    amalex, не хотите платить, проверьте сами работу насоса и фильтров.:hello: Стабилизатор на котел, стоит?


    amalex, без обиды.:|: А всех владельцев 50KLO ;) , "жаба давит 4000 руб, за ТО отдать?
     
  2. amalex
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.124
    Благодарности:
    22.679

    amalex

    Александр

    amalex

    Александр

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.124
    Благодарности:
    22.679
    Адрес:
    Москва, дача Королев
    Насчет всех не знаю. Но если просто грязевики открутить- промыть, то дорого. А какие там еще могут быть фильтры? Разве я не прав, нет циркуляции так батареи были-бы холодные? Если там серьезные работы, то не страшно. Никогда за 4 года не делал. Но склоняюсь, что блок розжига полетел (емкость кондера 0.47мкф сильно упала, например). Или симптомы другие?
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    "Например"- это не пример. :) Котелок-то - 44,5 Квт. На улице, пока не мороз, так что паниковать рано. Когда запустили котел?
     
  4. amalex
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.124
    Благодарности:
    22.679

    amalex

    Александр

    amalex

    Александр

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.124
    Благодарности:
    22.679
    Адрес:
    Москва, дача Королев
    В июле 2007 года. Блок меняли в феврале 2010.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Я имею ввиду, сейчас. Что вызвало тревогу? Вчера что, по-другому котел работал?
     
  6. amalex
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.124
    Благодарности:
    22.679

    amalex

    Александр

    amalex

    Александр

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.124
    Благодарности:
    22.679
    Адрес:
    Москва, дача Королев
    Конечно. Поработает несколько минут, выключится минут на 10-20. А теперь без остановки, включается- выключается. Причем горит максимум 30сек. Я в предыдущий пост добавил инфу. Когда это началось не знаю, только сегодня заметил. Вроде вчера не было.
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А когда запустили котел в этом сезоне? Может быть, просто дом прогрелся? В ошибку же не уходит? Что там со стабом? (стабилизатором):)
     
  8. amalex
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.124
    Благодарности:
    22.679

    amalex

    Александр

    amalex

    Александр

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.124
    Благодарности:
    22.679
    Адрес:
    Москва, дача Королев
    Стабилизатора нет и не было. Но у нас вроде напряга нормальная. Котел у нас круглый год пашет. Он ведь еще на бойлер работает.
    А что регулирует термостат сзади котла. Он почему-то просто болтался на проводах, а не был прикреплен к трубе. И стояло там 90град. Я его прикрепил на место и поставил 45град. Ничего не поменялось.
    А до температурной метки он не греет, на 60 застревал. А метка 80град.
    А может просто тяга плохая, птица например в дымоход попала?
     
  9. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это - типовая неисправность SIT 537 ABC. Но эта неисправность - вполне излечима.
    Неисправность - именно в этом блоке...
    Блок надо отремонтировать и проверить рабочем столе. Все получится...
     
  10. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    А надо бы...один 537 ABC поменяли не равён час второй на подходе.


    Это на датчик тяги похоже.прикрутили и хорошо (восстановили элемент безопастности).изменится ничего и не должно было...как только датчик сработает-котёл уйдёт в аварию.
     
  11. amalex
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.124
    Благодарности:
    22.679

    amalex

    Александр

    amalex

    Александр

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.124
    Благодарности:
    22.679
    Адрес:
    Москва, дача Королев
    Я правльно понял, что если тяги нет, то срабатывает датчик и котел уходит в аварию и выключается?
    У меня авария то не горит.
     
  12. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Все ты верно сообразил. Датчик тяги подключен непосредственно к блоку SIT 537 ABC. При его неисправности будет нахально гореть красный светодиод аварии и розжиг не произойдет ни разу.
    А у тебя (как я понял) - розжиг происходит часто и густо без выхода в аварию (прошу поправить если я невнимательно прочел начало заботы).
    Или нужно обязательно показать Вам из вредности порядок комутации этого блока??
    ЭТО - НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКА SIT 537 ABC (повторяю для невнимательных).
    Эта типовая неисправность - вполне излечима. Причем, лечение не занимает много времени.
     
  13. amalex
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.124
    Благодарности:
    22.679

    amalex

    Александр

    amalex

    Александр

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    3.124
    Благодарности:
    22.679
    Адрес:
    Москва, дача Королев
    Все понял. Проеерил сегодня грязевики- чистые, чуть промыл. От профилактики отказался. Котел опять включил, нагнал он за час 60град. Но работает в том же режиме. 30сек.работает- выключение- 2 мин. работает- выключение- 3 мин. работает- выключение- 40сек.работает- выключение и т.д. Примерно так. Решил в понедельник купить новый блок и буду искать кондер 0.47мкф на 400в. и постараюсь отремонтировать старый. Пусть в резерве лежит. А то в прошлый раз (в 2010г.) ремонтники за 7тыров блок впаривали.
    Только хотел уточнить, а какие функции термостата?
     
  14. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Разрыв эл\цепи безопастности...и блок поймёт что пора котёл гасить:)
     
  15. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Там - два термостата, извините.
    И оба включены последовательно к ногам 13 и 14 блока розжига SIT 537.
    И назначение их достаточно понятное(если начертить принципиальную схему) - ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ЦЕПИ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ.