    @unblvbl, сорри, но проектное решение (не зря "не проектом" названо) - ФУУУ. Каналы примененные -два раза ФУУ, решение с дисбалансом (канал из кухни мимо рекупа на постоянке) - для рекуператора смертельное практически (минус КПД всегда и обмерзания чаще и дольше).
    Мое резюме - новый проект пока не сгородили эту хрень до конца, конечно же дороже, чем уже платили (хотя могли и за ФУУУ заплатить цену чугунного моста). Дороже потому что надо учесть попытаться то, что Вы уже намонтировали. И лучше Вам достать проектировщика чтоб он свои косяки "за свои" исправлял. Хотя что он наисправляет!
    В общем случае на этот дом с примененным принципом "приток в чистые - вытяжка из мокро-грязных..." воздухообмен общий можно сделать в пределах 500м3/ч без всяких VAV регулировок (экономического смысла вообще в этом доме для VAV не найдется никакого). Дуть в смонтированную систему установкой на 500кубов? - тоже мало смысла будет, работать будет хрен пойми как и не факт что настроить кто-то сможет нормально.