    Всем доброго времени суток. У меня проблема с горением угля. Котел - ZOTA MAXIMA 200. Приобрел пару месяцев назад. 3 дня назад впервые затопил. Теплоноситель нагревает отлично, работает нормально, температуру держит. Температура выхлопных газов где то в диапазоне 110 - 140 градусов (в зависимости от того, в каком режиме работает вентилаятор "наддува"). Уголь ПОЛНОСТЬЮ не сгорает, это проблема номер один. Проблема номер два - уголь "слипается" и сильно коксуется (это скорее всего марка угля не подходит, буду пробовать другой уголь). Проблема номер три - на мой взгляд слишком частая подача топлива в горелку - шнек включается через каждые 40 сек. и подает порцию топлива в горелку. Время работы шнека при этом около 3-4 секунд. В результате чего, через 5 часов работы котла, в топке, вместо заполненной горелки мы видим и наблюдаем огромную просто кучу горящего угля, которая сваливается в зольники и там наполовину догорает. Настройки следующие - в меню "КОРРЕКЦИЯ ГОРЕНИЯ" подача топлива стоит на минус 50% (ниже некуда), вентилятор на 90%. В меню "ПОДДЕРЖАНИЕ ГОРЕНИЯ" подача топлива стоит на минус 20. В меню "МОЩНОСТЬ КОТЛА" мощность стоит на 100 (пробовали ставить на 50 максимальную мощность, но в этом случае проблема только усугубляется). Еще заметил такую особенность, не важно какая мощность работы котла, - шнек включается каждые 40 секунд! Хотя в паспорте написано, стр. 25, п. 8,6 "Работа котла", пп. 8.6.8, первый абзац "Время подачи топлива определяется текущей мощностью котла, установленной в пункте меню "МОЩНОСТЬ КОТЛА"... "при достижении уставки теплоносителя, котел переходит в режим половинной мощности, при этом время подачи топлива уменьшается в два раза, а вентилятор периодически отключается". Всё это происходит, но вот только шнек включается всегда ровно через 40 сек. Единственное, когда шнек не включается, это когда котел вообще переходит в режим поддержания горения.

    Что косается дымохода. Труба 50-60 см. в диаметре, высота около 13 метров (возможно чуточку выше). ДЫМОСОСА НЕТ! НО! Вот одним местом чую, что дело здесь не в дымососе. Тяга есть, уголь горит просто отлично (это хорошо видно через смотровое отверстие). Пламя ровное, желтое, каким и должно быть.

    Что касается золы - за 12 часов работы золы там столько образовывается (вместе с несгоревшим углем) что при открывании дверцы зольника зола прям высыпается на ноги. Вот именно этот момент наводит меня на мысль, что проблема не в дымососе... Помогите разобраться. Или хотябы подтолкните меня на нужную мысль.

    Спасибо за понимание и уделенное мне время.
     
  2. neek666
    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    neek666

    Новичок

    neek666

    Новичок

    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    В настройках марка выбранного угля стоит БО. Если выбирать ДО, то время подачи угля уменьшается с 40 сек. до 20 сек. Пеллеты не пробовал выбирать... хотя изначально в настройках стояли именно они.
     
  3. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    708

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    708
    Знакомые симптомы...
    Очень много золы...
    Недожог и много недогоревших частиц...
    Заброс непрогоревшего топлива в зольник...
    В промежутках более-менее устойчивое горение...
    Не мучайте настройками котёл, это песок (глина, земля, мусор) в топливе...
    Проверяется пробным пуском на просеянном (лучше дробленом) топливе на заводских настройках...
     
  4. zota-serv
    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102

    zota-serv

    Живу здесь

    zota-serv

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102
    Здравствуйте, проблема с пересыпанием угля сохранилась?
     
  5. neek666
    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    neek666

    Новичок

    neek666

    Новичок

    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Добрый день! Да, проблема сохранилась.

