1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по полотенцесушителю

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем shaitan432, 01.10.19.

  1. shaitan432
    Регистрация:
    01.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    shaitan432

    Новичок

    shaitan432

    Новичок

    Регистрация:
    01.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Вопрос по полотенцесушителю
    Доброго дня. Ситуация такая: в квартире, в ванной комнате, совмещенной с туалетом, стоял регистр в целях отопления. Решил его убрать, так как засорен он нещадно. Открутил, на его место посредством пластиковых труб поставил полотенцесушитель (трубы исходные металл). после пуска отопительного сезона тепла от него нет. И тут я всё понял...Чтобы понятней было изобразил рисунок.
    Как оказалось подача на полотенчико была сконструирована нехорошими людьми снизу (П на рис.) и обратка сверху (О). Нижняя труба оказалась горячее верхней так, что верхняя была почти холодной. Собираюсь переделать около полотенчика как показал на рисунке, то есть перекрещивать трубы дабы подача была наверху обратка внизу. Интересует работоспособность такой схемы. Есть ли смысл переделать?
     

    Вложения:

    • ОТОПЛ.png
  2. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    2.021
    Благодарности:
    631

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    2.021
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Чехов
    А смысл? В полотенчеке клапана нет обратного и куда будет течь вода без разницы...
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Схема кривая.
    фото с мест событий с размерами и диаметрами.
    есть рабочие схемы, но не всегда.
     
  4. shaitan432
    Регистрация:
    01.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    shaitan432

    Новичок

    shaitan432

    Новичок

    Регистрация:
    01.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    IMG_20191003_190715.jpg IMG_20191003_190753.jpg IMG_20191003_190851.jpg Доброго дня. Извините за долгий ответ. Фото сделал. Габариты полотенчика-32*50. Трубы пластик-25. Металл-1/2' Нижняя металл. труба что выходит от радиатора всегда теплая, верхняя холодная.
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    А где фото радиатора целиком?
     
  6. shaitan432
    Регистрация:
    01.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    shaitan432

    Новичок

    shaitan432

    Новичок

    Регистрация:
    01.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Если это важно то пожалуйста.
     

    Вложения:

    • IMG_20191004_100937.jpg
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    У вас просто завоздушены и радиатор и полотенчик. Да и диаметры подключения смущают.
     
  8. shaitan432
    Регистрация:
    01.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    shaitan432

    Новичок

    shaitan432

    Новичок

    Регистрация:
    01.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Подробнее, пожалуйста про диаметры, если не сложно.
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Нет информации как радиатор подключен к магистралям какая разводка отопления? Однотрубная, двухтрубная. Если СО однотрубная то с такими размерами труб работать не будет.
     
  10. Галка22
    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Галка22

    Участник

    Галка22

    Участник

    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Добрый день, криво установили полотенцесушитель. Подскажите, пожалуйста, чем грозит и как можно исправить -Q5mclpBE8I.jpg
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    А в чем кривизна ?
    Работает?
     
  12. Галка22
    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Галка22

    Участник

    Галка22

    Участник

    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Работает, но сверху на стыке подтекает. Поставлен не по уровню
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Уровень сложно поймать на полотенце, ибо он немного в погрешностях весь. Обычно ловят нечто среднее.
    А вот то, что течет - это косяк исполнителя. Пусть переделывает, сложного ничего нет, красны отсечные закрыл и слил.
     
  14. Галка22
    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Галка22

    Участник

    Галка22

    Участник

    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
  15. ruslan3967
    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    142

    ruslan3967

    Живу здесь

    ruslan3967

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    142
    Поменять местами.
    подача от батареи завести наверх
    обратка с полотенчика на батарею вниз.
    Горячая вода поднимается от подачи до полотенчика, остывает в полотенчике и падает вниз на холодную обратку батареи.
    Думаю так будет работать.