1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Первично-вторичное кольцо

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ibi78, 04.10.19.

  1. ibi78
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    ibi78

    Участник

    ibi78

    Участник

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Приближаются холода и монтажники предлагаю реализовать вот такую схему, соглашаться?
    при такой схеме запирания кольца невозможно на первый взгляд
     

    Вложения:

    • PHOTO-2019-10-03-17-08-37.jpg
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.912

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.912
    Адрес:
    Одинцово
    Беда, а кто толкает жидкость до НСУ ?
    Нужно переделывать, читайте что вам скинул раньше. Все поймете.
     
  3. ibi78
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    ibi78

    Участник

    ibi78

    Участник

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Котловой насос с напором 6, на 2 максимальной постоянной скорости.
     
  4. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.912

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.912
    Адрес:
    Одинцово
    Увы, в данной схеме он туда не толкнет нормально, так как не сможет по подаче, и толкнуть и всасать. Нужен или кран балансир или менять схему на то что вам предлагают. Или делать короткую линию до 40 см но не 2метра а уж тем более 10 .
     
  5. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Москва
    Думаю, что правильней немного по другому. Между подачей и обраткой должно быть в районе 125мм.Сайт "тепло-вода",там Сухоруков подробно объясняет почему. PS Вот, оттуда кадры повыдёргивал.Обратите внимание на расположение подачи и обратки вторичных колец... Снимок.PNG Снимок.PNG 2.PNG Снимок.PNG3.PNG
     
    Последнее редактирование: 06.10.19
  6. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    812

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    812
    @ibi78, как может запирать кольцо, если дельта на входе, выходе НСУ 60-25=35.При такой дельте на 12 квт расход по 0,15 куба на каждый нсу. Либо не работают смесительные клапана, либо забит грязевик на кольце.
    26металопласт на кольце тоже прогонит 12квт.Я бы ничего не переделывал, разобрался бы лучше, запустил радиаторы, отключив нсу-посмотрел как система работает на них.
    На фото дельта после подмеса на нсу 10 градусов. При этом насос на 1 скорости. какая дельта при, 3 скорости. уменьшается?
     
  7. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.912

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.912
    Адрес:
    Одинцово
    Да, еще у него стоит на выходе их котла Трех ходовой, который от котла, топом еще два НСУ, то смесь дикая получается, в добавок еще и все это на кольце.
     
  8. ibi78
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    ibi78

    Участник

    ibi78

    Участник

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Первый трёхходовой не в работе. БКН не подключён.
     
  9. ibi78
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    ibi78

    Участник

    ibi78

    Участник

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Действительно грязевик был забит, но эту проблему пофиксили пару недель назад. Легче не стало. А как проверить работоспособность НСУ? Смонтировать по другому его невозможно же?

    Система только на радиаторах с отключёнными ТП, работает.
     
  10. ibi78
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    ibi78

    Участник

    ibi78

    Участник

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Схема им проверена, сказал согласовывать расходы насосов. Не понимаю как.
     
  11. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.912

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.912
    Адрес:
    Одинцово
    В вашей схеме, НСУ не нужен, ваша схема делалась по принципу Трех диаметров, а у вас сделали НСУ для классики. Остается вопрос чем монтажники руководствовались. ? Или они просто видили некий рисунок, но не точный. Или вообще начал один. а закончил другой мастер. ?
    Вы смотрели Тему что вам давал ? Видили разницу в монтаже ?
     
  12. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Москва
    Для первично вторичных колец существует ведь правило, РАСХОД насоса первичного кольца должен быть больше ЛЮБОГО из насосов вторичных колец. Если это соблюдается, то никакого согласования не требуется.
     
  13. ibi78
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    ibi78

    Участник

    ibi78

    Участник

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Совершенно верно. А у меня котловой насос 1 куб, НСУ первое 1,4 куб (сам настов в составе НСУ на 3), НСУ второе такое же. Но я руководствуюсь тем что 1,4 на максимальной скорости (6), а у меня хоть как то работает только на 1, а это не 1.4 куба расхода. Соответственно Правило соблюдается
     
  14. ibi78
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    ibi78

    Участник

    ibi78

    Участник

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    У меня классическая схема первично вторичных колец с трехгодовым клапаном, у Олега несколько другая схема.

    Делал один и тот же, просто нет опыта.
     
  15. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.912

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.912
    Адрес:
    Одинцово
    Вот вам мастер ваш не то и сделал. Еще раз для себя нарисуйте схему, и может тогда поймёте почему не работает. Если прочли его тему, то должны понять что вам НСУ не нужно было ставить, а только насос.