    Вот уже несколько месяцев прошло. Какая значит ситуация. Перепробовал почти все (а может быть даже и все) марки угля, представленные в моем городе. Общая проблема сгорания угля остается одинаковой со всеми видами угля.

    Что касается дымососа. Дымосос стоит тот, что указан в паспорте котла, т. е. - Soler & Palau СНТВ/4-315. Вот вы знаете, что без дымососа, что с дымососом, - ну чуть лучше уголь горит, но как переваливал через горелку, так и переваливает.

    Если ставить коррекцию горения в самый "минус", то котел держит градусов 65 - 68 температуру теплоносителя, и не более. Горин часов 5 -6, и начинает переваливать через горелку. В итоге, через 12 часов работы котла, открываю среднюю дверцу топки, и оттуда уголь прям вываливается.

    Если ставить все "по умолчанию", то через 12 часов работы, угля столько в котле, что он начинает вываливаться уже из "верхней" дверцы котла.

    В общем что делать не знаю. Уже переломал всю голову. Самое главное то, если по умолчанию настройки ставить, он температуру теплоносителя поддерживает любую, какую хочешь, но блин, переваливает уголь.

    Дымосос работает на 100% мощности. пробовал ставить 50% мощности, ситуация особо не изменилась.
    Дверца поддува, тоже самое - можно на всю открыть, можно поставить по паспорту, - меняется только температура выхлопных газов, все остальное неизменно.

    Экспериментами занимаюсь уже третий месяц. Результатов ноль. Подозреваю что что то не то с теплообменником. Сегодня вечером остановлю котел, и полезу внутрь смотреть. Результат напишу сюда.
     
  6. neek666
    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    neek666

    Новичок

    neek666

    Новичок

    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Странно что в интернете нет НИ ОДНОГО ВИДЕО ОБЗОРА данного вида котла(

    Я думаю, посмотрев видео обзор исправного котла, я бы сразу понял в чем проблема.
     
  7. tip1975
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    67

    tip1975

    Живу здесь

    tip1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    67
    Может вы первый? :aga:
     
  8. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.656

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.656
    Адрес:
    Кемерово
    "Упрощая" настроечные параметры горения либо пряча их в сервисное меню производитель по сути сам себе сует палки в колеса. Что сложного сделать в место мощности горения и коррекции (вент, шнек) настраиваемый диапазон? например диапазон работы вентилятора 16-35% (+-) время работы шнека (5-20 сек) пауза между подачами 60-90 сек (+-) внутри диапазона пусть контроллер по ПИД закону меняет интенсивность надува, время подачи, и паузу между подачами. Сделали заводские пред. установки чтоб пользователю было от чего так сказать отталкиваться и в перед. neek666 вам надо связаться с представителями завода пускай вам организуют встречу с программистом (тами) на вашем объекте пусть свои ручки хоть немного замарают да пылью с дымком подышат, глядишь у них и светлые мысли сразу появятся.
     
  9. zota-serv
    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102

    zota-serv

    Живу здесь

    zota-serv

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102
    Производитель скоро как 30 лет занимается производством котлов и ему виднее что куда прятать, а что нет.
     
  10. zota-serv
    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102

    zota-serv

    Живу здесь

    zota-serv

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102
    Здравствуйте. Давайте попробуем разобраться.
    Я вам в личных сообщениях скинул ссылку на видео с работой котла, так для примера. Желательно видео увидеть с работой котла, с высыпающимся углем и т. д. Так проще будет разобраться в причинах.
    Скажите, есть ли у вас возможность снять видео и отправить на watsapp или viber?

    Подскажите еще следующую информацию:
    1) Убрали ли трубки для вторичного воздуха по периметру горелки?
    2) Так же желательно фото или видео с текущими настройками в пульте и заслонкой вентилятора (лучше конечно видео).
    3) Какую марку и фракцию угля используете?
    4) Какую площадь котел отапливает?
     
  11. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.656

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.656
    Адрес:
    Кемерово
    Производитель занимается производством электро котлов и котлов классического горения, а котлы с порционной подачей производит можно сказать недавно, Ну и прямо скажу пока есть над чем по работать в плане конструкции, как в прочем и нам всем. А если задирать нос и счить что вы все знаете и умеете ни к чему хорошему не приведет.
     
