1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неправильная работа теплого пола? Проблема монтажа или смесительного узла?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ksanten, 15.10.19.

  1. Ksanten
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10

    Ksanten

    Живу здесь

    Ksanten

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10
    Неправильная работа теплого пола? Проблема монтажа или смесительного узла?
    Здравствуйте, прошу помощи у всех неравнодушных. Площадь теплого пола около 45 м2, 4 контура.
    Запустили отопление, теплый пол на мой взгляд работает неправильно подача/обратка = 25/22 градусов, даже когда на котле до 35, пока большого холода нет, в доме жарко, но теплый пол не сказать чтобы теплый, просто нехолодный на ощупь. Для чистоты эксперимента переживал полностью контур батарей и весь поток на теплый пол шел.
    Сантехник монтировал опытный, поэтому вызывать абы кого не хотелось бы, т. к. могут еще хуже сделать. При монтаже он мне честно сказал, что как работает такой смесительный узел не понимает, т. к. на его взгляд там нет обратного клапана. Может кто такой узел видел и что то подскажет, фото прилагают.
    P. S. Я также хоть убей не понимаю как он должен работать такой смесительный узел, но в Китае кто то думал все таки когда его разрабатывал. И он везде продается, правда чуток подругому выглядит.
     

    Вложения:

    • IMG_0706.jpg
  2. Ksanten
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10

    Ksanten

    Живу здесь

    Ksanten

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10
    Минимальная его работа получается, если немного поджать кран, который регулируется шестигранником (нижняя труба)(обратка)
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Не попутали подачу с обраткой ?
    у Вас подача на пол внизу
    похоже
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    А разобраться с узлом не сумел.
    Конструкция Вашего узла, но с другой арматурой, имхо
    Смесительный узел Hansa FBR-M3-6 255116
    upload_2019-10-15_15-55-8.png
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    А вот и схемка
    по которой насос, насколько я понимаю, стоит не правильно ?
    Снимок.JPG
     
  6. Ksanten
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10

    Ksanten

    Живу здесь

    Ksanten

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10
    Если присмотритесь внимательно, то ровно так у меня и стоит насос и узел
     
  7. Ksanten
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10

    Ksanten

    Живу здесь

    Ksanten

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10
    У меня абсолютно также собрано, но не работает адекватно, вот и возник вопрос, что узел сконструирован неправильно
     
  8. Ksanten
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10

    Ksanten

    Живу здесь

    Ksanten

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10
    Вопрос демонтировать ли этот узел и сделать простой с 3 ходовым краном ?
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Вполне возможно. Можно снять узел и разобраться в проходах, имхо.
    Я применяю только такую конструкцию узла в миниатюрных системах ТП
    upload_2019-10-15_21-13-9.png
     
  10. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...Он и должен быть таким. 14 лет у меня в доме ТП.
    Они только называются теплыми. Но это нормально.

    Я бы эти насосы, вообще, убрал. В одну трубу идет теплая вода,
    из другой - обратка. ВСЕ!
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я чего то не понимаю чего вы спрашиваете ?
    узел просто часть системы.
    он работает, подача обратка дельта есть,
    расходы по петлям какие ?
    какой котёл ?, что выставлено на термоголовке ?
    35 градусов на котле всегда ?
     
  12. Ksanten
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10

    Ksanten

    Живу здесь

    Ksanten

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10
    Головку выкрутил на полную, температуру котла также менял. Но пол не греется выше 25 градусов. Коллектор подачи теплого пола соответственно не нагревается, а труба подачи до головки значительно теплее на ощупь, расходометры не смотрел, завтра смогу написать, что по ним. Котел электрический Protherm. Не понимаю конкретно как функционирует узел и почему по трубе подачи после насоса смесительного узла теплоноситель должен загонятся в петли с большим сопротивлением, по всему кажется ему легче уходить в обратку и если и питать петли, то только частично. Исходя из этой логики я поджимаю шестигранником кран смесительного узла на обратке, чтобы уменьшить туда движение. Правильно ли это?
     
    Последнее редактирование: 16.10.19
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Как вариант - потери ТП большие.
    разница в 3 - фигня, у людей и так работает, и по 2 градуса разница.
    мощность котла ? и общее фото и его и узла выложите.
     
  14. Ksanten
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10

    Ksanten

    Живу здесь

    Ksanten

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    10
    Мощность котла 9 квт, но он столько никогда не требует. Фото смесительного узла в первом посте, в начале темы, котел обычный, батерейный коллектор подачи нагревается моментально, а теплого пола нет, даже подача, хотя по логике при полностью открытой головке должны оба коллектора (батареи и теплый пол) грется одинаково, я не говорю про обратку, только при подачу. Вопрос не в дельте, а в прогреве коллектора подачи. Потери по теплому полу исключены, время наблюдения за полом неделя при наружней температуре +8-10
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Ну, не хотите - как хотите.