Обвязка дизельного и электро котла

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Calisto, 04.10.19.

  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578
    Адрес:
    Изюм
    Имхо
    upload_2019-10-8_13-15-56.png
     
  2. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Схема
     

    Вложения:

    • отопление итог.png
  3. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Последний вопросы:
    1 нужно ли поставить ОК на обратку как на схеме выше.
    2 если поставить трехходовый шаровый кран на расход магистралей обратки к котлам (возможно с электроприводом) чтобы он перекрывал либо один либо другой котел в зависимости от времени суток, будет ли так грамотней ? (как на схеме) и возможно тогда наверно можно отказаться от ШК на обратке непосредственно перед котлами? Посмотреть вложение 6795504
     
    Последнее редактирование: 08.10.19
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578
    Адрес:
    Изюм
    Нет.
    Можно.
    Не грамотней, а удобней. Имхо, желательно это делать на подаче. А каким образом будет управляться при этом работа котлов?
    Не советую.
    Предлагаю сделать такую сборку насоса
    upload_2019-10-8_17-35-2.png
     
  5. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @Calisto
    Сожалею, но ни одна из нарисованных в теме схем не работоспособна.
    Чугунному котлу с навесной горелкой нужен гарантированный поток теплоносителя через тело котла и минимальная температура обратки. Это значит что ему нужен свой насос и антиконденсатный клапан на обратке. Соответственно электрокотлу тоже нужен свой насос.
    Со стороны потребления три контура - радиаторный, БКН, НСУ ТП.
    Советую сделать все по-взрослому, с гидрострелкой и насосами. Т. к. теплоноситель от чугунного котла будет перманентно горячий возможно и радиаторный контур есть смысл сделать смесительным. И конечно желательно чтобы все это хозяйство, два котла, приоритет ГВС, два контура управлялись одним контроллером.
     
  6. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    а в чем не гарантированность потока по данной схеме, ведь котлы будут работать не параллельно, а по очереди один ночью один днем и обратку одного из котлов постоянно будет перекрывать шаровой трехходовый кран L типа. получается что контур насос котел будет один, зачем в таком случае на каждый котел по насосу? (в схеме показал место ШК)
    наверно вы имели ввиду максимальная? ведь именно минимальная т обратки ведет к конденсатообразованию.
    вы имеете ввиду поставить на обратку термостатический смесительный клапан чтобы он подмешивал с подачи? как это делают в ТТ котлах?
     

    Вложения:

    • отопление итог.png
  7. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @Calisto
    В Вашем варианте схемы насос подаёт теплоноситель из котла в радиаторы, второй насос включается или должен включаться по приоритету, отапливаемая площадь маленькая и поток теплоносителя будет явно меньше номинального для котла 33 кВт, к тому же он будет изменяться. Альфа терм не Будерус, с его байпасом в теле котла, поэтому данному котлу как и всем простым чугунякам нужен постоянный поток который гарантирует приемлемую разницу подачи и обратки, что может обеспечить только свободная циркуляция через котел и гидравлический разделитель.
    Минимальную температуру можно обеспечить термостатическим клапаном или антиконденсатным насосом, с клапаном надёжнее, да как у ТТ только температура может быть не так высока, 45-50 градусов, а не 60.
     
  8. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    ну вот так пойдет?
    отопление с гидрострелкой.png
     
  9. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @Calisto
    Уже теплее. А подключение насоса Вы тоже будете дважды в сутки перебрасывать с котла на котел?) Кроме того насос для дизельного котла должен стоять на обратке между котлом и трехходовым. А ещё когда отапливаемая площадь возрастёт и в лютый мороз электрический перестанет справляться придется его выключать и переходить целиком на дизель.
    Сделайте уже раз навсегда, каждому котлу по насосу, и управляйте котлами без кручения краников.
     
  10. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    так у меня насос стоит на общей подаче. если кран перекрывает обрадку ДК то он сосет контур через ЭК, если кран перекрывает обратку ЭК, то он тянет контур через ДК. так и будет работать.
    У меня электрический на ночь, на маленький дом, когда построится большой понятно дело его не хватит и я его заменю котлом большей мощности.
    Вы имеете ввиду что поставив насос на дизель и поставив обратные клапана я смогу отказатся от шаравого трехходового клапана и переключать котлы насосами? Тогда насос эк тоже придется на обратке ставить. Так? отопление с гидрострелкой.png
     
  11. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @Calisto
    Примерно так. Насос установленный на подаче с трехходовым не сможет работать вообще т. к. при температуре меньше уставки трехходовой будет закольцован на малый круг, а насос будет работать всухую.
    Если у каждого котла будет свой насос Вы сможете котлами управлять с панели управления, или вовсе приладите таймер и все будет происходить автоматически.
    Кстати, теплый пол также можно подсоединить напрямую к коллектору минуя радиаторный насос.
    А ещё все это можно будет в будущем полностью автоматизировать, главное чтобы схема была полноценной и правильной.
     
  12. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Потренировали Вы тут меня конечно. Но моя последняя схема рабочая правильно я понял? Тёплые полы к коллектору уже не могу так как на втором этаже уже все развёл и в низ в котельную спускается два 32 полипропилена.
     

    Вложения:

    • 5D00C8C1-41EF-40D5-90A9-1FE971181129.jpeg
  13. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @Calisto
    Да, последняя схема рабочая. Грязевик для котлов остался на подаче, перенесите его на обратку. У Эвана есть котлы со встроенным насосом, если не куплен ещё выходит выгоднее чем докупать и вешать под котлом и красивее.
    Конструкция смесительного узла выбрана Вами единственно правильная в случае подключения к радиаторному контуру.
    Ещё могу предложить поставить после насоса радиаторного контура перепускной клапан или применить "умный" насос в случае если будут применяться термоголовки.
     
  14. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Котел купил ещё весной вот такой эван вармос как на фото 2D8060CC-1A78-4F7F-A578-7E850A65A17E.png
    Он без насоса. Не подскажите по параметрам насосов для котлов? Их ещё не покупал.
     
  15. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @Calisto
    25-40 для электрокотла и 25-60 для дизельного.