  12. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Это не показатель успешности. Поэтому согласен с мнением Алексея:
     
  13. zota-serv
    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102

    zota-serv

    Живу здесь

    zota-serv

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102
    Здравствуйте. 10 лет это уже не "недавно". Да мы нос не задираем. Все важные настройки спрятаны в сервисное меню не просто так: пользователи частенько не зная что означает параметр начинают его менять и делают только хуже. Да что там пользователи... Даже не каждый сервисник знает какие параметры на что влияют. Поэтому их убрали от греха как говорится. С завода в котле идут настройки усредненные на каждый вид топлива и дается небольшая возможность регулирования в +/-, это должно быть достаточно. Эти настройки не с неба взялись, котел испытывался в лаборатории, подбирались настройки оптимальные и они потом были зашиты в пульт, ну про возможность регулирования я уже упомянул выше. Конечно, встречаются "экзотические" случаи, когда например из-за специфичных качеств топлива требуется регулировка выходящая за пределы диапазона который мы даем пользователю. В таком случае разумеется мы дадим пароль от сервисных настроек и подскажем что и на сколько изменить. Ну повторюсь это редкий случай когда такое может понадобиться.
     
  14. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.656

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.656
    Адрес:
    Кемерово
    Так чтобы пользователь знал что означает конкретный настроечный параметр про это необходимо подробно изложить в инструкции, а не так спрячем все в сервисное меню пусть человек сначала помучается пройдет все круги ада, а мы потом может быть с барского плеча подскажем что делать. Уголь это не газ или жидкое топливо, как не испытывай в лаборатории вы никогда не получите 100 процентно одинаковый результат, тем более условия эксплуатации могут кардинально различаться, обвязка котла, тяга в дымоходе, температурные режимы работы, условия хранения топлива итд итп, в плоть до того на сколько сознателен пользователь, и как часто он производит чистку поверхностей нагрева котла.
     
  15. zota-serv
    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102

    zota-serv

    Живу здесь

    zota-serv

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102
    Я еще раз вам повторяю: мы выпускаем котлы почти 3 десятка лет и знаем какие настройки дать пользователю, а какие нет, советы "как надо" нам не нужны. В сервисном меню порядка 40 параметров, которые влияют на алгоритмы розжига, работы котла и т. д. Если всё это описывать в инструкции, то интсрукция получится как собрание сочинений в 3х томах, читать это никто не будет, потому что даже обычную инструкцию процентов 50 пользователей читать не считают нужным.
    100% одинаковый результат получать и не нужно, вы внимательно читаете? Есть базовые настройки для каждого вида топлива и есть возможность коррекции. В инструкции указаны требования к тяге, к топливу, к частоте чистки и обслуживания. При соблюдении данных требований котел будет работать и выдавать номинальную мощность. Если по какой-то причине пользователь не может или не хочет соблюдать эти требования, то это не к нам вопрос. Мы разумеется поможем в настройке, но гарантии что это увенчается успехом - нет. Не нужно лить в бензиновый ДВС дизельное топливо, вот и тут аналогично: не нужно топить котел всем что горит. Он рассчитан на работу на определенных видах топлива соответствующего качества. Качество топлива у производителей "плавает", на этот случай есть коррекция топлива, наддува и мощности в +/-. Если ее не достаточно и случай "экзотический" мы всегда пойдем навстречу и сделаем все возможное чтобы помочь пользователю настроить котел.
    Если вы считаете, что знаете и умеете лучше, наладьте своё производство, напишите свои инструкции к своим изделиям, а мы у Вас потом поучимся. Просьба, если что-то пишите, то пишите по делу. Ваши рассуждения "как надо" особо никому не помогут, а вот тему не нужной информацией засорят. Люди сюда заходят в поисках помощи, информации, а не за советами "как надо". Благодарю за понимание.