    Дымит дымоход над мангалом
    Сделал дымоход с зонтом над мангала и тандыром 1.2х0.7.От мангала 0.6. Труба 200, утеплена только внутри, выше конька, на фото справа, слева сендвич из бани, (там все нормуль) тяга гудит. А от мангала весь дым в беседке. Если большой костёр, то дыма нет, как только чуть затухание опять дым. Без дымосос не вариант? Какое ещё бюджетное решение? IMG-3c3bec311f6fb936c647e76ad5e74f8b-V.jpg IMG-f4b9523846a527d7cafe476cbe83565f-V.jpg IMG-166f263dbae5453bcbbd68632f889547-V.jpg
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437
    Адрес:
    Москва
    @veter69, это болячка почти всех подобных конструкций... вылечить будет сложно. Но однозначно, что диаметр 200 мм здесь слишком мал, также как и высота трубы.
    Помещение полностью закрытое?
     
  3. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.897
    Благодарности:
    17.684

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.897
    Благодарности:
    17.684
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    А что, по вашему мнению, должно заставить дым залезть под колпак? Данная реализация практически полностью исключает побуждающие тягу силы.
     
  4. veter69
    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22

    veter69

    Живу здесь

    veter69

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    москва
  5. veter69
    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22

    veter69

    Живу здесь

    veter69

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    москва
    Как быть?
     
  6. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.897
    Благодарности:
    17.684

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.897
    Благодарности:
    17.684
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    Решения стандартные.
    Увеличить высоту трубы, её утеплить и расширить диаметр.
    Теплая труба внутри будет побуждать тягу, чем длиньше горячий участок внутренней трубы, тем тяга лучше.
     
  7. veter69
    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22

    veter69

    Живу здесь

    veter69

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    москва
    Труба под кровле горячая, а тяги нет
     
  8. veter69
    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22

    veter69

    Живу здесь

    veter69

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    москва
    Утеплить дополнительно снаружи?
     
  9. veter69
    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22

    veter69

    Живу здесь

    veter69

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    москва
    Труба и так выше конька на метр
     
  10. veter69
    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22

    veter69

    Живу здесь

    veter69

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    москва
    А под кровле очень горячая
     
  11. veter69
    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22

    veter69

    Живу здесь

    veter69

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    москва
    Расширять не вариант, это все переделать, а дефлектор крутящий я не поможет?
     
  12. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.897
    Благодарности:
    17.684

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.897
    Благодарности:
    17.684
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    Сделайте как в танке :)
    Нагоняйте снаружи в помещение воздух, создавая избыточное давление внутри помещения. Воздуху и дыму будет деваться некуда, кроме, как вылетать в дымовую трубу.
     
  13. resergel
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    768

    resergel

    Живу здесь

    resergel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    768
    Адрес:
    Подольск
    @veter69, почитайте как зависит размер внутреннего сечения трубы от площади портала, тогда может поймете, что сам дым у Вас в трубу не полезет :)
     
    Последнее редактирование: 17.10.19
  14. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.437
    Адрес:
    Москва
    Ну она же там остывает. Дымоход снаружи зданий либо в неотапливаемых помещениях должен быть утеплён В ПРИНЦИПЕ!
    Высоту трубы, в первую очередь, определяет не конек, а минимально возможная высота, побуждающая тягу... а это 5 м. У Вас там максимум 2.
    Привязка к коньку только для определения зоны ветрового подпора.
    Попробуйте вылить ведро воды в унитаз и такое же количество в раковину... как думаете где "дымить" будет?
    Дефлектор крутящий Вам не помощник, он вообще не для дымоходов. В лучшем случае поработает сезон-два, потом зарастёт сажей, а зимой ещё и льдом.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    @veter69, Если реально эту конструкции планируете эксплуатировать, то необходимо:
    1. Увеличить высоту на 1-2 метра;
    2. Увеличить диаметр, заменив трубу.
    3. Уменьшить расстояние между дымоприемником и источником дыма;
    4. Изменить конфигурацию зонта.