохождения тока, выше номинального? Ну, т. е., условные - 1,13 (1,45?), как у АВ. А то я исхожу из соображений, что длительная работа УЗО при токе, превышающем номинал, может не очень положительно сказаться на его внутреннем мире и, соответственно, безопасности.
    16х1,13 (УЗО) - это примерно равно 13х1,45 (АВ), если вдруг что-то пойдёт не так со стиральной машиной и вместо заявленных 2,4кВт возникнет другое значение. Или это ошибочное направление мысли?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.838

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.838
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поясняю: наехать. На наезды не отвечаю, и не отвечаю вообще. Вызываю ГИБДД! :aga:
     
  13. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    @Naivnyj, европейские производители прямо разрешают защищать УЗО автоматом с номиналом, равным номиналу самого УЗО. Китайцы (конкретно - ИЭК, других не смотрел) рекомендуют выбирать номинальный ток УЗО на ступень выше вышестоящего автомата.
    Мое мнение - над УЗО должен быть автомат соответствующего номинала. "Защита снизу" обоснована когда под УЗО подключены не более двух автоматов. При большем их количестве с этим 1.45 можно и влететь :)
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.838

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.838
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ставил на три тёплых пола 3х6А под УЗО 25/10. Не влетел...
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    3х6=18. 18<25. Ок.
    Там нагрузка фиксированная, отчаянной домохозяйки с удлинителем на шесть гнезд не будет ;)
     