Обвязка дизельного и электро котла

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Calisto, 04.10.19.

  1. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Обвязка дизельного и электро котла
    Всем привет.
    Планирую в ближайшее время начать обвязывать котельную в гостевом домике.
    Вводные такие:
    общая площадь 108м2 Первый эт 54 и мансарда 54. Мансарда жилая первый этаж это гараж хол и котельная. Котельная планируется сразу на 2 дома гостевой и основной (перспективный).
    Имею чугунный дизельный котел Альфа терм 33 квт и горелку F B R G0S 2001 23-34 квт, хочу обвязать их в параллели с электро котлом эван на 9 квт.
    Планирую чтобы электро котел работал по ночному тарифу для потдержания, а дизельный включался днем.
    Набросал схему прошу ее покритиковать. Может дать совет как доработать. как автоматизировать имея реле времени и термореле.
    отопление.png
     

    Вложения:

    • отопление.png
  2. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо
    upload_2019-10-8_5-56-17.png
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    @Calisto, перенести Ваш пост в чужую тему будет некорректно по отношению к ТС.
     
  5. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    @Сергей192,
    1. подскажите вот вы убрали насос с ветки на отдельный дом, и сейчас получается что оба дома работают от одного насоса. это должен быть очень мощьный насос имхо а с учетом того что основного дома еще нет и пока непонятно когда я начну его строить можно хотел все таки поставить отдельный насос на каждый дом.
    2. зачем отдельный насос на бойлер и какие должны быть его параметры (бойлер дражице на 26квт.)
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Верно
    Это должен быть насос соответствующий мощности котла, т. е. с приблизительным расходом 1,9 м³/час.
    Напор будет зависеть от гидравлики самого нагруженного контура.
    Можно. Включите в схему ГР.
    На данный момент, а может вообще, СО имет меньшую мощность, чем БКН. Исходя из заявленной мощности котла 33 кВт и мощности БКН 26 кВт, я делаю вывод. что СО имеет меньшую мощность, поэтому на БКН желательно установить отдельный насос.
    Примерный расход 4,5 м³/час, а напор будет зависеть от места расположения БКН. Если рядом с котлом, то не более 2 м.
     
  7. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    отопление с гидрострелкой.png Добрый день. Так?
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Почти. В этом варианте мощность котла = мощность СО + мощность БКН.
    Советую подключить БКН до ГР.
     
  9. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Скажите есть ли смысл на обрату в месте расходе на два котла поставить шаровой кран с электроприводом чтобы ночью когда работает эк отключать проток через дк?
    И какой должен быть параметр насоса до гр?
     
  10. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    и если боллер запитать до гр можно ли обойтись одним насосом который поведет теплоноситель и до бойлера и до гр?
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Автоматизировать переключение или нет решать только Вам.
    Напор принимается по самому нагруженному контуру, а расход должен быть на 10% больше суммарного расхода в контурах.
    Можно, если параметры СО и БКН равны.
     
  12. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    1. Только сейчас заметил что в схеме которую вы мне откорректировали вы добавили шаровой кран на выход из дк до группы безопасности, везде пишут что до гр. безопастности не должно быть запорной арматуры.
    2. Если я всеже посажу боллер с своим насосом на коллектор после гр какие минусы я получу. Сейчас посмотрел боллер на 33 кВт а не 26 как я писал ранее.
    Просто если после гр у меня останется только два потребителя один из которых только перспективный нафиг вообще городить огород с этим гр?
     
    Последнее редактирование: 07.10.19
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Глупость пишут. Советую установить, а на моём варианте схемы этого крана нет т. к. арматурой не заморачивался. Например забыл удалить кран с Вашего варианта, а его там не должно быть (свой ляп исправил).
    Очень разумная мысль. :super::super::super:
    Недогрев БКН от источников тепла, дополнительные затраты на электроэнергию (догрев БКН ТЭН-ом), + #8.
    Ещё Вы забыли про ЭК. Работа ЭК на ГР повлечёт увеличение затрат на электроэнергию.
     
  14. Calisto
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54

    Calisto

    Живу здесь

    Calisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Чтото я запутался, Вы же мне сами рекомендовали поставить ГР?

    по поводу крана в вложении Ваш и мой изначальный вариант. зеленым обвел где вы поставили кран между группой безопасности и котлом.
    Какой все таки вариант для меня предпочтителен и более грамотный?
     

    Вложения:

    • Коректировка.png
    • отопление.png
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Нет. Я всегда рекомендую не монтировать в систему всякую фигню.
    Ваш вопрос в #5 - " можно хотел все таки поставить отдельный насос на каждый дом ". Мой ответ в #6 - " Можно. Включите в схему ГР ". Т. е. Ваше желание натыкать в систему больше насосов возможно при наличии ГР. Это не совет и не рекомендация, это пояснение.
    Этот кран не имеет никакого отношения к ГБ. Это кран котла. Вот как выглядит ГБ с краном
    upload_2019-10-8_12-54-31.png
    Оба варианта неграмотные.
    #13 - "забыл удалить кран с Вашего варианта, а его там не должно быть (свой ляп исправил)"
    #3 смотрите картинку с исправлением.